...Mimochodem ty proudy mam spatne (ty telesa jsou tam 2 celkem 12kW takze jsem spatne pocital), proud bude cca 9A, takze by s rezervou stacilo 16A SSR (4ks pro kazde teleso 2).
S těmi 4 SSR to překombinovává
te. Dal bych tam jedno třífázové, nebo dvě jednofázová, a výkon reguloval střídou ON/OFF, při řízení procesorem to máte za jedny peníze.
SSR budou dimenzovana na 480V
Doufám že tím myslíte jmenovité provozní napětí (efektivní hodnotu).
P.S. při proudovém dimenzování se nejdřív koukněte na grafy od výrobce ohledně proudové zatížitelnosti v závislosti na teplotě a montáži. Není ampér jako ampér.