Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?  (Přečteno 6276 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 24.08.2022, 08:15 »

Mám několik čidel tlaku, průtoku, hladiny atp. na hydraulickém agregátu a samotném koncovém zařízení. Do spojovací skříně agregátu vedu 6 stíněných kabelů. Lze jít ze spojovací skříně agregátu do hlavního rozvaděče kde je PLC pomocí jednoho vícežilného stíněného kabelu, nebo je potřeba použít co čidlo to jeden samostatný stíněnný (4 žilný) kabel ? Všechna čidla jsou analogová 4-20 mA (dvou až čtyř žilové zapojení)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2022, 08:47 »

Mám několik čidel tlaku, průtoku, hladiny atp. na hydraulickém agregátu a samotném koncovém zařízení. Do spojovací skříně agregátu vedu 6 stíněných kabelů. Lze jít ze spojovací skříně agregátu do hlavního rozvaděče kde je PLC pomocí jednoho vícežilného stíněného kabelu, nebo je potřeba použít co čidlo to jeden samostatný stíněnný (4 žilný) kabel ? Všechna čidla jsou analogová 4-20 mA (dvou až čtyř žilové zapojení)

FYI čtěte také https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45659.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.08.2022, 08:57 »

Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.08.2022, 09:41 »

Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.
Mohl byste prosím rozvinout svoji předposlední větu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2022, 09:45 »

Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.
Přesně!  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 24.08.2022, 11:27 »

Já mám zkušenost, že pokud nejsou v agregátu frekvenční měniče, jejichž kabely by se táhly v souběhu se senzory, nebo nejde o prostředí jako svařovny, pak pro technickou přesnost analogového signálu 5% ani není třeba stíněný kabel z hlediska EMC. Proudová smyčka 4-20mA má velmi malou impedanci a naindukované rušivé signály jsou malých úrovní.

Stínění často používám pokud táhnu senzory slaboproudým kabelem, protože v souběhu se silovými dělá stínění izolační bariéru pro oddělení obvodu napájených ze zdrojů bezpečného napětí a slaboproudé kabely s pevností izolace 3kV (4kV) jsou dražší než stíněné. A mám vyzkoušeno a změřeno, že na jednotlivá čidla 4-20mA stačí dvoužilové obdoby CYSY kabelů.

Co je fakt dobré, jsou párové kabely s definovaným zkrutem a tažení signálu po párech a ne mít ve svorkovací krabici společný + pól tažený jednou žilou a spojení + pólů až v rozvaděči blízko napájecího zdroje. Pokud potřebujete společný + pól ve vzdálené svorkovací skříňce, pak se mnohdy se nevyhnete tomu tahat i - pól a ve svorkovací krabici dát mezi + a - pól elektrolytický kondenzátor s malým ESR, aby se potlačily rušivé SF a VF složky v napájení. Protože  některé senzory si rušivé signály z napájení nepříjemně zesílí a převedou do užitečného signálu.

Tohle vše jsou zkušenosti z proudových smyček 4-20mA, u analogových signálů 0-10V je stínění kabelu nezbytnost a musí být i správě velkoplošně spojeno v jednom bodě (FE sběrnice).


Nejlepší a nejjednodušší je externí interfaceová jednotka připojená polní sběrnicí k PLC. Pak můžete použít k senzorům konfekciované kabely s konektory na obou stranách a máte daleko lepší servis, zprovozňování i detekce závad. Dnes když může jít PLC naproti senzorům je toto řešení výhodnější než snopy kabelů, hejna svorek a těžko přístupné velké svorkovací skříně v těžkém prostředí technologie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.08.2022, 18:20 »

Pan Horváth se ale neptá na vnější rušení a vliv stínění, ale zda může sloučit několik proudových smyček do jednoho kabelu aniž by se navzájem ovlivňovaly. Vzhledem k principu a charakteru signálu, by to podle mě neměl být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.08.2022, 20:41 »

Pan Horváth se ale neptá na vnější rušení a vliv stínění...

To sice ne, ale pan Kurka zde správně poukazuje na to, že tomu lze jít od začátku naproti a žádný problém ani nemusí vzniknout. Třeba má ten projekt autor ještě ve stádiu, kdy to může změnit (analogové vstupy PLC např. použít na jiný projekt...) a zde nasadit komunikační jednotku a chytré čidlo, např. IO link, nebo něco podobného. Doba nám pokročila a tyto systémy, konkrétně třeba na siemensu už vycházejí v součtu komponent finančně stejně, nebo dokonce i méně, než analogová karta + čidlo s analogovým výstupem.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.08.2022, 23:29 »

Lze jít ze spojovací skříně agregátu do hlavního rozvaděče kde je PLC pomocí jednoho vícežilného stíněného kabelu, nebo je potřeba použít co čidlo to jeden samostatný stíněnný (4 žilný) kabel ? Všechna čidla jsou analogová 4-20 mA (dvou až čtyř žilové zapojení)
Ve Vašem případě je odpověď pana Dobrovolného výborné řešení.
Já osobně jsem zastánce metody "co čidlo, to samostatný kabel" poté, co jsem se na jedné realizaci těžce "spálil" na tom, že ve sdruženém vedení jedna proudová smyčka ovlivňovala druhou a příčinu se nám nepodařilo nalézt...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.08.2022, 14:11 »

To sice ne, ale pan Kurka zde správně poukazuje na to, že tomu lze jít od začátku naproti...

Vůbec nezpochybňuju rady (nejen) pana Kurky, jen jsem chtěl upozornit, že některé odpovědi míří trochu mimo podstatu dotazu. A také jsem doufal, že to pan Kurka ještě trochu rozvine tímto směrem, protože nepochybuju, že vzhledem k jeho znalostem a zkušenostem bude umět upozornit na případné zádrhele, které tam já nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.09.2022, 13:32 »

Já osobně jsem zastánce metody "co čidlo, to samostatný kabel" poté, co jsem se na jedné realizaci těžce "spálil" na tom, že ve sdruženém vedení jedna proudová smyčka ovlivňovala druhou a příčinu se nám nepodařilo nalézt...
Přesně tak, jednou jsme chtěli využít jednoho kabelu dvou zařízení z bodu A do bodu B. Špatně! Na pěti metrech jeden pár ovlivňoval druhý tak, že výsledné hodnoty ve finále znefunkčnily všech pánované vazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.09.2022, 14:04 »

Přesně tak, jednou jsme chtěli využít jednoho kabelu dvou zařízení z bodu A do bodu B. Špatně! Na pěti metrech jeden pár ovlivňoval druhý tak, že výsledné hodnoty ve finále znefunkčnily všech pánované vazby.

U 4-20mA smyčky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.09.2022, 16:09 »

Mám vyzkoušené proudové čidla tlaku DLF... 4-20mA dvě čidla na jednom kabelu CY-JZ 4x0,5, v délce cca 20-25m, ve společném drátěném žlabu pro několik dalších čidel, a taky silových rozvodů. Slaboproudé kabely a silnoproudé kabely jsou v kabelovém žlabu prostorově odděleny. V rozvaděči je stínění kabelů připojeno. Funguje to bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.09.2022, 20:50 »

U 4-20mA smyčky?
Ano. Ztratil jsem na tom den a půl a jediné, co spolehlivě fungovalo, byl samostatný kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.09.2022, 09:52 »

Zajímavé a poučné. Docela rád bych ale znal důvod. V podstatě je to stejnosměrné, téměř konstantní napětí (minimálně u obvyklých čidel, které měří pomalu se měnící veličiny.) s "přiměřeným" proudem, takže by to proti vzájemnému rušení mělo být velmi odolné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 06.09.2022, 00:20 »

Ano. Ztratil jsem na tom den a půl a jediné, co spolehlivě fungovalo, byl samostatný kabel.
To je až neuvěřitelné. Nic robustnějšího a odolnějšího proti rušení v MaR signálech než proudová smyčka snad není. Používá se již od doby prvních dálnopisů.

Naschvál jsem se díval do dokumentace sběru dat co jsme dělali v jedné sklárně. Sklárna tavila sklo na feederech elektrotavbou s tyristorovou regulací ,  senzory 4-20mA byly i v šíleném prostředí ve střepovně pod pódiem.
Přívody k senzorům vedly po dolních patrech vnitřních i venkovních lávek a mostů v přímém souběhu s nízkoproudovou silovinou bez ferromagnetick ých přepážek mezi silovinou a nestíněným datovým kabelem (v horních patrech venkovních lávek vn kabel, v prostředních distribuce).
Více jsme dbali na izolační bariéru, než na stínění.
Nejdéle vzdálený senzor tlaku byl připojen 230m dlouhým CYKY3Cx1,5 vedeným po lávkách a dělený asi 4 standardními krabicemi. PE žíla kostřena na obou stranách.
Interní snímací odpor PLC měl 100Ω.
Provoz naprosto bez problémů, na změnách tlaku byly patrné i rázy po otvírání elektroventilů na foukacím stroji lahví (a ten má teda pěknou kadenci).

Většina ostatních senzorů 4-20mA (tlak, teplota, průtok) byla tahána ke koncentrátorům kabely jako YY-JZ 10x0,75 v délkách od 5 do 80m a to více senzorů v tomto nestíněném kabelu najednou a často i se společnou (+) žílou pro všechny senzory.  
Jediné opatření pro společnou (+) žílu bylo, že byla vedena i jedna žíla pro (-) pól 24V zdroje a v rozpojovacím hnízdě pro jednotlivé senzory byl (+) a (-) pól zablokován elektrolytický m kondenzátorem 1G/35 paralelně s kvalitním svitkovým M1 a antiparalelní diodou.
Naprostá většina senzorů byla dvoudrátových 4-20mA, jen 2 bývaly s cizím napájením a výstupem 0-20mA.
Takže nestíněný kabel, sdružené senzory prostředí s rušením a vše bez problémů.

Většina PLC a koncentrátorů má interní odpor 100Ω, Simaticy 200Ω, kvalitní koncentrátory i jen 10Ω. Taková impedance a proud nejméně 4mA si hned tak nějaké rušení nenechá  naindukovat.

Příčinu takových problémů bych hledal v:
- u PLC vstupu zapnutý protokol HART na ne moc dobře obvodově navrženém čidle bez HART
- zkrat na vedení k senzoru, který napálil snímací odpor a napálil analogový multiplexor na analogové kartě (to samé umí i absence ochranných transilů u PLC pro ochranu přepětí z  dlouhého vedení)
- nepořádek v analogových, digitálních a PE zemích, zemní smyčky a vyrovnávací proudy tekoucí přes analogové země. Analogové země by měly být buď izolované, nebo spojené přes zvláštní analogovou sběrnici AGND a ta spojená s PE nebo s FE v jediném bodě v celém zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 06.09.2022, 06:57 »

Krásně shrnuto a dozvěděl jsem se i něco nového  tanecek

Moje zkušenosti s proudovou smyčkou nejsou tak rozsáhlé, ale potvrzuji kvalitu a odolnost. Také mám několik aplikací, kde v rámci rekonstrukce, nebo rozšíření, bylo využito původních vícežilových kabelů a nezaznamenali jsme žádné problémy. Tedy krom pár problémům právě se zemní smyčkou, které se i blbě hledaly. Píši o vzdálenostech do cca 80-100m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.09.2022, 08:26 »

Já se v podstatě projektováním smyček 4-20mA živím. Asi už od roku 1987  Nerozhodný .
Moje zkušenost je taková že proudové smyčky (0-5mA, 0-20mA a 4-20mA) jsou velmi odolné proti rušení a to ať už vnějším nebo mezi sebou.
Dobrou praxí je používání kroucených párů samostatně stíněných. Sdružené kabely používám například 12x2x0,8 ještě navíc s celkovým stíněním a v nějakých případech případě i s ocelovým opletem (armováním).
Napájení smyčky 4-20mA je obvykle realizováno z PLC jako zdroj 24VDC PELV (nebo SELV) a je třeba tedy dodržet všechny požadavky na soustavu a vedení PELV/SELV. (souběhy, oddělení a já nevím, co ještě všechno...). Pokud používám externí zdroj napájení, je to velmi podobné, akorát se musím rozhodnout jakou napěťovou soustavu budu používat s ohledem na parametry zdroje.

Dále je třeba dodržet pár elementárních pravidel při návrhu:
  • Nepřekročení maximálního odporu smyčky (tak aby se tam "protlačilo" těch 20mA). Což je dané především napěťovým úbytkem na sensoru, odporem vstupu PLC (až 200 ohm),  odporem vedení a v neposlední řadě i odporem vložených dalších prvků, například Ex bariér a pod.
  • Správné uzemnění stínění párů a celkového stínění na jednom konci vedení (obvykle ve skříni PLC
  • Uzemnění případného pancíře na obou koncích vedení, nebo i průběžně po trase, je li to možné. Celkové stínění kromě mechanické odolnosti také slouží jako stínění magnetické složky elmag pole.
  • Kontrola zda vstupy 4-20 mA do PLC (například uzemněné termočlánky) jsou vzájemně galvanicky oddělené, případně doplnit galvanické oddělovače.
  • V případě požadavku na HART kontrola minimálního odporu smyčky (obvykle 250 ohm) a případné doplnění odporu do této hodnoty

Ještě dodám, že je potřeba si dát pozor i na zařízení s více výstupy 4-20 mA (například chemické analyzátory),  aby byly v PLC (řídicím systému) zapojená na jednu vstupní kartu a nebo opatřené galvanickými oddělovači.

Konec výuky  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Existuje pohybové čidlo se stmíváním?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Znáte šumperskou značku PMEC?