Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 30.10.2023, 11:28 »

Je to o rozhledu onoho elektrikáře.
Pokud to zdůvodní o chlup větší bezpečností (vedení 2x jištěno),   asi budiž.
Zdůvodnění cenou komponentu značí, že toho moc neví o konstrukci jističe, výkonová ztráta = větší platba+oteplování dalších prvků v rozvaděči.
Dále by se při šťourání dala najít neshoda ohledně vzdálenosti kontaktů vs.kategorie přepětí.
Za mne má být vypínač vypínačem.
Afro  Afro  Afro

O tom se často vůbec neuvažuje ... a když je X zatížených rozvaděčů/rozvodnic, tak se tyto ztráty nasčítají... typicky v administrativn ích budovách nebo v hotelech, kde se topí elektřinou atp.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 30.10.2023, 13:58 »

Ocenění mého příspěvku odborníkem vašeho formátu mne skutečně potěšilo.
Bohužel jádro úvahy o spotřebě je až moc prosté, až selské.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.