Autor Téma: Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?  (Přečteno 18317 krát)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.04.2018, 12:45 »

Na pripojenie samotných strojov je tu aj možnosť použitia niektorého z vhodných prípojnicových systémov.
Ušetríte na vývodoch, na rozvádzači, i chránič 300mA. Svetlá, zásuvky, prípadne nejaký pevný ohrev už potom na klasiku 30mA.
Čo sa týka doplnkovej ochrany pospájaním, je dobré si jej možnosti použitia pre stroje preveriť nielen u výrobcov, ale aj v 4-41.

Ak chce investor šetriť, je dobré keď vidí tento priestor aj v budúcich nákladoch na prevádzku, nielen v tých zriaďovacích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 04.04.2018, 12:48 »

Já bych to nepřeháněl. Jak už tady bylo zmíněno, zásadní je požadavek výrobce, jinak postačuje chránič pro všechno 300 mA.

Osobně bych se spíše přikláněl k tomu, že dalším určujícím bude protokol vnějších vlivů (PVV)

Viz čsn - Doplňková ochrana může být za určitých podmínek VV a určitých zvláštních prostorách určena jako součást obvyklých ochranných opatření. (jak doplňující ochranné pospojení, tak proudové chrániče)

Tedy si počkejme nejprve na PVV. Až pak můžeme soudit. Nebo nehledat "změkčení" za každou cenu a nasadit chrániče rovnou.

Na pripojenie samotných strojov je tu aj možnosť použitia niektorého z vhodných prípojnicových systémov.

Ale to nebude o cca 500 euro které chtěl tazatel ušetřit.  Mrknutí

Jinak samozřejmě super řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 05.04.2018, 09:38 »

Ešte keď zarýpem do toho šetrenia.
33 2000-4-482 odsek 482.1.9 - Každý neutrálny vodič musí byť vybavený pripojeným prístrojom na bezpečné odpojenie v súlade s 537.2 v IEC 60364-5-53.

Je toto už obsiahnuté v prúdovom chrániči?

Alebo ešte pred ten chránič musím dávať 3+N istič?

Nestačil by len 3fázový istič bez N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 05.04.2018, 17:39 »

Ešte keď zarýpem do toho šetrenia.
33 2000-4-482 odsek 482.1.9 - Každý neutrálny vodič musí byť vybavený pripojeným prístrojom na bezpečné odpojenie v súlade s 537.2 v IEC 60364-5-53.

Je toto už obsiahnuté v prúdovom chrániči?
Ano, proudový chránič plně postačuje, odpojuje všechny pracovní vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #22 kdy: 05.04.2018, 18:29 »

V prvé řadě je třeba si veřejně přiznat, že v truhlářských dílnách se zkrátka nijak moc neuklízí. Takže nějaký MPBP moc nepomůže. Mluvím z vlastní praxe, kdy jsem se 18 let pohyboval jen a pouze ve dřevařském průmyslu.
V každém případě je lepší technické opatření, než nějaký papír, jehož obsahem a dodržováním se v této kotlině nikdo nezabývá. U bezpečnosti strojních zařízení se také upřednostňuje technické opatření a až na zbytková rizika se upozorňuje v návodu a na kdejakém papíře.
Je jedno jak jsou stroje připojené, zda pevně, nebo přes zásuvky. Zásuvky jsou dnes jasné, tam je chránič samozřejmostí a to dokonce 30mA.
U strojů pevně připojených záleží, zda mají v sobě frekvenční měniče a jak výkonné pohony a celky to jsou. Pokud se jedná o malou truhlárnu, postačuje jediný chránič 300mA. Pokud se v provozu bude vyskytovat větší stroj nebo linka, nebo pokud některý ze strojů bude obsahovat frekvenční měniče, doporučuji použít více proudových chráničů 300mA. A to alespoň po nějakých skupinách po několika strojích, které budou míst společný chránič.
V jednom provozu byla postavena hala, kde celou halu chránil jeden proudový chránič 300mA. Jednalo se o dost vysoké zátěže. Hádejte jak to dopadlo. Pokud se stalo, že vznikla vysoká špička na přívodu do haly a to tím, že dva velké stroje byly v jeden okamžik zatíženy, nestačil ani rozdílový proud 0,5A. Prostě se rozdílové proudy při špičkách projevily velice výrazně.

Proudové chrániče 300mA jsou určeny především k ochraně proti izolačním poruchám. A jak jsem již uvedl v truhlárnách a obecně v dřevařském průmyslu se moc neuklízí a navíc takové piliny jsou dobrým domovem pro hlodavce. Proto je uvažování o vynechání těchto chráničů přinejmenším odvážné.

Jak psal kolega, bylo by dobré se také zaměřit na proudové chrániče osvětlení s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-7-718.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 06.04.2018, 07:37 »

Jirko, jak bys tedy řešil požadavek na proudový chránič na každý jednotlivý světelný okruh? Když bude 300mA selektivní s jednotlivými světelnými chrániči 10/1N/30mA, bude vše v pořádku? Nevadí, že je všemu předřazen jeden "hlavní chránič"?
Já myslím, že to sice bude asi v rozporu s ČSN, ale co se týká bezpečnosti... .když budou prostory výroby vybaveny dostatečně nadimenzovaným nouzovým osvětlením, mělo by být vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 06.04.2018, 08:28 »

Já ještě upozorním na problém výbušnosti prachu vznikajícím při zpracování lamino desek, které je dané zejména technologií řezání speciálními pilami s předřezem. Takže při zpracovávání protokolu VV je třeba zohlednit i s jakým materiálem se bude pracovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 06.04.2018, 09:40 »

Když bude 300mA selektivní s jednotlivými světelnými chrániči 10/1N/30mA, bude vše v pořádku? Nevadí, že je všemu předřazen jeden "hlavní chránič"?
Je to v pořádku a v souladu s požadavkem "co obvod, to chránič",  protože charakteristik y chráničů se nepřekrývají, takže při poruše v koncovém obvodu nemůže dojít k žádné situaci, která by vybavila centrální chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 06.04.2018, 10:02 »

Jj, rozumím.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #27 kdy: 07.04.2018, 20:52 »

Jirko, jak bys tedy řešil požadavek na proudový chránič na každý jednotlivý světelný okruh? Když bude 300mA selektivní s jednotlivými světelnými chrániči 10/1N/30mA, bude vše v pořádku? Nevadí, že je všemu předřazen jeden "hlavní chránič"?
Já myslím, že to sice bude asi v rozporu s ČSN, ale co se týká bezpečnosti... .když budou prostory výroby vybaveny dostatečně nadimenzovaným nouzovým osvětlením, mělo by být vše v pořádku.

I 30mA proudový chránič splňuje požadavek na ochranu proti izolačním poruchám (propustí podstatně méně energie při izolační poruše, která je pod hranicí schopnou zapálit hořlavé hmoty). Takže světelné okruhy napojené z proudových chráničů 30mA nemusí být nutně za chráničem 300mA.
Způsob řešení se podle mě odvíjí od rozsáhlosti instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 07.04.2018, 23:00 »

Způsob řešení se podle mě odvíjí od rozsáhlosti instalace.

A zase na začátku. Není prostě univerzální odpověď. Řešení, nebo chcete li správná odpověď, bude výsledkem mnoha vstupních proměnných. Jinak budete přistupovat k malé dílně s třemi stroji a jedním řemeslníkem a zcela odlišně k dílně s třicítkou strojů s dvaceti zaměstnanci. Samozřejmě se budou zde odlišovat i VV, požadavky investora na spolehlivost, soudobost v zatížení přívodu, nebo třeba instalovaná lakovna nábytku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 08.04.2018, 10:04 »

Ano, proudový chránič plně postačuje, odpojuje všechny pracovní vodiče.
Tady pozor.
Existují i jednomodulové chrániče, které odpojují pouze L
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 08.04.2018, 10:24 »

Není prostě univerzální odpověď.
Asi tak.
Na to sú mantinely variabilných univerzálnych pravidiel v kombinácii s ponukou na trhu a s predpôrodnou prípravou v projekte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 08.04.2018, 13:02 »

Je to v pořádku a v souladu s požadavkem "co obvod, to chránič",  protože charakteristik y chráničů se nepřekrývají, takže při poruše v koncovém obvodu nemůže dojít k žádné situaci, která by vybavila centrální chránič.

Ale normy hovoří jasně.
Co okruh, to samostatný chránič!
Ať je centrální chránič sebeselektivně jší, prostě a jednoduše je instalován v rozporu s ČSN (33 2000-7-718 a 33 2130 ed.2).



* Osvětlení - proudové chrániče 33 2130 ed.2.jpg (11.75 KB, 641x39 - prohlédnuto 236 krát.)

* Osvětlení - proudové chrániče 33 2000-7-718.jpg (8.06 KB, 740x23 - prohlédnuto 268 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #32 kdy: 08.04.2018, 13:46 »

Ale normy hovoří jasně.
Co okruh, to samostatný chránič!
Ať je centrální chránič sebeselektivnější,  prostě a jednoduše je instalován v rozporu s ČSN (33 2000-7-718 a 33 2130 ed.2).

Pane Horský,  asi rychleji odpovídáte než čtete.
Pan Strycharski odpověděl naprosto v souladu s ČSN které uvádíte.  Úsměv

300mA centrální z hlediska požáru a za ním 30mA na každý obvod z hlediska úrazu.
Záleží pouze na umístění chrániče 300mA, zda není na vstupu do objektu.

Osobně jsem přesvědčený,  když je každý obvod chráněný chráničem 30mA,  tak jsou splněné obě podmínky, jak požár, tak i úraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 08.04.2018, 14:59 »

Nesouhlasím.
Pokud instaluji před požadované jednotlivé chrániče chránič centrální, pak již není splněn požadavek světelný okruh=jeden chránič.
Instalací předřazeného "centrálního"proudového chrániče zvyšujeme riziko výpadku kompletního osvětlení v budově a tím zcela jasně riziko možného úrazu.

Žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný okruh

Myslím si, že je to z citací ČSN v mém předešlém příspěvku zcela jasné.
A docela mě mrzí, že je tu opět normativní paskvil, který se dá vyložit více než jedním způsobem.   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 08.04.2018, 15:31 »

Nesouhlasím.
Pokud instaluji před požadované jednotlivé chrániče chránič centrální, pak již není splněn požadavek světelný okruh=jeden chránič.
Asi vám iba unikla pôvodná súvislosť témy s ochranou pri požiari a 4-482, keďže to nespomínate.
Tam má centrál 300mA opodstatnenie pre celú, resp. časť inštalácie.
Jednotlivé okruhy môžu ostať ako uvádzate.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #35 kdy: 08.04.2018, 15:31 »

Nesouhlasím.
Pokud instaluji před požadované jednotlivé chrániče chránič centrální,  pak již není splněn požadavek světelný okruh=jeden chránič.

A docela mě mrzí,  že je tu opět normativní paskvil,...

S touto demagogii nemohu souhlasit. Hněv
Já v tom žádný paskvil nevidím.

Jak by se potom mohl splnit požadavek norem, že proudový chránič 300mA z hlediska ochrany před požárem (poruchou izolace) se má instalovat na přívodu do objektu.

PS: Články, které uvádíte se musely do norem dát, aby se už konečně zabránilo instalováním centrálních chráničů 30mA pro celý rozváděč.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aky je spravny postup pri revizii pracovneho stroja?
 Jak posuzovat elektrické zařízení pracovních strojů?
 V které normě najdu předlohu pro formulář karty pracovního stroje?
 Může být pracovní stroj připojen ze dvou různých míst?
 Problematika pracovních strojů ve vztahu k bezpečnostním rizikům 2012
 Na základě které normy ČSN či nařízení vlády či BOZP je osoba pověřená?
 Podle jaké normy se reviduje el. zařízení na plovoucích strojích?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaké používáte formuláře pro kontrolu EZ pracovního stroje?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Podle jaké ČSN revidovat dopravníkovou linku?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
 Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?