Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« kdy: 24.01.2024, 10:07 »

 V jednom byte som sa po rekonštrukcii inštalácii stretol s tým, že boli použité lankové vodiče. Do vypínačov neboli použité dutinky, ale konce vodičov boli pocínované, aby sa pod svorkami nerozchádzali. Podľa mojich vedomostí by v silovom rozvode nemali byť vodiče pocínované. Nakoľko ale už aktívne k vôli veku nepracujem, len príležitostne, nemám prístup k normám, neviem z istotou, ako to vlastne je. Ak by ma niekto chcel v tomto smere poučiť, prípadne spomenúť nejakú príslušnú normu, (myslím aj znenie normy),   budem veľmi rád.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2024, 06:44 »

Něco málo zde   https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8308.0.html
Ovšem neznám normu, která by to zakazovala.
Pokud taková je, jistě na ní odkáží zkušenější kolegové.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.01.2024, 08:01 »

Pocínovaný koniec vodiča nie je to isté čo pájkovaný spoj,.. spoj je daný napr. tou konštrukciou vypínača..
Očká na pájkovanie sa robia, v takomto pájkovaní by hádam problém byť nemal...
A či je pocínovaný koniec povolený rovnako jak lisované očko, dutinka,.. by ma zaujímalo tiež...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.01.2024, 08:02 »

Spojom sa venuje 33 2000-5-52, kapitola 526.



* Spoje_1.png (13.62 KB, 719x154 - prohlédnuto 247 krát.)

* Spoje_2.png (185.51 KB, 753x1045 - prohlédnuto 379 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.01.2024, 08:49 »

Spojom sa venuje 33 2000-5-52, kapitola 526.

Stejně tak i ČSN 33 2000-5-52 tamtéž


* pájení vodičů.png (550.95 KB, 1091x588 - prohlédnuto 337 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.01.2024, 10:18 »

Pocinovat konca lanka je teda ok, ak tam nie su otrasy a vibracie, to nehrozi u bytoveho vypinaca.
Otazka je, co mysli normotvorca "vhodnou svorkou" a ci pruzinovy spoj uvolnitelny pri montazi / demontazi pacenim skrutkovacom alebo skrutkova svorka splnaju tuto poziadavku a aky je postoj vyrobcu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.01.2024, 11:04 »

Riziko pocínovaných koncov lanovaných vodičov v silových inštaláciách vyplýva z možného ohrevu spoja zaťažením/preťažením. Cín zmäkne, spoj sa uvoľní a iskrenie je na svete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.01.2024, 12:42 »

Riziko pocínovaných koncov lanovaných vodičov v silových inštaláciách vyplýva z možného ohrevu spoja zaťažením/preťažením. Cín zmäkne, spoj sa uvoľní a iskrenie je na svete.
Max. prechodový odpor spoja je definovaný v 6ke,..a fakt si neviem predstaviť jak na vyhovujúcom spoji v normálnej prevádzke vznikne možný ohrev až na roztavenie cínu...
Píšem o normálnom návrhu v normálnej prevádzke, a nie o poruchách typu "čo-keby-by", ..kde stačí zapojiť fantáziu,.. a hneď je možné všetko..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.01.2024, 15:14 »

Práve z dôvodu, že ľudská hlúposť je bezrozmerné číslo a vynaliezavosť domácich majstrov tiež nepozná hraníc, je pre mňa normálne, že uvažujem vždy s najhoršou variantou stavu/situácie.

Cínované konce vodičov sa používali v priemysle a boli relatívne spoľahlivé. Na pocínovanie boli postupy aj prípravky, ktoré zabezpečili, že bol koniec vodiča pocínovaný správne. Aj starí otcovia, ktorí to robili, to robili poriadne.
Podobné je to aj so skrúcanými spojmi.

Všetky tieto spoje sú v súčasnosti nežiadúce alebo zakázané, že ich nikto nerobí správne a preto je ich kvalita mizerná a riziko prehriatia vysoké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.01.2024, 15:34 »

Já bych se pokusil odhlédnout od norem a podívat ze na problém z jeho fyzikální podstaty.
Jaké jsou negativní důsledky použití cínu na slaněných vodičích?
1) Při přebytku cínu, který ulpí po cínování na slaněném vodiči se u takto zakončeného vodiče v počáteční fázi  upevňování do svorky  projeví tečení materiálu (trvalá tvarová deformace) daná nízkou pevností  cínové pájky. Ve svém důsledku je tato negativní vlastnost horší než u Al vodičů.
2) cínová pájka může navzlínat při cínování až do míst, kde je požadovaná ohebnost  slaněného vodiče. Pokud se tak stane, ohebnost je omezená a dochází při opakovaném mechanickém namáhání k lomu.
3) Při zatížení zkratovými proudy může docházet nadměrnému oteplení, deformaci pocínovaného vodiče a následně ke špatnému kontaktu a to i po vychladnutí spoje.
4) Při zatížení zkratovými proudy může docházet nadměrnému oteplení které může způsobit odkapávání cínové pájky.
Důvodů proč se cínování  vyhnout je dost, dle mého ale ne vždy ale existuje jiné lepší řešení.

Z uvedeného je vidět, že vhodné jsou svorky s velkou plochou styku, které neumožní svým tvarem výraznou změnu tvaru slaněného cínovaného vodiče. Dbát na stejné zásady jako při práci s Al vodiči kvůli tečení materiálu. Postupné dotahování spoje, použití podložek a pružných elementů atd.
Tečení se dá omezit zkrutem slaněného vodiče nebo  jeho omotáním jiným tenkým Cu drátem ještě před cínováním. Dále je důležité to s cínováním nepřehánět a dbát na to aby tam bylo tak akorát co navzlíná mezi jednotlivé drátky.
Všechno to vyžaduje zýšenou pečlivost (která se dnes z řemesla bohužel často vytrácí).


Nadměrný ohřev jsem pozoroval u připojení 3fázového pohyblivého přívodu 400V se starým  kabelem v gumovou izolací.  Cu vodiče v gumové izolaci se po několika letech potahnou vrstvou méně vodivého CuS a následkom toho dojde ke zýšení odporu spoje. Dotahování šroubků v zástrčce na "krev" pomůže  jen trochu a na chvíli a čištění  vodičů nemá rozumné řešení.  Pokud takový pohyblivý přívod slouží k připojení většího 3fázováho motoru s kotvou na krátko, který se při provozu často rozbíhá, je zaděláno na problém.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.01.2024, 05:50 »

Zhutnění konců slaněných vodičů propájením se nedoporučuje. Jak již bylo řečeno kol.Kantnerem, vzniká stav podobný jako u tečení hliníkových vodičů. Podle způsobu provedení (množství cínové pájky),   může být problém i větší než u hliníku. V dobách, kdy nebyly dutinky, se doporučovalo zhutnění propájením pouze na konci vodiče, malým množstvím pájky, takže se zabránilo pouze třepení konce slaněného vodiče při zasouvání do svorky. Bylo však nutné pečlivé, dobře utažené zakroucení.

 Dobré propájení je možné jen u čistých, nezoxidovaných vodičů v PVC izolaci. U vodičů s gumovou izolací, dochází vlivem obsahu síty v gumě k  pokrytí povrchu mědi síranem měďnatým, který kvalitnímu pocínování brání. Tyto vodiče nedoporučuji cínovat vůbec. Dříve se dodávaly některé gumové vodiče a kabely s pocínovalými žilami, u těch bylo zhutnění konců snazší.

Původní dotaz kol. Ižáka byl v principu na to, zda je pocínovávání zakázané normou. Již v 70. létech to zakazovaly normy na elektroinstala ce v maringotkách (pohyblivé, převozné, pojízdné prostředky) a v prostředí s nebezpečím výbuchu. V bytové výstavbě to nikdy zakázané nebylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.01.2024, 08:52 »

Já byl učen takto:
Stáhnout konec izolace nikoli potřebný centimetr, ale cca3.
Ve směru krutu z výroby dále zakroutit ani málo ani moc.
Pájet od konce tak aby onen centimetr byl "protečený, ale na povrchu cín v podstatě nebyl".
Uštípnout přebytečnou délku.
Chtělo to cvik, přičemž mistr tvrdil, že se takto cínuje jen do jištění 10A.
Zdali šlo o normový požadavek netuším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.01.2024, 09:23 »

Já byl učen takto:
Stáhnout konec izolace nikoli potřebný centimetr, ale cca3.
Ve směru krutu z výroby dále zakroutit ani málo ani moc.
Pájet od konce tak aby onen centimetr byl "protečený, ale na povrchu cín v podstatě nebyl".
Uštípnout přebytečnou délku.
Chtělo to cvik, přičemž mistr tvrdil, že se takto cínuje jen do jištění 10A.
Zdali šlo o normový požadavek netuším.

Dalším krokem bylo utáhnutí pod šroubek (většinou věneček a pod.)
Bylo nám dovoleno pouze vložení a mírné přitáhnutí, přicemž závěrečný "cuk" dělal mistr.
Výhodou byl tvar tehdejších hlaviček šroubků (přesný opak dnešních, tj.napojení dříku a hlavičky bylo malinko zkoseno směrem k ose šroubu, hlava byla většího průměru a po okrajích nezakulacená),
Ten kdo vymyslel šroub dnešního tvaru pro tyto účely byl snad Tatar.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.01.2024, 09:51 »


Výhodou byl tvar tehdejších hlaviček šroubků (přesný opak dnešních, tj. napojení dříku a hlavičky bylo malinko zkoseno směrem k ose šroubu, hlava byla většího průměru a po okrajích nezakulacená),  
Ten kdo vymyslel šroub dnešního tvaru pro tyto účely byl snad Tatar.

To bude tím, že dříve se vyráběly speciální šroubky pro elektrotechnik u, které jste nikde jinde nezískal. Dnešní šroubky ve věnečku jsou stejný čínský brak, který koupíte v každé prodejně spojovacího materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.01.2024, 10:43 »

Chtělo to cvik, přičemž mistr tvrdil, že se takto cínuje jen do jištění 10A.
V tehdejších dobách se také zásuvky jistily jen 10A což stačilo na naprostou většinu nářadí a spotřebičů v domácnosti.
Pokud se to má udělat pořádně a pečlivě, tak v téhle činnosti dnes nevidím prostor pro "byznys". Jinými slovy je to pracné a taková práce by elektrikáře těžko uživila.

Ad šroubky: staré časy a s nimi i staré pracovní postupy, přípravky a další užitečné drobnosti řemeslu na míru už nikdo nevrátí. Z reálného života zmizely a asi s námi zmizí i za pomyslnou obdobu horizontu událostí. Do dutých svorek, kde se vodič upevňoval podobně jako v "čokoládách" se zase používaly šroubky s konvexní půlkulovou hlavou, která neměla tendenci stříhat utahované vodiče. To už se taky nevidí.
Takže slaněný vodič se pod šroubek v krabici dá uchytit takto: rozholit a rodělit na dva stejné prameny  drátků, ty zhutnit do zkrutu, pak oba tyto pramenu stočit navzájem do zkrutu 2-3 otáčky, udělat očko akorát na šroubek a znova 2-3 zkruty  (cínovat podle vkusu každého soudruha). A když už se cínuje tak pod hlavičku šroubu pérovka a po ní normální podložka.
Práce pro chráněnou dílnu.
Někde jsem četl názor, že výuka psaní ve školách je naprosto zbytečná, protože tužkou, perem ani propiskou se skoro nepíše. Děcka nebudou mít trénik v jemné motorice a bude zázrak, když udrží v rukou vůbec šroubovák nebo kleště.
Jak s oblibou říkám, za 100 let se lidstvo posune tak daleko dopředu, že si lidi nedoukážou na WC bez asistence robota ani ********!
Byl bych nerad kdyby můj příspěvek vyzněl tak, že dříve bylo věcko lepší.  Nebylo, voda je mokrá pořád stejně ale sněhu bývalo v zimě víc. Jen občas pochybuju, jestli jdeme správnou cestou, nebo jestli vůbec jdeme... angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.01.2024, 11:20 »


Takže slaněný vodič se pod šroubek v krabici dá uchytit takto: rozholit a rozdělit na dva stejné prameny  drátků, ty zhutnit do zkrutu, pak oba tyto pramenu stočit navzájem do zkrutu 2-3 otáčky, udělat očko akorát na šroubek a znova 2-3 zkruty  


Tak přesně s tímto způsobem tvoření očka mám ty nejhorší zkušenosti a nedoporučuji ho. Aby to bylo spolehlivé připojení, musely by se jednotlivé "chlupy" rozpočítat, od oka rozdělený vodič není nikdy dobře připojený v celém průřezu. Spoj očka na konci vodiče se má při dotažení tendenci roztrhnout, u většiny připojovaných prvků není dost prostoru na řádné zakončení očka. Když ho provedete, tak se vám tam proti plastovému okraji svorky nevejde.

Daleko lepší a rychlejší je provedení očka z celého průřezu vodiče. Po oholení pečlivě zakroutit, udělat očko dle velikosti šroubku a zakončit ho zakroucením mimo hlavičku šroubku a zbytek oholeného vodiče odstřihnout. Tak je vodič spolehlivě připojen v celém průřezu a nemá možnost z pod hlavičky šroubku vyklouznout. Ještě dodám, že je třeba očko montovat tak, aby bylo ve směru dotahování šroubku. Takto udělané očko netřeba cínovat, tím jeho vlastnosti nezlepšíte, ba naopak spíše zhoršíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.01.2024, 13:23 »

Díky, až  někdy zase dostanu záchvat staromilství a budu zachraňovat nějaký historický spotřebič, vzpomenu na Vaší radu a budu se tím řídit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 26.01.2024, 13:40 »

To bude tím, že dříve se vyráběly speciální šroubky pro elektrotechnik u, které jste nikde jinde nezískal. Dnešní šroubky ve věnečku jsou stejný čínský brak, který koupíte v každé prodejně spojovacího materiálu.

Nevím jak to bývalo. ale před cca 5 lety jsem koupil z velkoobchodu asi 40 ks zásuvek ABB a kolegové jak je montovali postupně tak většinou po mírném utažení šroubku se hlavička ulomila!
Šrouby běžně nesjou k mání do zásuvek, napsal jsem ABB   jaký mám problém a zaslali zdarma celou krabičku šroubků i s vlnitými podložkami.... poklona /Asi 500ks/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?