Michal Bauchner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.07.2012, 22:29 »

Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale,
teplota - 25 °C.
Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2012, 08:05 »

Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale,
teplota - 25 °C.
Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich.
Na pohybové řidlo je 13m už vysoko nebo jde spíš o tu zápornou teplotu?
Zaznamenáno

Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.07.2012, 08:38 »

Domnívám se, že oboje... Jak vypadá pohyb v chlaďáku. Něšlo by to třeba řešit závorou (opto) na vstupu? Nebo několika po ploše? Ale to záleží na to, jak je naskládáno zboží.. 
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.07.2012, 12:47 »

Takze v prvni rade, jakakoli cidla typu PIR jsou v tomhle prostredi bezcenna. Jedine, co jako-tak funguje je cidlo mikrovlnni (specialka pro nizke teploty), nebo nekde u podlahy optozavory snimajici pohyb lidi a voziku na plose a dle toho spinajici osvetleni v jednotlivych sektorech. Vzhledem na cenu pouzite technologie a odber LED osvetleni se zeptam: Ma vubec smysl to osvetleni spinat pres cidla pohybu (MW cidla pro nizke teploty = specialka pro alarmy a armadu = par tisic za kus)? Nebude jednodussi pres casovac na zacatku pracovni smeny rozsvitit a na fajront zhasnout, nebo fakt zapinat svetla podle prujezdu a pruchodu kolem cidel u podlahy?? 
Zaznamenáno