je tedy vhodné řešení použít FeZn materiál pro vytvoření dodatečného svodu (cca. 10m 4x30 pásek), který bude uložen v zemi (půda) a je spojen s FeZn materiálem (základový zemnič) uloženým v betonu? (otázka vycházi z poznatku, že základový a obvodový zemnič se propojuje přes jiskřiště)
Na základový zemnič tvořený páskem FeZn je naprosto vhodné použít rovněž pásek FeZn 4x30, tento se spojí dvojitou svorkou v zemi. V místě spoje jej opatřete ochranným nátěrem a v místě, kde vystupuje na povrch rovněž. Nejsem si ale jist, zda-li se ptáte na tuto věc. V žádném případě bych neodkopával beton v základech, kde by bylo provedeno spojení se základovým zemničem. To spojení proveďte v místech, kde vystupuje svod ze země, tedy po odkopání zeminy. Do základů bych vůbec nezasahoval. Pásek vedený v zemi jako celistvý není nutno ochranným nátěrem opatřovat, zde postačí vrstva Zn.
PS: (otázka vycházi z poznatku, že základový a obvodový zemnič se propojuje přes jiskřiště) - nerozumím?