Autor Téma: Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?  (Přečteno 9411 krát)
NoR
« kdy: 12.01.2019, 19:53 »

Potřeboval bych v bytě ze zásuvky vést prodlužovací kabel, do kterého bych následně připojil zásuvkovou lištu se 6 zásuvkami. Bohužel se mi nepodařilo najít zásuvkou lištu se 6 zásuvkami v černé barvě a délce alespoň 7m.

Jako řešení mě napadlo vyrobit si vlastní prodlužovací kabel, do kterého bych poté zapojil zásuvkovou lištu.

Prodlužovací kabel mám v plánu vyrobit sám z důvodu, že bych rád měl na jeho konci vidlici s vypínačem 230v/16A. Jako kabel bych chtěl použít CYKY 3x 1,5mm, je tato volba v pořádku? Prodlužovací kabel by byl veden v liště podél zdi. Je toto řešení přijatelné (z pohledu norem a hlavně bezpečnosti?


* zasuvkova-lista.jpg (34.11 KB, 600x516 - prohlédnuto 844 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.01.2019, 19:59 »

Předně uvedená "zásuvková lišta" má zásuvky s německým standardem CEE 7/3 - schuko.
V našich podmínkách je nepoužitelná. Nemá zemnící kolík....argum ent, že máte všechny zástrčky typu schuko moc neobstojí.

Tento typ zásuvek se dodává s kabelem 1,4 m.
Je nutno hledat prodloužení zásuvek s potřebnou délkou, anebo zvětšit délku pomocí prodloužení.

To, co chcete udělat, je práce pro odborníka. Právě a hlavně z hlediska bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.01.2019, 20:46 »

Ty vypínané vidlice nejsou dlouhodobě žádná výhra. Když už není možné umístit vypínač vedle zásuvky, volil bych snad raději kvalitnější dálkově ovládaný zásuvkový adaptér.
Pouštět se amatérsky do výroby prodlužováku, ono taky hodně záleží na komponentech. Něco nezapojí spolehlivě ani profík, protože je to chrast z asie či polska.

Párkrát jsem byl u zahoření obdobné lišty. Jednou chyba při zapojování-stržený šroub, dvakrát  přehřátí způsobené přetížením (některé jsou z úsporných důvodů jen na 10A) a jednou letitý nános bordelu ve spojení s vodou-byla nakopaná mezi linkou a ledničkou.

V nejkrajnějším případě, když to nejde vyřešit pevným rozvodem, kvalitní zásuvková lišta, nastavená krátkým prodlužovákem ideálně 2,5mm2, spínání řešit adaptérem, nezasahovat do hotového výrobku.

V opačném případě, když se něco nepovede, vyšetřovatel požárů by měl usnadněnou práci.

Nebo existují 10m trojité černé s kabelem 1,5. užití  dvou takových by bylo o trochu lepší pro poměr zatižitelnost vs. průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.01.2019, 20:54 »

Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.
A pro pevné připojení (v krabici, rozvaděči...) zase je problém s tou zásuvkovou lištou.

Jako rozumné řešení bych bral zřízení seriozního pevného zásuvkového okruhu a do něj připojit zásuvkovou lištu. Ale jak již napsal kolega, Schuko není dobré řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.01.2019, 15:05 »

Kabel CYKY je výrobcem určen pro pevný rozvod, uložený trvale v chráničce nebo v omítce.
Není možné ho použít k prodlužovačce, která bude připojena do zásuvky pomocí vidlice.

Jo není možné, já něco podobného zrovna loni před koncem roku viděl na vlastní oči, také jsem to náležitě ohodnotil a pro případ protestů jsem si to i hezky nafotil.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.01.2019, 15:46 »

CYKY 1,5mm2 je určena pro světelný obvod. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.01.2019, 20:48 »

Pokud budu mít pevný přívod pro EZS, jištěný 6A, proč si kolego myslíte, že bych tam nemohl mít kabel 3x 1,5
Podobně když budu mít zásuvkový okruh pro plynový kotel nebo podobné zařízení jištěný max. 10A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #7 kdy: 14.01.2019, 22:22 »

Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 14.01.2019, 23:17 »

Ano,přiznávám se zhřešil jsem,........ A včíl mudrujte...

Osobně mezi vámi spatřuji zcela zásadní rozdíl. Vy jste odborník, mající oprávnění pro práci na VTZ (elektro). jste vybaven jak odborně, znalostmi, i technickým vybavením.
Naproti tomu tazatrel neví co, neví jak a i když pominu že dle zákona nesmí na VZT elektro dělat, tak ani nemá potřebné technické vybavení k ověření bezpečnosti.

Tedy bych tyto dva úplně rozdílné přístupy vůbec nesrovnával a podal tazateli radu, která jej nasměruje ke správnému řešení  to především dle toho, že je laikem. Jsme přece odborníci a ne bastlíři, tedy je namístě rada jak to provést správně a ne jak to nějak ubastlit.

Osobně se domnívám že má dvě až tři možnosti. Pozvat odborníka který provede dodatečný prozatimní rozvod třeba i v liště dle potřeb zákazníka, koupit si hotový produkt a použít jej (vícenásobný prodlužovák) a nebo pokud žádný nevyhovuje jeho potřebám nechat si jej udělat na míru od firmy která se výrobou  zabývá.

Nebo máte jiný názor, či další možnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.01.2019, 07:07 »

Ano,přiznávám se zhřešil jsem,použil jsem vícenásobnou zásuvku Čínské výroby bez kabelu rozebiratelnou k připojení kabelem CYKY 3x2,5 pevným rozvodem,v liště 18x18,prostředí bez nebezpečí požáru.Zásuvka byla rozebiratelná,provedení dobré určeno k individuálnímu připojení,s vypínačem. Požito k připojení PC,tiskárny,repo,další PC zařízení .Jsem kvalifikovaný Par.8 a,b,:Suďte mne,tlučte mne,chci slyšet námitky,vyrobeno pro vlastní potřebu náležitě změřeno rev.T. A včíl mudrujte...
Jak libo:
Odlehčovací spona není určená pro CYKY, jednak je kabel nadmíru deformován, jednak vychází ze spony příliš natvrdo bez korekce.
Svorky jsou určeny pro lisované vodiče, tuhý vodič se v nich po čase začne kvedlat.
Panel jako takový nepřipevníte neochvějně, a i kdyby, tak nemá potřebnou tuhost aby se nehýbal.
Kontaktní pásky se při zasunutí/vysunutí vidlice díky svému plovoucímu uložení pohybují
Svorky jsou k páskům nýtovány, přičemž tuhý vodič má snahu je při montáži pootočit.
Toto vše má za následek dlouhodobě neudržitelnou kvalitu spojů.
Že jste vše po montáži změřil s kladným výsledkem nemá téměř nijakou vypovídající schopnost.
Celkově je to hnus, který by si elektrikář neměl dovolit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.