Roman-W
« Odpověď #18 kdy: 26.08.2012, 18:26 »

ten C10 bude za B16 ak som to spravne pochopil?

Ano  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 26.08.2012, 18:28 »

Ano  Mrknutí
Nie je moc rozumne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 26.08.2012, 19:24 »

S poslední větou souhlasím, nicméně co se selektivity týče, tak pro malé jističe MCB v praxi platí:
1. přetížení, v činnosti tepelná spoušť - selektivitu lze dodržet
2. čistý zkrat - selektivitu dodržet nelze
3. krátkodobé přetížení v oblasti působnosti zkratové spouště - selektivitu lze dodržet, uznávám, že většinou metodou pokus/omyl
OK, upravuji svoje tvrzení na - 100%ní selektivita je sci-fi  Mrknutí

Nie je moc rozumne...
Já přemýšlím co proti výměně B16A za C10A máte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Roman-W
« Odpověď #21 kdy: 26.08.2012, 19:32 »

Nie je moc rozumne...

Bude rozumné tam tedy vrazit B 10A  ?? ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 26.08.2012, 19:35 »

OK, upravuji svoje tvrzení na - 100%ní selektivita je sci-fi  Mrknutí
Já přemýšlím co proti výměně B16A za C10A máte.
Pozor, on nemeni B16 za C10 ale za B16 zapaja C10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.08.2012, 19:51 »

Pozor, on nemani B16 za C10 ale za B16 zapaja C10

Aha, četl jsem to na mobilu a možná se v tom trosku zacyklil Úsměv Pokud to tazatel myslí takhle, tak krom toho že bude mít u PC jistič, kterým bude moci vypnout to natvrdo, tak nic moc jiného nezíská. Takž dát B 10A a doufat že to bude stačit. Až tam toho bude pozapojovaného více, tak bude desítka při výpadku sítě a opětovném nahození vypadávat tak ji stejně odmontuje. Takže mě z toho vychází, že neudělat s tím nic vyjde nejekenomičtěj i. Úsměv
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 26.08.2012, 19:53 »

Aha, četl jsem to na mobilu a možná se v tom trosku zacyklil Úsměv Pokud to tazatel myslí takhle, tak krom toho že bude mít u PC jistič, kterým bude moci vypnout to natvrdo, tak nic moc jiného nezíská. Takž dát B 10A a doufat že to bude stačit. Až tam toho bude pozapojovaného více, tak bude desítka při výpadku sítě a opětovném nahození vypadávat tak ji stejně odmontuje. Takže mě z toho vychází, že neudělat s tím nic vyjde nejekenomičtěj i. Úsměv
 
Osobne by som to tiez neriesil... zaistit plnu selektivitu za B16 je celkom problem (pokial tam nedam B2 alebo nieco podobne)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr M
« Odpověď #25 kdy: 27.08.2012, 09:44 »

Srandičky za B16 už docela postrádají smysl...

Doma mám pro věci v racku + tiskárnu B10 před PCH, drží spolehlivě. Pracovna jede na B16 s PCH 30mA, špička je rozdělena pomocí prodlužky master/slave se spínáná v nule, takže monitory a repráky startují půlvlnu za PC... Se dvěma sestavama po 350W není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #26 kdy: 27.08.2012, 10:32 »

Srandičky za B16 už docela postrádají smysl...

Doma mám pro věci v racku + tiskárnu B10 před PCH, drží spolehlivě. Pracovna jede na B16 s PCH 30mA, špička je rozdělena pomocí prodlužky master/slave se spínáná v nule, takže monitory a repráky startují půlvlnu za PC... Se dvěma sestavama po 350W není problém.

Přesně tak.
Málokdo má více krámů v pracovně, než já ve své badatelně a B16 za ty roky neměl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 27.08.2012, 12:49 »

Přitom stačí vložit cca10m úhledně stočené prodlužky Úsměv

Na to bych se zase tak moc nespoléhal. Raději bych použil vhodnou automatiku postupného zapínání přístrojů po obnovení napětí sítě. Ale je to dražší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
IM
« Odpověď #28 kdy: 27.08.2012, 13:08 »

Na to bych se zase tak moc nespoléhal. Raději bych použil vhodnou automatiku postupného zapínání přístrojů po obnovení napětí sítě. Ale je to dražší.
Nebo vlastní ruce - zdarma.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 27.08.2012, 13:13 »

Ono také tak trochu záleží na tom, co člověk doma má!
Solidní výrobce silnější spínaný zdroj vybaví obvodem, který po zapnutí "přibrzdí" rychlost nabíjení hlavního kondenzátoru ve zdroji a zdroj startuje až při dostatečném napětí, takže nejprve nabíhají malá zdroje a až potom další,... a ta špička není taková, je trochu delší, ale ne tak "proudově výrazná".
A 2 různé zdroje různých výrobců mohou mít "načasování a průběh špičky" natolik rozdílné, že s tím problém není.
Pomalý náběh ATX zdroje není na závadu, protože se PC nestartuje přivedením napětí na zdroj, ale až nějakým dalším impulsem.

Když budu "maximalista",  doporučuji v koutku "rozvodničku",  dvoupólové jištění, přepěťovku a pokud je k PC nějaký "jiný přívod" (telefonní linka, mikrovlnná anténa,...),  doporučuji i zde ochranu proti přepětí, pokud možno co nejkratší přívod "země" na PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 27.08.2012, 13:26 »

... a pokud je k PC nějaký "jiný přívod" (telefonní linka, mikrovlnná anténa,...),  doporučuji i zde ochranu proti přepětí, pokud možno co nejkratší přívod "země" na PE.

Myslím si že na těch sdělovačkách je přepěťovka dokonce důležitější než na silovině. Silová síť je přeci jen tvrdý zdroj napětí, ale po těch sdělovačkách může fakt "přijít cokoliv".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.08.2012, 13:49 »

To Kelbych s tou prodlužkou je to nadsázka řešil jsem takto ale operativně chlaďák na bečku na malé centrále jo to jsem pak byl slavnej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kubík ludvík
« Odpověď #32 kdy: 27.08.2012, 22:36 »

Myslím si že na těch sdělovačkách je přepěťovka dokonce důležitější než na silovině. Silová síť je přeci jen tvrdý zdroj napětí, ale po těch sdělovačkách může fakt "přijít cokoliv".


Navíc, jestliže se přepětí do zařízení dostane zásuvkou 230V poškodí se část pulzního zdroje (většinou) a lze to opravit. Pokud se přepětí objeví na vstupu antény nebo telefonní linky, tak je to většinou konečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman-W
« Odpověď #33 kdy: 28.08.2012, 15:02 »

Tak jsem udělal test a 10A B pro jeden PC a doplnky stačí a nespadne ani při výpadku.
Když jsem připojil ještě druhý počítač (HTPC) 200W tak už jistič při výpadku padal pravidelně  Úsměv

Tak myslím že se dá prohlásit že odpoved na otázku je - 10A char. B  angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?