Ne, je to tam napsáno opačně, že mají být co nejlépe geometricky rozděleny, pak vychází dostatečná vzdálenost rozumně.
Pokud to nelze, řeší to ČSN EN 62305-3  v E.5.3.1 
cituji:
Není-li možno s ohledem na praktická nebo architektonick á omezení umístit svody na straně nebo části 
strany budovy, měly by být svody, které by patřily na tuto stranu, umístěny jako zvláštní kompenzační 
svody na ostatních stranách. Vzdálenosti mezi těmito svody by neměly být menší než 1/3 vzdáleností 
uvedených v tabulce 4. 
Odchylky od vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %,  pokud střední vzdálenosti 
odpovídají tabulce 4.Takže se raději snažit, to že to norma připouští, neznamená, že by to nebylo blbě  

 a nešlo by to udělat lépe.