Autor Téma: Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?  (Přečteno 11484 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 15.08.2018, 07:26 »

BILLA Žamberk.
Aktivní bambule, dva protilehlé svody provedené vodiči AlMgSi8.

Mnou vydedukovaná a vypočtená data.......... ........

Rozměr budovy cca 50x27x8m.
Zařazení do LPS II
Úhel jímací tyče: 54°
"S" u jímací tyče (vzduch) 0,8m
Proud svodu 99kA

Pak si říkám, že tu něco hodně smrdí.
Rozvody elektroinstala ce pod střechou, běžné svorky do 50kA, dva svody.
Dle ČSN EN 62305 ed.2 zcela jistě nevyhovující a přesto je toto dílo jistě zrevidováno.
Objekt je plný lidí i za bouřky.
Co člověka dožene k tomu, že se pod něco takového podepíše?

Kolegové, co myslíte, je toto v pořádku?
Jaký na toto máte názor?
Dá se s tímto šlendriánem už konečně něco udělat, nebo budeme jen donekonečna nadávat?


* BILLA Žamberk.jpg (507.39 KB, 2388x1780 - prohlédnuto 659 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.08.2018, 19:10 »

O podivných myšlenkových pochodech projektanta nebo realizátora (nebo obou) něco naznačuje už to, že se patlá se skrytým svodem tam, kde to mohl krásně "zamaskovat" svodem okapu...

Smutné je, jak moc platí to, že není důležité jaká je pravda, ale důležitější je kdo o svém výkladu svojí "pravdy" přesvědčí toho, kdo má možnost nebo právo rozhodovat :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 15.08.2018, 19:35 »

Nic neni v pořádku. Je to špatně od návrhu, přez realizaci až po revizi.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.08.2018, 20:50 »

Otázkou zůstává: Co se dá proti tomu dělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 16.08.2018, 06:20 »

Nejveselejší je to, že to musel TIČR  dle Vhl.73/2010 "zkontrolovat" a dát zelenou známku na kolaudační osvědčení!!
Pokud by to nepustili,jako nejvyšší úřad v oblasti elektrobezpečn osti tak by to nebylo!
Bez ohledu na projektanta a RT!

Někde v systému je "zakopaný" pes! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.08.2018, 08:05 »

Pavle, proč pokládáš ten dotaz? Dobře víš, že to správně není.

Nejveselejší je to, že to musel TIČR  dle Vhl.73/2010 "zkontrolovat" a dát zelenou známku na kolaudační osvědčení!!

Musel? Jak je to velká Billa? Klidně nemusí splnit podmínku na 200osob, o tom zřejmě rozhodně projektant PBŘ. Jinak nevidím na TIČR důvod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.08.2018, 08:11 »

Pavle, proč pokládáš ten dotaz? Dobře víš, že to správně není.

Musel? Jak je to velká Billa? Klidně nemusí splnit podmínku na 200osob, o tom zřejmě rozhodně projektant PBŘ. Jinak nevidím na TIČR důvod.


73 0818 v ní jsou výpočty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.08.2018, 08:12 »

Musel? Jak je to velká Billa? Klidně nemusí splnit podmínku na 200osob, o tom zřejmě rozhodně projektant PBŘ. Jinak nevidím na TIČR důvod.
A jak velká je odbavovací hala  na letišti v Tuřanech?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.08.2018, 09:21 »

Pavle, proč pokládáš ten dotaz? Dobře víš, že to správně není.

Příspěvek nebyl myšlen ani tak jako otázka, ale spíše k zamyšlení, co za bordel se děje v našem oboru. Všichni se neustále odvoláváme na fyziku, které je v našem oboru zastoupená z 99%. Pak někdo vymyslí ionizační hlavici, nechá si ji patentovat od úředníka za psacím stolem a vynálezce patent rozprodá zájemcům po celém světě. Tímto vznikne perfektní kšeft, před kterým jdou stranou veškeré fyzikální zákony. Všichni se tváří, že je vše v pořádku. Investor netuší, že byl okraden a že přebírá veškerou zodpovědnost a v klidu spí do prvního velikého průšvihu. Otázkou je, zda ten průšvih vůbec někdy přijde. Já myslím že ne. A tak tu podvodníkům stále pokvete pšenka bez jakékoli obavy z možného budoucího postihu.

Kdybych nebyl několikrát v DEHNu v laboratořích u testování vnějších a vnitřních komponentů ochran před bleskem a přepětím, myslel bych si, že je dnes vše přehnané, a že stačí ochrana prováděná před 30-ti lety. Vím však, že tomu tak není a proto se divím, že je obecně podporován nebezpečný systém, který může prokazatelně způsobit škody na majetku a na lidských životech.  zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.08.2018, 11:03 »

Tuto situaci přesně vystihuje citace:
Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…

Objektů, s na první pohled nevyhovujícím hromosvodem, je ke vší spokojenosti všech zúčastněných nepočítaně a jsou v drtivé většině.
Zajímavější a podnětnější (hlavně pro laiky) by bylo zveřejňování objektů, které jsou chráněny před působením blesku v souladu s platnými předpisy a LPS tam instalovaly firmy o kterých nikdo neví. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.08.2018, 11:20 »

Stačí se podívat na webové stránky některých firem, zabývajících se montážemi ochrany před bleskem a přepětím. Kolikrát žasnu, jak si někdo může dát jako svoji prezentaci paskvil, který nevyhovuje základním normativním požadavkům. Vše pramení z jejich neznalosti o problematice jejich podnikání a to je velice smutné. Laik pak vidí fotografie s krásně vytvarovaným drátem do pravého úhlu a teče štěstím, jakého že to našel borce, který mu provede jeho hromosvod. Nemůže však tušit, že blesk neteče cestou, kterou mu mnohdy zvolíme. Základem je zapnout hlavu a u práce přemýšlet. To zřejmě bolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.08.2018, 16:07 »

...
Zajímavější a podnětnější (hlavně pro laiky) by bylo zveřejňování objektů, které jsou chráněny před působením blesku v souladu s platnými předpisy a LPS tam instalovaly firmy o kterých nikdo neví. Mrknutí
Už jsem si myslel, že jsem našel, že to je konečně budova, kde po rekonstrukci je dobře hromosvod včetně oddáleného jímače u izolovaného držáku antén...
Že bych to dával za vzor že to jde udělat...
Pak jsem popošel abych to viděl z jihu...
Ne, to není možné! Kdo celkem slušný hromosvod tak zprasil naprosto špatně osazenou fotovoltaikou?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.08.2018, 18:55 »

Ne, to není možné! Kdo celkem slušný hromosvod tazk zprasil naprosto špatně osazenou fotovoltaikou?  zle
Otazka co bylo drive. Jestli hromosvod nebo FVE. Osobne si myslim ze hromosvod. A za nejakou dobu namontovali panely. Celkem bezny. Taky nam to na jednom nasem hromosvodu udelali. Bohuzel, jestli se nepletu, tak investor nechtel nic resit. Mel platnou revizi od hromosvodu a platnou revizi od FVE. Ze ta revize byla provedena x let pred tim nez se vybudovala FVE ho nezajimalo...

K tematu. Je to sice smutny, ale je me to sumak. Jak v tom nejsem nejak zainteresovane j, tak je me to volny. Mozna ode me sobecky, ale proc chtit nekomu zadarmo pomoci, kdyz o to stejne nestoji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.08.2018, 20:26 »

Nech sa na to pozriete s ktorejkoľvek strany, štatistika zásahov bleskom je proti nám.
Na to množstvo objektov bez bleskozvodu alebo s nevyhovujúcim bleskozvodom je počet zásahov do nich mizivý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.08.2018, 18:55 »

Dobrý podvečer pánové,

 jsem teď na jedné stavbě, kde jsi investor vybral aktivní jímač. Jedná se o velkou stavbu. Projektant na otázku, kdo bude revidovat aktivní jímač odpověděl, že realizační firmy, které realizují nebo dodávají aktivní hromosvody mají revizní techniky, kteří to zrevidují.

 Co na to jako hlavní subdodavatel elektra mám říct? Plánované jsou dva svody s drátu Cu 8.

Nevím jak se k tomu postavit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.08.2018, 19:51 »

Dobrý podvečer pánové,

 jsem teď na jedné stavbě, kde jsi investor vybral aktivní jímač. Jedná se o velkou stavbu. Projektant na otázku, kdo bude revidovat aktivní jímač odpověděl, že realizační firmy, které realizují nebo dodávají aktivní hromosvody mají revizní techniky, kteří to zrevidují.

 Co na to jako hlavní subdodavatel elektra mám říct? Plánované jsou dva svody s drátu Cu 8.

Nevím jak se k tomu postavit

ČSN EN 62 305-3 ed.2 Z1, to celkem stačí na to abych návrh jedné aktivní bambule smetl ze stolu. S tím, že to nebude odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305.

Případně, ať vám doloží veškerou dokumentaci - výpočet dostatečné vzdálenosti, ochranné úhly. A uvidíte, že je s odkazem na výše uvedené smetete ze stolu protože to nevyhoví.

Pokud jste vy zodpovědný za celou část elektro, včetně hromosvodu, tak buď budete tvrdej a neprojde to přes vás. Nebo lehce vyměknete a zkusíte se nějak vymanit ze smlouvy, že za něco co je  v rozporu z ČSN nehodláte nést jakoukoliv zodpovědnost. Ale bude to asi těžký.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 18.08.2018, 20:16 »

Citace
Jedná se o velkou stavbu. Projektant na otázku, kdo bude revidovat aktivní jímač odpověděl, že realizační firmy, které realizují nebo dodávají aktivní hromosvody mají revizní techniky, kteří to zrevidují.

Už jsem viděl pár takových VRZ a už tam píšou malinkatým písmem pod hlavní stranou že neodpovídá ČSN 62 305 !  Jako poznámka! Ale toho si moc lidí nevšimne,je to pod čarou ,  jako u smluv! zle Tak že taková VRZ je na "utření".... Šok Stavební úřad si to nikdy nevšimnul!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.08.2018, 09:05 »

Dobrý podvečer pánové,

 jsem teď na jedné stavbě, kde jsi investor vybral aktivní jímač. Jedná se o velkou stavbu. Projektant na otázku, kdo bude revidovat aktivní jímač odpověděl, že realizační firmy, které realizují nebo dodávají aktivní hromosvody mají revizní techniky, kteří to zrevidují.

 Co na to jako hlavní subdodavatel elektra mám říct? Plánované jsou dva svody s drátu Cu 8.

Nevím jak se k tomu postavit
Zejména jste povinnen konat a ve vašem zájmu prokazatelně.
Tj.včas upozornit na možnost porušení české legisl. Investora/provozovatele, dozorový orgán a policii.
Ještě pozor jestli stavba nespadá pod Zákon o hl.městě, pak je vše jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...