Autor Téma: Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?  (Přečteno 13080 krát)
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 17.04.2020, 16:17 »

U kombinovaného bojleru došlo už podruhé k poškození topného tělesa. Již podruhé došlo cca po 2 měsících k prokorodování spirály a voda se dostane do elektročásti. Je připojen na 1f přívod přes proud. chránič a přes zásuvku, protože to je takto od výrobce. Bojler je pospojen a přívod vody i topení také. Mohlo by docházet k nějakým elektrickým jevům, které by mohly zapříčinit poškozování tělesa?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.04.2020, 18:15 »

Elektrochemick á koroze
a) kombinace různých materiálů s různým elektrochemick ým potenciálem (měď, železo, FeZn. mosaz...)
b) bod a) násobený nějakým DC napětím
Možná nějaké špičky, které působí drobné "nedestruktivní" přeskoky, průrazy a ty postupně degradují materiál

Předpokládám, že někdo jiný bude mít ještě jiný nápad nebo zkušenost.  Ale bez prohlídky a přezkoušení, přeměření na místě to bude jen takový pokus o trefování se

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.04.2020, 21:29 »

Ještě doplním,že jelikož je teď topná sezóna,tak je ohřev pouze přes kotel a to těleso vůbec nebyla připojena.Kde by se tam mohla ta DC složka objevit? A jak by bylo možné to změřit? A popřípadě co bych mohl udělat proto,abych to zlepšil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 18.04.2020, 15:36 »

Jestliže se teď v topné sezóně nepoužívá ohřev tím topným tělesem, tak bych zkusil vytáhnout bojler ze zásuvky, zda to bude mít vliv na poškozování tělesa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.04.2020, 17:00 »

...Kde by se tam mohla ta DC složka objevit? ...
Z některých spotřebičů a zařízení, které používají jednocestné usměrnění, ať již jako běžný stav, nebo při skokové regulaci výkonu
Nebo ve městě kde jezdí kolem tramvaje, případně v blízkosti železniční trati elektrifikovan é v DC soustavě
Teoreticky i v blízkosti výkonnější FVE (nevíme jak je provedena DC strana) nebo někde, kde jsou nabíjeny "uzemněné" větší AKU baterie (dříve větší telefonní ústředny...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 18.04.2020, 17:45 »

Hlavní problém bude nejpravděpodob něji dožilá katodická ochrana. Je tam ještě vůbec zbytek obětované anody? Kontroloval jste ji? A byla měněna nebo kontrolována spolu s tělesem, jak by tomu mělo být?
Je tam cirkulace, nebo je tam "jen" nevhodná kombinace měděných trubek před bojlerem?
 


* Měď-ocel trubek.jpg (123.12 KB, 1026x1275 - prohlédnuto 817 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.04.2020, 01:46 »

Je to v malé obci a v podstatě úplně na konci světa a nenapadá mě zařízení, které využívalo jednocestny usměrňovač. Teda aspoň ne trvale zapojené. Ale ruku do ohně za to nedám.
Zaujala mě reakce pana Kurky. Ten bojler byl instalován konec listopadu 2019. Katodickou ochranu jsem nekontroloval,ale až se mi sem podaří dostat servis na reklamaci topného tělesa,tak budu chtít i tuto kontrolu. Ale pokud tam po 5 měsících provozu bude jen nějaké torzo,tak je tam asi něco dost špatně
Cirkulace tam není.Privod vody je pozink,ale vstup a výstup plast. Ohřev kotlem vstup i výstup měď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.04.2020, 15:06 »

Jednocestný usměrňovač škodí více, ten najdete běžně např. ve fénu, který má přepínání na nižší a vyšší výkon. Jenže zpětně působí na síť i dvoucestné (můstkové) usměrňovače a ty máte ve své domácnosti také - všechna zařízení se spínanými zdroji: minimálně televizory, počítače, zdroje notebooků, nabíječky moderních mobilních telefonů a úsporné žárovky všeho druhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.04.2020, 22:52 »

Takova myslenka.
Nemohl by byt problem s privodnim PEN vodicem a pozinkovana privodni trubka by suplovala tento vodic. Nasledne by mohlo dochazet k nestandartnim pruchodum proudu avtim elektrochemick e korozi.
Ale tak daleko moje znalosti elektro technologie a chemie jsou mizive... Mozna to Martin Kurka a Milan Hudec, pripadne Tomas Fuk rozvede nebo budu za blbce. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.04.2020, 23:35 »

Těžko, protože v dotazu je uvedeno, že je připojen přes chránič. Neumím si představit u obyčejného bojleru, že by v tomto případě chránič nevypadl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.04.2020, 05:30 »

Když zapojím pouze selský rozum,tak původní bojler tam byl téměř 30 let a určitě minimálně 10 let nebyl žádný problém s topnym tělesem. Co se mohlo změnit? Určitě materiály,které teď mohou dělat společně nějakou neplechu.
Využíváme dva zdroje vody studniční a vodu z řadu. U studniční vody vím,že je hodně hodně železitá, ale kvůli rozboru vody byl doplněn filtr Fe,Mn a UV lampa. Toto původně také nebylo.
Původně nebyl bojler přes chránič.
Pokud teda dochází k nejaké elektrochemick é reakci,tak to musí přicházet od toho pospojení,protože v druhém případě nebyla celý čas topná jednotka vůbec připojena. Nebo je problém na straně výrobce a řeším tu duchy zbytečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.04.2020, 09:18 »

U kombinovaného bojleru došlo už podruhé k poškození topného tělesa. Již podruhé došlo cca po 2 měsících k prokorodování spirály a voda se dostane do elektročásti.
Je prožraný povrch tělesa nebo teče voda do el.části pod boilerem?
Doba 2 měsíce je dosti krátká i bez anody.
Byl boiler řádně vyčištěn od nánosů vodního kamene?
Pokud je těleso boileru zapadáno vysráženým vodním kamenem, nemůže se chladit okolní vodou, přehřívá se, deformuje a těleso odejde. Nebo shoří gumové těsnění tělesa a voda teče ven do el.části.
Nemůže to být tento případ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.04.2020, 10:19 »

V prvním případě byla prožraná spirála v jednom místě a jinak byla úplně čistá. Bojler byl instalován konec září 2019 a konec listopadu se objevila závada. Celkově problém s vodním kamenem doma nemáme,takže pochybuju o nějakém zásadním vlivu za tak krátkou dobu.
Teď předpokládám bude závada totožná,ale nechci to rozebírat,protože výrobce požaduje kontrolu od svého servis. zastoupení,takže potom uvidím.
Řeším to z toho důvodu,že se bojím,že nic nenajde a max. ji jen opět vymění a pokud tam nějaký problém opravdu je,tak se to stane opět a to už bude asi moje smrt. Bojler je stojatý od Drazic OKC NTR s tělesem z boku TJ 6/4 2.5KW


* 20200420_194442.jpg (1279.93 KB, 2160x2160 - prohlédnuto 789 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.04.2020, 10:25 »

Pokud je těleso boileru zapadáno vysráženým vodním kamenem, nemůže se chladit okolní vodou, přehřívá se, deformuje a těleso odejde. Nebo shoří gumové těsnění tělesa a voda teče ven do el.části.
Nemůže to být tento případ?
Tady nesedí,že to těleso po výměně za nové nebylo vůbec připojené a voda se ohřívala přes okruh z kotle.A voda neteče okolo šroubení,ale skrz elektoinstalac i.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 21.04.2020, 10:38 »

Zkuste se podívat do tabulek, jestli není problém zde.

Pokud ne, nechal bych provést měření, protože bude nějaký problém v instalaci. Chce to měřit jak AC, tak DC složku.


* koroze1.JPG (66.55 KB, 635x672 - prohlédnuto 648 krát.)

* koroze2.JPG (57.08 KB, 629x521 - prohlédnuto 549 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.04.2020, 13:30 »

váš boiler ma topnou jednotku, která obsahuje anodu.
Např:
https://www.gas.cz/dz-drazice-topna-jednotka-rady-tj-g-64---20-kw-prodlouzena-chladna-cast/produkt/16708/163/
Myslel jsem, že jste elektrikář, který to řeší.
Pokud není vada ve vodoinstalaci nemůže se stát, že tam pustíte 400V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 21.04.2020, 15:08 »

Podle mého názoru může být příčina opakovaného poškození topného tělesa u bojleru v tom, že
... byl doplněn filtr Fe,Mn a UV lampa...
a tak
... dochází k nejaké elektrochemick é reakci ...
... Nebo je problém na straně výrobce a řeším tu duchy zbytečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.04.2020, 16:55 »

Pokud ne, nechal bych provést měření, protože bude nějaký problém v instalaci. Chce to měřit jak AC, tak DC složku.
Zkusím změřit i DC složku. Ale to by teda musela být nějaká závada v pospojení, protože se to stalo bez připojeného přívodu.
Nebo pokud technik nenajde žádnou závadu,tak si pozvu někoho na revizi pro jistotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.