Kanda L.
|
|
« kdy: 18.01.2013, 07:29 » |
|
Jak se určí hodnota hl.vypínače např. v podružném rozvaděči? Zde na diskusi jsem někde četl, že se určuje o řád výše než předřazený jistič, na webu jsem kdesi četl dokonce o dva řády. Proč? Je mi jasné, že stejná by minimálně měla být zkratová odolnost vypínače, ale co ta hodnota proudová?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2013, 08:00 » |
|
Ono také trošku záleží, co bude napájet onen podružný rozvaděč. Jiné to bude u bytového rozvaděče a jiné u rozvaděče, který napájí různá technologická zařízení s větší kapacitou. U "byťáku" postačuje z pravidla o stupeň vyšší, než hlavní jistič před elektroměrem. Ovšem musí se počítat s možností navýšení tohoto jističe.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2013, 18:00 » |
|
Netreba pozabudnúť na to, že za vypínačom v rozvádzači pokračuje nejaký ranžír pre napájanie istiacich prvkov a ten vyžaduje dimenzovanie na istenie pred vypínačom, čo je v podstate istenie napájacieho prívodu. Max. In je vždy výhodou aj z hľadiska určenia na použitie, napr. pri požiadavke spínania pod záťažou. Koľkokrát častejšie vypnú napr. v jednom svetelnom okruhu kontakty vypínača 10A oproti kontaktom ističa 10A počas životnosti obvodu?
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2013, 21:45 » |
|
No, kontakty světelného vyp pasuji tak na 5A, více znamená brzkou výměnu Áno, isteže. Na jeden okruh sa bežne zavesia 3-4 miestnosti, 5A bohato stačí na pomerne veľký samostatný priestor, teda pokiaľ sa nespácha bodovkové "umenie" za trafom
|
|
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2013, 16:34 » |
|
Obecně řečeno alespoň o řád vyšší než je předřazený jistič nicméně pokud použijete vypínač určený na větší proud bude to jen ku prospěchu celé věci.
Pokud vypínač vyhoví z hlediska zkratového proudu a druhu zátěže, nebál bych se použít vypínač stejné proudové hodnoty jako je nejbližší předřazený jistič. Logické totiž je, že hodnota hlavního vypínače rozvaděče obvykle koresponduje se jmenovitým proudem rozvaděče a na tento proud by měly být připraveny i hlavní propojovací vodiče a sběrnice v rozvaděči.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2013, 17:52 » |
|
Obecně řečeno alespoň o řád vyšší než je předřazený jistič...
Lepší by bylo říci o stupeň vyšší. Nevím jak v humanitních oborech, ale v technických oborech termín o řád vyšší znamená (pokud není zmíněn jiný základ číselné soustavy) desetinásobný, a to jste jistě na mysli neměl.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 20.01.2013, 18:32 » |
|
|
|
|
|
|
|
Vladimír Huba
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.01.2013, 00:46 » |
|
Velká chyba, pokud bude jistič umístěn venku, tak namísto 25 projde hodinku i 35A a vypínač upečete
Ste si istý? Nepočíta výrobca vypínača s takouto situáciou?
|
Ži a nechaj žiť
|
|
|
|
|