Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?  (Přečteno 26367 krát)
Přistoupil Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik zabezpečovacích systémů


« kdy: 24.10.2008, 18:52 »

Chtěl bych začít podnikat v oboru revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů.

Živnost mám na výrobu, opravy a instalace elektrických strojů a přístrojů, a § 8.
Je toto dostačující, nebo je potřeba §9?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adamos
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2008, 23:11 »

A copak to je paragraf 9?
Tak mi dejte tu vaší 8 a budu spokojenej.

§ 4       Pracovníci poučení
§ 5       Pracovníci znalí
§ 6       Pracovníci pro samostatnou činnost
§ 7       Pracovníci pro řízení činnosti
§ 8       Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem
            a pracovníci pro řízení provozu
§ 9       Pracovníci pro provádění revizí
§ 10     Pracovníci pro samostatné projektování
            a pracovníci pro řízení projektování
§ 11     Kvalifikace ve zvláštních případech

Tak a je to devítku asi potřebujete..
 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2008, 23:39 »

Chtěl bych začít podnikat v oboru revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů. Živnost mám na výrobu,opravy a instalace elektrických strojů a přístrojů, a §8. Je toto dostačující, nebo je potřeba §9.
Děkuji za odpověď.
    Jsou o to pořád spory, poslední stanovisko co jsem četl bylo, že revize může dělat jen revizní technik §9 a pokud revizi vystaví někdo kdo nemá §9 tak se vystavuje sankcím,v podstatě není ani tak spor o to, že by kvalifikovaný elektrikář od §6 výše (samostatná činnost) nemohl (nebyl schopen) úkony dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 provádět, problém je v názvu těch norem "revize".

     V podstatě máte dvě možnosti
1. udělat si §9 revize a to alespoň v rozsahu E4 pro spotřebiče, nářadí a stroje
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9962.0.html
2. cca ještě rok počkat, příští rok má vyjít revize ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 zřejmě označených ed. 2 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9857.0.html  a tam možná bude termín "revize a kontroly"" nahrazen jiným pojmem např. "kontroly (elektrotechnik) a prohlídky (poučený pracovník provozovatele)" v podstatě bude asi převzat princip z loňské normy ČSN EN 60974-4 pro svářečky (tato normou je obdobou ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610) kde pojem revize nefiguruje, název zní "kontrola a zkoušení svařovacích zařízení" a v této normě je kvalifikace pracovníka pro tyto kontroly stanovena tak že musí být provedena pracovníkem v oboru elektrických oprav s dodatkem, že onen pracovním by měl být dobře obeznámen se svařováním, řezáním a příbuznými metodami (myšleno tím aby kontroly prováděl elektrotechnik, který navíc svářečkám rozumí)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #3 kdy: 25.10.2008, 10:10 »

Vážený pane, pokud chcete podnikat zeptejte se na vašem živnostenském úřadě, kde dostanete seriozní odpověď... A to zdarma a ihned. A pokud máte alespoň výuční list, můžete si hned i vyřítit příslušný živnostenský list...

Pokud se bude však řídit předešlým výkladem a investujete do oprávnění na revize a stanete se revizním technikem E4 na revize rozvaděčů, strojů a přístrojů a příslušného živnosteho listu, čekejte při nejbližší kontrole sankci od Živnostenského úřadu ....

Bližší podrobnosti naleznete ve stanovisku příslušného ministerstva t.j.
MPO i orgánu dozoru SUIP:

http://www.ces-cz.ue/cz/revize-prenosnych-el-spotrebicu-a-naradi-E4A-vyjadreni-suip-mpo/

http://www.ces-cz.eu/cz/revize-prenosnych-el-spotrebicu-a-naradi-vyklady.html

Bohužel jak již bylo řečeno výše, stále ještě je tento problém vysvětlován několika málo nevěřícími Tomáši, velmi (pro vás) mírně řečeno, nepraktickým způsobem a případná sankce může být pro vás likvidační....

Pro informaci:  Se změnou nepočítá ani připravovaná novela vyhlášky o vyhrazených technických zařízeních:

http://www.ces-cz.ue/cz/verejna-diskuze-ceskeho-elektro-svazu/detail/zakony-legislativa-cesky-elektro-svaz-o-s-.html

A změnu nemůže přinest ani připravované sloučení norem ČSN 33100 a 331610. Norma je nižší právní doklad než zákon i vyhláška...

Ale cpět k Vašeu dotazu. Vy ten správný živnostenský list i par.8 dle vyhl. 50 již máte a může  bez obav revidovat dodavatelsky přenosné el. spotřebiče i nářadí...


                                                                   angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #4 kdy: 25.10.2008, 11:20 »

To:Štěpán Valenta

na webových odkazech je chyba    koncovka má být .eu 

chyba dělá automat serveru stále to mění na    . ue    ??       zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2008, 11:38 »

Pokud se bude však řídit předešlým výkladem a investujete do oprávnění na revize a stanete se revizním technikem E4 na revize rozvaděčů, strojů a přístrojů a příslušného živnosteho listu, čekejte při nejbližší kontrole sankci od Živnostenského úřadu ....

Bližší podrobnosti naleznete ve stanovisku příslušného ministerstva t.j.
MPO i orgánu dozoru SUIP:

Jestli tomu dobře rozumím, tak Vy zde tvrdíte, že když si elektrotechnik, živnostník s §8 zvýší kvalifikaci na §9,  získá tak Osvědčení na zakladě kterého pak i Oprávnění a obstará si Živnostenský list a bude provádět revize spotřebičů a nářadí,
tak že za tento postup bude ze strany ŽÚ sankcionován ?  to cumim

Můžete prosím uvést, na základě čeho toto tvrdíte ?   Šok

Ve vámi uváděných odkazech žádné takové podrobnosti nenacházím.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 25.10.2008, 17:38 »

Podle mne je revize/ jakákoliv / práce pro revizního technika....Ne mám rád slovíkaření ale nemohu si to jinak vysvětlit..... .V normě se špatně slovíčkařilo!!!Nyní jsou s tím spojeny velké problémy!.....kyby se to nazvalo třeba zkouška měřením nebo pod. tak by se nevyskytoval různý názor na toto  Mrknutí slovo.... jak je u nás zvykem tak si to každý vysvětluje tak ,  aby mu to vyhovovalo.... Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ALCR
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2008, 18:23 »

     Na rovinu řeknu, že se v té záplavě různých a protichůdných stanovisek státních instituce a orgánů, doplněných hromadou různých a protichůdných stanovisek organizací, firem a svazů už vůbec neorientuji takže jsem asi úplně mimo.

     Jako jedno z posledních stanovisek co si pamatuji a bylo pro mě jasné a srozumitelné bylo, že revize může vykonávat jen revizní technik a nikdo jiný a, že v podstatě nemají námitky aby činnosti dle ČSN 33 1600 a 33 1610 vykonával kvalifikovaný elektrotechnik s osvědčením pro samostatnou činnost, pokud bude vypuštěn z těchto norem pojem revize.
     Šlo to u ČSN EN 60974-4 kontrola a zkoušení svařovacích zařízení tak nevím proč by to nemohlo jít i pro ČSN 33 1600 a 33 1610 vypustit pojem revize a kvalifikaci stanovit na kvalifikovanéh o elektrotechnik a.

Citace
http://www.ces-cz.eu/cz/revize-prenosnych-el-spotrebicu-a-naradi-vyklady.html
20.4.2008 Jaký potřebuje živnostenský list revizní technik (E1,E2 E4 ),  chce-li revidovat  přenosné el. spotřebiče a nářadí podle nového živnostenského zákona č.130/2008 Sb?
O stanovisko jsme požádali Ministerstvo průmyslu a obchodu:
Z odpovědi vybíráme:
....Na revize přenosných el. spotřebičů a nářadí (jako nevyhrazených el. zařízení)  je třeba od 1.7.2008 mít ještě živnostenský list: "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení"....

     Tak to už nechápu vůbec, kdo a kdy zas řekl, že spotřebiče nejsou vyhrazeným zařízením, když se mluví pořád o tom, že za vyhrazené zařízení se bude považovat vše co není na malé bezpečné napětí.
     Dále pokud by to nebylo vyhrazené zařízení tak to snad nepodléhá revizím.
     Dále nechápu proč by měl být živnostník s osvědčením §6&8 a §9 a s oprávněním  pro Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení pokutován za to že bude dělat revize el. spotřebičů  Šok
     Taky nechápu proč by musel mít živnostník, který má živnostenský list na Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ještě živnostenský list na Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačn ích zařízení, respektive z čeho vylívá že el. spotřebiče, stroje a pod. nejsou el. zařízení.

     Ještě mám otázku to stávající živnostenské listy si musí všichni nechat vyměnit za nové dle nového uspořádání?

Předem děkuji za osvětlení.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.10.2008, 19:14 »

Mluvíte mi z duše. U těch svářeček se sice norma vyhnula slovu revize, ale jiný předpis bude říkat, že např. VTZ, spotřebiče, atd... podléhají revizím. Ano, tady je to třeba myšleno tak, že VTZ nejsou svářečky. Obecně je to ale spotřebič el.energie, ale zrovna u svářeček v manufakturních provozech v praxi, které mají daleko k názvu pracoviště, ne v nových linkách a halách, by dle mého soudu měl být dohled skutečně znalé osoby žádoucí. Je úplně jedno jak se ta činnost nazve, jádro věci je přece v kvalifikaci toho, kdo tuto činnost provádí a "spoleh " na jeho znalosti a vážnost jeho slova. To si myslím je možno pouze v případě toho, kdy někdo výše postavený v hierarchii Státního odborného dozoru, tyto znalosti ověří. Je jedno jak se pak bude odbornost tohoto nebožáka nazývat. Bude ale bez výhrad uznáván a nebude nutno takto marně bít klávesnice.
Smyslem revize je ověření bezpečnosti el.zařízení.
Připoměl bych tady např. článek 3.3. ČSN 61140, definici, která je mezinárodní.

3.3 (elektrické) zařízení ((electrical) equipment)   
jakýkoli prvek použitý pro takové účely, jako je výroba, přeměna, přenos, uchovávání, rozvod nebo použití elektrické energie, jako jsou stroje, transformátory, přístroje, měřicí zařízení, ochranná zařízení, zařízení pro systémy vedení, spotřebiče
Je pravda, že norma není určena pro samostatné použití:
Požadavky této normy platí pouze, jestliže jsou zavedeny v příslušné normě nebo je na ně v příslušné normě odvolávka. Tato norma není určena pro samostatné použití.
Z jakého důvodu je tedy u nás problém rozlousknout otázku revizí spotřebičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.10.2008, 19:45 »

Z jakého důvodu je tedy u nás problém rozlousknout otázku revizí spotřebičů?

On to už zdaleka není jen problém spotřebičů. Je to i problém strojních zařízení, instalací i hromosvodů. Vše je totiž výrobek a VTZ nejsou nikde jednoznačně definovaná. Jen často diskutovaná otázka zda reviduji rozvaděč nebo ne. To samé platí např pro svítidlo. U hromosvodů podle nových norem to bude ještě ožehavější.  Pláč . Jsem zvědav jak to nakonec dopadne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.10.2008, 20:25 »

Jsem zvědav jak to nakonec dopadne.

Nijak.  Pláč Žijeme v Čechách.  Škleb Státní správa bude dál spravovat směrem k ještě dokonalejší zamotanosti.  Pláč Navíc parlament brzy změní barvu, takže za vítězoslavného hurónského řevu přimotnuje na náš stát se třema nohama, dvěma hlavama ještě čtyři kuřecí křídla.  jupí Řady místních diskutujích prořídnou, protože snažit se uživit poctivou a rozumnou prací se brzy bude rovnat šílenství placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.10.2008, 20:35 »

... Řady místních diskutujích prořídnou, protože snažit se uživit poctivou a rozumnou prací se brzy bude rovnat šílenství placu
OMYL!! Naopak řady diskutujících zhoustnou, protože většina živnostníků to už konečně zabalí a půjde se posadit někam do údržby na teplý flek s grátis připojením k netu a rudými odbory v zádech. Akorát zde přestanou vystupovat pod svými skutečnými jmény aby nedráždili chlebodárce .... což se ostatně děje uži dnes s tichou podporou správce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 26.10.2008, 00:33 »

No tak to teda nikdy  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2008, 10:50 »

no doufam ze to tak nedopadne asi by me z toho kleplo.Ale podle vysledku voleb do senatu se mi zacina delat na zvraceni.Ve chvili kdy nekdo konecne chce zjednodusit administrativu zlevnit normy a podobne tak se tam nacpe zpet oranzovo ruda garnitura a ta veskere zmeny zase vrati zpatky neli hur zavedou jiny pakarny a pak uz nikdo nebude vedet vubec nic.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.10.2008, 11:07 »

.... tak se tam nacpe zpet oranzovo ruda garnitura a ta veskere zmeny zase vrati zpatky neli hur zavedou jiny pakarny a pak uz nikdo nebude vedet vubec nic.  zle

Jestliže je v naší zemi kupodivu stále víc lidí (alespoň podle vzrůstající obliby levice),  kteří nejsou ochotni vzít svůj osud do svých rukou a raději hledají někoho, kdo se o ně "postará",  pak ti ostatní se s nimi bohužel do jejich vysněné šedi a průměrnosti svezou také.
To je bohužel stinná stránka principu zvaného demokracie.  Nerozhodný

Ja až s podivem, co vše jsou lidé ochotni obětovat za ušetřených 30,-Kč Julínkovného  zed  blboune  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.10.2008, 12:20 »

Jestliže je v naší zemi kupodivu stále víc lidí (alespoň podle vzrůstající obliby levice),  kteří nejsou ochotni vzít svůj osud do svých rukou a raději hledají někoho, kdo se o ně "postará",  pak ti ostatní se s nimi bohužel do jejich vysněné šedi a průměrnosti svezou také.

Sami jsme si to vykoledovali, dostanem co jsme chtěli. A jak bude percentuálně přibývat důchodců, bude ten trend ještě sílit. Jenom netuším, kdo a z čeho to bude všechno platit, když se zase znova ti nejchytřejší, nejšikovnější, nejpodnikavějš í seberou a půjdou tam, kde jsou, na rozdíl od našeho Absurdistánu, vítáni, nebo se jim alespoň neházejí klacky pod nohy  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2008, 18:39 »

... na rozdíl od našeho Absurdistánu.. ..

Absurdistán (Idiocracy) je moc povedený film, doporučuju  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Přistoupil Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik zabezpečovacích systémů


« Odpověď #17 kdy: 26.10.2008, 19:13 »

V dnešních paragrafech a zákonech se dá opravdu jen velmi špatně orientovat. I na takových místech, jako je živnostenský úřad, jsem dostal hned několik odpovědí, které si navzájem odporovaly  zed Proto jsem si řekl, že více hlav víc ví a obrátil se na vás. A jestli jsem dobře četl tak je možno s § 8 a s živnostenským listem výroba,opravy a instalace elektrických strojů a přístrojů podnikat v oboru revize a kontroly el. ručního nářadí a spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!