Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku.
Rovněž nesouhlasím.
V normě je jasně napsáno "žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný okruh". Opakuji to již po několikáté a stále jsou tu tací, kteří tuto zcela jasnou větu nechápou. Pokud instaluji centrální proudový chránič před chrániče světelné (a je jedno, zda-li je selektrivní...
....je to prostě proudový chránič!). Pokud neinstalujeme chránič 300mA před každá světelný chránič, to je pak už jiná písnička. Tomu bych rozuměl a normativní požadavky by tímto byli splněny. Těžko mě někdo přesvědčí, že to může být jinak.