Transformátor samozřejmě použít lze
.
V podstatě je použit ze dvou důvodů
1) proto, aby stroj mohl být exportován do mnoha zemí neboť
- nepotřebuje vypínání N, které je v některých zemích povinné
- spotřebiče napájené z transformátoru nemají zapotřebí hlídat mezní impedanci sítě pro zkratovou odolnost jisticích prvků - reaktance transformátoru zkratové proudy definovaně omezí
- v některých zemích, nebo průmyslových odvětvích nelze najít napájecí soustavy, kde by se proti zemi dalo odebírat 230V (typicky USA...)
- v některých zemích je taxativně určeno použití napájení pomocných obvodů z transformátoru
2) aby se ušetřilo za vícežilový kabel a za problémy s tím spojené, zejména u strojů, které potřebují dlouhý pohyblivý nebo provizorní přívod - cestují po stanovištích (kolotoče, čerpadla autocisteren..
.), mají přívody po trolejích, nebo rotačních kroužcích (jeřáby, rypadla...), jsou občas napájeny motorgenerátor
y bez vývodu N apod.
A otázka, zda spojit či nespojit jednu stranu vývodu 230V s PE je otázka jaká má být pro napojené spotřebiče použita ochrana proti nedovolenému dotykovému napětí. Pokud jsou všechny spotřebiče II řídy, jistíte oba vývody trafa a žádný vývod nesmíte uzemnit. V mezilehlém obvodu u strojů musíte použít dvoupólový proudový chránič 30mA (pokud trafo nenapájí jen jediný sólo spotřebič - pak by se zapojení za jistých podmínek dalo napasovat na ochranu oddělením obvodů.)
Pokud je tam jediný spotřebič třídy I, nebo zásuvka, je to soustava s ochranou samočinným odpojením od zdroje a tam jistíte vývod trafa jen v jednom vývodu, druhý pospojíte s PE a počítáte za trafem impedance a navrhujete jištění tak, aby při zkratu došlo k zaručenému odpojení. Většinou vyjde potřeba doplňkové ochrany proudovým chráničem 30mA, doplňující pospojení do 0,1Ohmu je u strojů taxativně požadováno tak jako tak.