« Odpověď #18 kdy: 04.02.2017, 10:01 »

Pan Bocek má jistě pravdu, ale kdo má prostudovanou normu na zkoušky svářecích agregátů ČSN EN 60974-4 ed.2 čl.7.2, tak se tam dočte že se datum revize musí nalepit na zkoušené zařízení.
7.2 Označení štítkem
K označení, že zařízení při zkoušce vyhovělo, musí být na zařízení připevněn štítek.
Štítek musí uvádět datum zkoušení nebo doporučené datum příští kontroly podle místních předpisů.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.02.2017, 11:10 »

Pan Bocek má jistě pravdu, ale kdo má prostudovanou normu na zkoušky svářecích agregátů ČSN EN 60974-4 ed.2 čl.7.2, tak se tam dočte že se datum revize musí nalepit na zkoušené zařízení.
7.2 Označení štítkem
K označení, že zařízení při zkoušce vyhovělo, musí být na zařízení připevněn štítek.
Štítek musí uvádět datum zkoušení nebo doporučené datum příští kontroly podle místních předpisů.

Svářečky jsou "extra" třída se svou normou.
Pěkně je to popsáno na videu Leoše Koupého
http://elektrika.cz/data/clanky/kontroly-a-zkouseni-svarovacich-zarizeni-v-provozu-1

Včetně ukázky štítku "STK" ......

Je to podobné jako s těmi hasičáky, kdy to norma vysloveně vyžaduje. Pak se štítky každý rok strhávají a lepí nové, podobně jako dálniční známky. Svářeček a hasičáků je poměrně méně, než elektrických spotřebičů.

U některých svařovacích souprav je výrobcem uvedeno, že se jedná o strojní zařízení a někde že se jedná o spotřebič. Na to jsem nedávno narazil, kdy výrobce neuvádí normu EN60974-4.
Inspektor nejen že vyžadoval ten štítek podle 7.2, ale vyžadoval ještě zvláštní upozornění na záření a zákaz vstupu pracovníkům s kardiostimulát ory......

Audity a ISO je především o papírech....al e do problémových věcí se moc nejde. Označování data revize na spotřebičích nevyžaduje ani armáda, ani Ministerstvo vnitra. Vše mají uvedeno v Protokolech. Mají to ale ve vnitřních předpisech některé automobilky. ( Zákazník je náš pán)

Úplně pod čárou.
Pokud budu mít objednávku na revizi spotřebičů danou smlouvou na delší dobu a těch spotřebičů bude 5-10 tisíc, tak tam budou na přání zákazníka i ty malé kulaté štítky s datem provedení a příštím rokem revize + ID spotřebiče + ID RT. Protokol dostane v elektronické podobě, případně i v papírové podobě. Revize spotřebičů je pro asistenty a ne pro revizní techniky. Ale je to práce jako každá jiná, která lze fakturovat. Nad rámec normy lze vždy něco vylepšit. Shrnuto, štítky STK dáváme na spotřebiče pro VIP zákazníky, pokud to chtějí a odpovídá tomu cena. Je to ale nadstandardní řešení. /i]
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 04.02.2017, 13:31 »

Jak čtu tady příspěvky,všichni víme, že žádná "nálepka" na spotřebiči s uvedením příští revize být nemusí a je zbytečná.
Jenže při auditech je všechno jinak. Auditor vezme za den kontroly 150000.-Kč a když se
zpříčí ,  že najsou na spotřebičích "nálepky" tak odjede a podnik, který audit potřebuje jak sůl pro svůj další chod je v koncích. Další návštěva je dalších pár stovek tisíc a o něco se soudit je běh na desítky let.
Proto každý sklopí hlavu a polepí všechno od vrchu až po spodek vším, co mu umožní audit dokončit! Pláč

PS:Je to podobné, jak jedna auditorská skupina chtěla vylepit na zdi návody ke všem spotřebičům co jsou v té místnosti k použití. Jako první jsem se ohradil, jestli nejsou na hlavu padlí, třeba v nemocniční sesterně, by byla komlpetně polepená jedna, jestli ne dvě stěny návody k použití všech přístrojů.Jede n zdravotnický přístroj měl 150 stránek návodu.Bylo tam 15 takových spotřebičů.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 05.02.2017, 12:22 »


Proto každý sklopí hlavu a polepí všechno od vrchu až po spodek vším, co mu umožní audit dokončit! Pláč

Já teda toto tvrzení neuznávám.
A z auditorů se taky nepotento.
Do fabriky nastoupili auditoři, a šéfoj údržby vytýkaly, že v měřícím protokolu u ručního elektromechani ckého nářadí, nemá uvedené žádné naměřené údaje. Bylo to v době kdy platila samostatná norma ne revize ručního elektromechani ckého nářadí.
Tak sem dorazil, a na auditorech chtěl vědět kde je psáno, že to je špatně. Nenašly to samozřejmě.
Závěr, vše v pořádku, a audit skončil s kladným vyjádřením.
 Mrknutí
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 05.02.2017, 13:08 »

Revizní technik provádějící revize spotřebičů musí obhájit "svoji pravdu" proti auditorům, kteří nejsou "odborně způsobilou osobou v elektrotechnic e a zvláště v revizích EZ".
podivej

Přesně tak milý Jene, ( je neděle a tak to můžeme i trochu odlehčit..)
tou pravdou myslím argumenty podepřenými "psáno jest".
Záleží také na jaké úrovni  a čeho se "audit" týká....pokud auditor uvede do protokolu
PON - protokol o neshodě, musí přesně uvést proti čemu je ta neshoda. A udělení PON ještě neznamená negativní závěr auditu, podobně jako u závad v RZ neznamená, že bude negativní.
Pak záleží na provozovateli, jestli vezme udělenou PONku vážně, anebo to s úsměvem přejde.

Nedávno jsem to zažil, kdy "korporace" chtěla vyjádření k některým PON.
Přiložili jsme kopii z QI a QP, kterou máme pro ISO vypracovanou a byl klid.
Často není k auditu pozván odborně způsobilý pracovník aby to vysvětlil hned a odpovědný pracovník elektro je celý roztřepaný.

Přikláním se k tomu, že označení štítku datem poslední revize je práce zbytečně náročná a k ničemu nevede. Jsou to zbytečně vyhozené prostředky. Elektrické spotřebiče nejsou auta, aby tam musela být datovka STK.

Tento směr jen ukazuje názorně, jak lze zaměnit ( JEDNODUŠE A RYCHLE) prostředky s cílem.
Na vojně jsme tomu říkali buzerace. Také jsem musel natírat kabely na přichytkách v chodbě globínem a zubním kartáčkem a nebylo proti pitomosti odvolání....je nže tam byl hlavní auditor frajter a měl obvykle poslední slovo.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.