Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?  (Přečteno 37763 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #252 kdy: 07.04.2013, 15:06 »

... stále nechápu proč při pokusu k nijaké úspoře nedošlo.
Taky si myslím, že bez eltriku to musí být úspornější  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #253 kdy: 07.04.2013, 15:54 »

Po přečtení přiloženého dokumentu už začínám být na stopě jak a proč Eltrick funguje.
Je tam zmíněn Teslův transformátor! A jsme doma! Ten používají někteří konstruktéři generátoru Kapanadze! A to je taky velice zajímavé zařízení! To dokáže "vyrábět energii",  ale tak nějak se nedaří to "rozběhnout, pak část výkonu na výstupu přivést zpět na vstup a nechat běžet bez přívodu sítě"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #254 kdy: 07.04.2013, 16:05 »

Matně si vybavuji. Není v Kroměříži vyhlášený blázinec? Určitě tam mají i lépe vybavené laboratoře. Rovněž tak se střiky studenou nebo teplou vodu jsou dále.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #255 kdy: 07.04.2013, 16:56 »

Taky si myslím, že bez eltriku to musí být úspornější  Smích
Jistě uznáte, že ani Vy nemáte jistě vždy ten "správný den",  prostě nejste v kondici, známe to ostatně všichni, co když je na tom spořič obdobně a jeho rezonanční obvod potřebuje ke správné rezonanci prostředí nenarušované energií "lidských pochybovačů" Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #256 kdy: 07.04.2013, 17:52 »

Jistě uznáte, že ani Vy nemáte jistě vždy ten "správný den",  prostě nejste v kondici, známe to ostatně všichni, co když je na tom spořič obdobně a jeho rezonanční obvod potřebuje ke správné rezonanci prostředí nenarušované energií "lidských pochybovačů" Úsměv
Milane, máš na mysli námi produkovanou negativní energii, která se odečítala od energie "vzniklé" v zařízení? Tvůrci Eltricku by mohli zapracovat na otočení polarity této energie tak, aby ušetřilo ne 40%,  ale daleko více! Majitel by si zval domů nevěřící a tím by zvyšoval výkon zařízení.
Tohle si dám patentovat!   Smích  Smích  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #257 kdy: 07.04.2013, 18:10 »

Milane, máš na mysli námi produkovanou negativní energii, která se odečítala od energie "vzniklé" v zařízení? Tvůrci Eltricku by mohli zapracovat na otočení polarity této energie tak, aby ušetřilo ne 40%,  ale daleko více! Majitel by si zval domů nevěřící a tím by zvyšoval výkon zařízení.
Tohle si dám patentovat!   Smích  Smích  Smích

Tak, tak, chci pak % se zisku tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #258 kdy: 07.04.2013, 20:38 »

seknu s řemeslem a nechám se zaměstnat, jako profesionální pochybovač, spoplatněný státem, jako obnovitelný zdroj.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #259 kdy: 08.04.2013, 02:11 »

K té reportáži bych jen doplnil jedno. Všichni účastníci pokusu, se shodli na tom, že nebyla prokázána žádná úspora, během ohřevu vody v boileru. I na tom, že tento pokus, byť prováděn jednoduchou formou a ne v laboratorních podmínkách, je podle nás dostatečně vypovídající o účinnosti, tedy neúčinnosti Eltricku.

Teď jsem se díky tomuto videu navíc dozvěděl, že se prohlídka v závodě výrobce nakonec nekonala, což je pro mě velkým překvapením a zklamáním zároveň. Bohužel jsem se nemohl ve stanovený termín přijet podívat, ale byl jsem přesvědčen o tom, že je v zájmu výrobce, domluvenou schůzku zrealizovat i se štábem Elektriky.cz..
S napětím jsem čekal na výsledky návštěvy a na to, jak se informace hezky doplní a jak bude dán řádný prostor i druhé straně, čili výrobci Eltricku. Hlavně kvůli objektivnosti. Teď to vypadá, že není v jeho zájmu, přesvědčit odborníky, ale pouze uživatele, kteří nemají odborné znalosti. To podle mě nevrhá dobré světlo na jejich produkt, ani na ně samotné. Uvidíme, jestli přijmou „hozenou rukavici“ a  přijedou hájit Eltrick do Brna. Protože jestli mě u prováděného pokusu něco chybělo, tak to byl právě zástupce výrobce, který by poskytl i potřebné informace. Tomáš Bláha není elektro odborníkem, ale prodejcem, proto nám nedokázal poskytnout takové informace, které jsme požadovali. I přesto mu  poklona , že nám umožnil provést tento pokus, ať už dopadnul jak-koliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #260 kdy: 08.04.2013, 07:02 »


Už můžeme tuto diskusi zveřejnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #261 kdy: 08.04.2013, 08:34 »

Přehlídl jsem to, nebo tady nejsou nikde výsledky měření?

Proběhly mezi náma e-mailem, ale do diskuze je asi nikdo nevložil.
Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #262 kdy: 08.04.2013, 08:41 »

Přehlídl jsem to, nebo tady nejsou nikde výsledky měření?

Proběhly mezi náma e-mailem, ale do diskuze je asi nikdo nevložil.
Nebo se pletu?

Výsledky, resp. oficiálně neoficiální výsledky zde ještě neproběhly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #263 kdy: 08.04.2013, 08:43 »

Také je tu nevidím, Mirku jak jsem již říkal diskuzi osekat, nechat jen fakta a zveřejnit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #264 kdy: 08.04.2013, 08:49 »

Také je tu nevidím, Mirku jak jsem již říkal diskuzi osekat, nechat jen fakta a zveřejnit

Chybí ty výsledky. A taky nemám čas na to "osekávání".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #265 kdy: 08.04.2013, 17:12 »

Zápis v příloze.

* Zapis_Eltrick.pdf (41.09 KB - staženo 101 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #266 kdy: 08.04.2013, 18:09 »

Zápis v příloze.
Perfektní!
Takže Eltrick namísto přínosu generoval cca 120 W ztrátu, jak se dalo předpokládat.
Neměl by se (kdyžtak alespoň pro Brňáky) přejmenovat na Šaltrick?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #267 kdy: 08.04.2013, 18:29 »

Ono by se dalo i uvažovat o nepřesnost měření apod.,  ale podle mého názoru to pár W sežere...
O úspoře 30% nemůže být řeč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #268 kdy: 08.04.2013, 19:03 »

To se ale pořád vracíme k tomu, co si myslím od začátku - podle zákona o zachování energie a dalších přírodních zákonů pro ohřátí jistého množství vody o jistý rozdíl teplot je potřebná jistá energie. Takže jsou 2 možnosti:
- nějakým "tri(c)kem v měření na přívodu ke spotřebiči přesvědčit uživatele, že spotřeba byla nižší, což je podvod na zákazníkovi (myslím si, že princip tohoto "podvodu na měření" si umím představit)
- nějakým tri(c)kem ovlivnit "hlavní" měření (elektroměr dodavatele energie),  což je zase podvod spáchaný na dodavateli a nechtěl bych být tím, kdo tohle "prodává" (pokud by to snad fungovalo...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #269 kdy: 08.04.2013, 19:15 »

podle zákona o zachování energie

Ten je v obecné rovině rovině oním zařízením již překonán, jen mě není jasné, proč tak jednoduché zařízení a jeho zapojení zůstalo tak dlouho skryto celému světu, učitelka mě tedy lhala, když říkala, že průmyslová revoluce s převratnými vynálezy již byla, ona teprv začíná a já mohu být přímo ve středu dění, Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je váš názor na Energy saver PRO?
 Setkal se někdo s zařízením na úsporu KVARWOX MULTICOMPACT?
 VTIP: Chcete si snížit náklady na energie?
 Lze ušetřit solárním mikroinventorem?
 Máte někdo zkušenost s reduktorem Home Energy Saver opravdu spoří?
 Má smysl na malém městě instalovat Lighting Energy Saver?
 Funguje zařízení s názvem HOMEWOX?
 Koupíte si nové perpetuum mobile, resp. další topení zdarma?
 Je Power Factor Saver další zázrak či další podfuk?
 Jak je možný odporový ohřev DALYN s účinností 130%?
 EcoQuantum Saver - další variace na téma Eltrick a co je elektrikář 6 třídy?
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Co dodat k výkonné patentované technologie EZWatt Pro?
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 25 dotazů.