| | |-+  Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?  (Přečteno 11874 krát)
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 15.11.2021, 17:43 »

Chtěl bych vědět, zda mohu pořídit elektrokotel 12 nebo 15 kW a následně požádat o revizi pro HDO, pokud je hlavní jistič 3x16A? Doposud tento jistič stačí, ale přijde doba, kdy se namísto starého kotle na fosilní paliva nainstaluje kotel elektrický a ampéry půjdou nahoru. Dnes mohu koupit maximálně 9kW (což mi jistič utáhne) a nějaké teplo dodá, ale do budoucna 9kW nemusí stačit. Raději bych koupil 12kW nebo 15kW nyní s tím, že pojede na nižší výkon.
Dům je určen pro rekreační využití (jaro-podzim). V zimě potřebuji jen temperovat. Navíc topíme v krbových kamnech.


(Původní nesmysl. "Projde revizí 12 nebo 15 kW kotel jišten 3x16A?")
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.11.2021, 21:57 »

Tak už asi po padesáté:
- někdo by měl řešení navrhnout (říká se tomu projekt)
- tam by mělo být zohledněno co si přeje investor, co je technicky možné,...
- pak by se to mělo podle projektu odborně namontovat, aby bylo možné na to vystavit seriozní revizní zprávu

--------
Není problém navrhnout, zapojit a zrevidovat přívod pro kotel 9kW, s příslušným ovládáním (blokováním) pro jištění 3x 16A
A pokud počítám s tím, že budu někdy potřebovat navýšit příkon spotřebiče, není problém kabely, svorky,... dimenzovat tak, aby se do toho v budoucnu nemuselo zasahovat, aby to vyhovělo i nové (silnější) variantě
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.11.2021, 06:14 »

Raději bych koupil 12kW nebo 15kW nyní s tím, že pojede na nižší výkon.
Samotná revízka prívodu ku kotlu 16A na CY 2,5ku je jedna vec, vyhovovať môže aj 20A  na 2,5ku...
Druhá vec je čo sa na taký vývod pripojí, a to už súvisí s požiadavkami výrobcu..

Zujímavé je, že rozumný výrobca kotla prívod a istenie nenariaďuje, ale len odporúča, čo v podstate z jeho pohľadu nevylučuje pripojiť silnejší kotol 15kW na slabší prívod pre 9kW keď sa bude používať len nižší stupeň výkonu..

No a tretia vec je jak sa k tomu postaví revizák a jak bude ošetrená zodpovednosť za bezpečnú prevádzku,...a to už nie je celkom len o fyzike v elektrike..
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 16.11.2021, 14:27 »

Jak by se k tomu postavili kolegové, to nevím.
Postavím se k tomu čelem:
1)   Nechám si předložit souhlasné stanovisko distributora, zda je na daném odběrném místě, dostatek energie, na připojení toho elektrokotle, (příkon 9 kW)
2)   Pokud dostanu souhlasné stanovisko na elektrokotel s příkonem 9 kW, je to v pořádku.
3)   Provedu mimořádnou revizi na navýšení stávajícího odběrného místa, pokud to bude v pořádku, vystavím revizní zprávu. Mrknutí
4)   Pokud tam bude instalován elektrokotel s příkonem 15 kW, revize neprovedu. podivej




Zujímavé je, že rozumný výrobca kotla prívod a istenie nenariaďuje, ale len odporúča, čo v podstate z jeho pohľadu nevylučuje pripojiť silnejší kotol 15kW na slabší prívod pre 9kW keď sa bude používať len nižší stupeň výkonu..


Pokyny výrobce, jsou závazné, a jsou nad ČSN. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.11.2021, 00:18 »

Samotná revízka prívodu ku kotlu 16A na CY 2,5ku je jedna vec, vyhovovať môže aj 20A  na 2,5ku...
Druhá vec je čo sa na taký vývod pripojí, a to už súvisí s požiadavkami výrobcu..
Výrobce uvádí parametry elektrokotlů a požadavky na zapojení jasně:
9kW (stupně 3,6,9kW) max 13.1A, jistič 3x16A, kabel 2.5
12kW (stupně 4,8,12kW) max 17.4A, jistič 3x20A, kabel 4
15kW (6 stupňů),  max 21.8A, jistič 3x25, kabel 6
Až se bude dělat nové vedení ke kotli, tak není problém natáhnout kabel 6.
Realizace je v rukou profesionálníh o elektrikáře.
Zaznamenáno
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.11.2021, 00:32 »

Tak už asi po padesáté:
- někdo by měl řešení navrhnout (říká se tomu projekt)
Topenář vyhodnotil jako dostatečný pro naše potřeby 12kW elektrokotel (15kW je s větší rezervou),  výrobce a typ je pro otázka podřadná. Až bude elektrokotel na místě on přehodí trubky ze starého kotle na nový.
Distributor uvedl, že není problém navýšit kapacitu v odběrném místě na 3x32A.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.11.2021, 11:00 »

Pokyny výrobce, jsou závazné, a jsou nad ČSN. Úsměv
Na to je veľa rôznych pohľadov,..no a mne je nakoniec celkom jedno jak sa ktorý výrobca v návode kryje pred žalobami či mačkami v mikrovlnke, keď mu pre bezpečnosť jeho výrobku nestačia normy, a v návode ich prikazuje prekračovať... .

Asi by sa na tom dajaký právnik aj celkom zabavil, že čo to vlastne spácha osoba ktorá dodržuje normovú bezpečnosť, ..no nedodržuje dajakú nepísanú nadstavbu, ktorá je v princípe len obavou výrobcu, či jeho zasahovaním do iných oblastí , ...napr. do toho jak má vyzerať EI...môže tak max. odporučiť..
Stačí dajakému výrobcovi občas napísať, ..a jeho odpoveď je často iná jak vo všeobecnom návode...hlavn e aby predal...



A to, že výrobca požaduje pre 15kW 3x25A a CYKY 6ku ešte neznamená, že sa nedá taký kotol bezpečne pripojiť na 3x16A a CY2,5ku...
Znamená to len, že kotol nebude fungovať na plný výkon, a výrobca za tento stav čiastočnej nefunkčnosti neberie nijakú zodpovednosť.. .

Alebo je normou dovolené a ošetrené preťažovanie el. vývodu dakde považované za nebezpečnú závadu,?.. Istič ktorý vypína preťaženie jak má je závada? ..Podľa jakého článku sa píše do revízky že je to rozpor s bezpečnosťou ? ?


Že je to stav ktorý sa takto jak nový neprojektuje samozrejme viem,  no keď sa na 10 zásuviek Z okruhu môže pripojiť na 16A istič celkovo vyše 36kW, tak v čom je rozdiel oproti vývodu pre kotol...?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.11.2021, 11:26 »

Na to je veľa rôznych pohľadov,..no a mne je nakoniec celkom jedno jak sa ktorý výrobca v návode kryje pred žalobami či mačkami v mikrovlnke, keď mu pre bezpečnosť jeho výrobku nestačia normy, a v návode ich prikazuje prekračovať... .

Asi by sa na tom dajaký právnik aj celkom zabavil, že čo to vlastne spácha osoba ktorá dodržuje normovú bezpečnosť, ..no nedodržuje dajakú nepísanú nadstavbu, ktorá je v princípe len obavou výrobcu, či jeho zasahovaním do iných oblastí ,   ...napr. do toho jak má vyzerať EI...môže tak max. odporučiť..
Stačí dajakému výrobcovi občas napísať, ..a jeho odpoveď je často iná jak vo všeobecnom návode...hlavn e aby predal...



A to, že výrobca požaduje pre 15kW 3x25A a CYKY 6ku ešte neznamená, že sa nedá taký kotol bezpečne pripojiť na 3x16A a CY2,5ku...
Znamená to len, že kotol nebude fungovať na plný výkon, a výrobca za tento stav čiastočnej nefunkčnosti neberie nijakú zodpovednosť.. .

Alebo je normou dovolené a ošetrené preťažovanie el. vývodu dakde považované za nebezpečnú závadu,?.. Istič ktorý vypína preťaženie jak má je závada? ..Podľa jakého článku sa píše do revízky že je to rozpor s bezpečnosťou ? ?


Že je to stav ktorý sa takto jak nový neprojektuje samozrejme viem,    no keď sa na 10 zásuviek Z okruhu môže pripojiť na 16A istič celkovo vyše 36kW, tak v čom je rozdiel oproti vývodu pre kotol...?

Najde se mnoho příkladů, kdy se koupí výkonější výrobek s očekáváním, že se časem zvedne amperáž jističe před EM.
Typicky sporáky, prostě se dočasně vaří jen na dvě plotny.....
Jinak kolego z 16A zásuvky 36kW nedostanete a nedostanete tanecek
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 17.11.2021, 13:35 »

Je třeba vycházet z toho, že váš hlavní jistič 3x16A nese veškerou soudobě užívanou elektroinstala ci v objektu a sčítají se na něm veškeré proudové hodnoty.
Vše je potřeba vypočítat.
Křišťálová koule se nosila ve středověku.

Jen pro vaši představu si to zkuste vypočítat třeba zde... https://www.cez.cz/cs/podpora/vypocet-proudove-hodnoty-jistice

Další náležitosti ohledně navýšení jističe a změny sazby zde uvedli kolegové přede mnou.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.11.2021, 14:34 »

Typicky sporáky, prostě se dočasně vaří jen na dvě plotny.....
Alebo i kotol 15kW dočasne na 9kW...

V podstate som p. Johannesovi len napísal že keď má vývod 16A  v poriadku, tak nech si tam pripojí čo chce...využije aj tak len čo to sa dá...
Šak ono tých 15kW mu podrží nejakú dobu aj cez 10 minút kým si nevyžíha bimetal,.. a 12kW síce IT16A udrží bez výpadku, no odporúčať tento stav dlhodobo je naozaj nerozumné...no vyzerá že pán si je toho vedomý..


Jinak kolego z 16A zásuvky 36kW nedostanete a nedostanete tanecek
Jjjj,...to ja samozrejme veľmi dobre viem, len som sa dajak pozabudol pri IT  Mrknutí (i keď pre švandu teoreticky i skrat je "odber",  a do 0,01s sa dá cucnúť i viac:))..
No inakšie to bol len kus výraznejší príklad na to, že výrazné preťažovanie sa bežne aj projektuje...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 17.11.2021, 16:45 »

Šak ono tých 15kW mu podrží nejakú dobu aj cez 10 minút kým si nevyžíha bimetal,..

Fakt dobrá rada  Škleb

Návod výrobce slouží například k tomu, aby stanovil "pravidla" za jakých je bezpečné výrobek provozovat a za jakých je ochoten držet zákonou záruku. Nejde o žádné ohýbání norem. TO je hovadina. Toť asi tak v kostce vše. KAždý se s tím srovná podle svého.
NAvíc jsem velmi neochoten navrhovat, nebo schvalovat cokoliv na hraně, případně dokonce za hranou. Naučil jsem se nikdy nespoléhat na to, že provozovatel (především laik) nezapne další stupeň v elektrokotle když mu bude chladno a podobně. Tolikrát se mi to už vymstilo, že na další opakování nemám chuť. Už přece dávno víme, že přetěžováním zkacujeme životnost produktů (viz třeba ten bimetal, izolace kabelu, kontakty stykače, .....) a navíc třeba slabší kabel se více hřeje a to je energie, kterou nepoužijeme tam kde chceme, ale ztráta vyzářená do země, zdi, nebo lišty. To odporuje zdravému rozumu.

Pozval bych svého elektrikáře nebo RT, ať provede kontrolu už od elektroměru a případně navrhne správné řešení, pod které se bude ochoten podepsat.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.11.2021, 17:41 »

Fakt dobrá rada  Škleb
To ale predsa nebola vôbec nijaká rada p. Franek,... to bolo len celkom obyčajné odčítanie z charakteristik y ističa v bežnej situácii preťaženia.... či podľa vášho je preťaženie nebezpečný stav ktorý viete oprieť o konkrétny článok normy?

A že to nie je rozumné?...šak som to aj napísal,..asi ste si len nevšimol..

Zaznamenáno
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.11.2021, 00:28 »

Šak ono tých 15kW mu podrží nejakú dobu aj cez 10 minút kým si nevyžíha bimetal,.. a 12kW síce IT16A udrží bez výpadku, no odporúčať tento stav dlhodobo je naozaj nerozumné...no vyzerá že pán si je toho vedomý..
Já opravdu nechci jít do extrému a zkoušet, co a jak dlouho jistič vydrží. Východisko je zřejmé, na domě je jistič 3x16 a přes to nejede vlak.
Pokud chci záměrně využívat spotřebič na 1/2 nebo 2/3 maximálního výkonu, přijde mi to jako akceptovatelné a reálné na rozdíl od opačného scénáře, kdy by měl jet na 110%.
Čili elektrokotle mají několik výkonových stupňů, pro můj případ je maximum 9kW a počítám, že na 9kW pojede kotel mnohem méně času než na 6kW.
Pokud bych z nějakých důvodů pustil kotel na více než 9kW, tak by mne měl ochránit jistič před elektrokotlem. Jak jsem to přibližně počítal, jistič 3x14A by stačil, ale ten se nedělá, takže 3x13A, leč tam projde maximálně 8.97kW, což je hraniční hodnota. Inu nevím.

Ad kabeláž. Nemám důvod mít nedůvěru výrobci kotle, který parametry kabelu uvedl pro každou výkonovou variantu kotle. S ohledem na to, že se bude tahat kabel zcela nový, není důvod se odchylovat od doporučení výrobce.
Ještě bych dodal, že dům mám pro víkendové pobyty a v zimě se tam dostanu na cca 5 dnů. Po zbytek roku není třeba hodně topit. Resp.stačí krbová kamna.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.11.2021, 08:47 »


Pokud bych z nějakých důvodů pustil kotel na více než 9kW, tak by mne měl ochránit jistič před elektrokotlem.
Takto neuvažujte,..ističom si totiž nechránite kotol, ale vedenie k nemu..( ste zatiaľ nenapísal jaký je pôvodný kábel)

S preťažením ističa ráta každý výrobca kábla, a norma zas toto istenie upravuje vzhľadom ku uloženiu kábla v konkrétnom prostredí...vá š kotol si teda len cucne len to, čo mu kombinácia istenia a vedenia bezpečne pustí..
Istič 16A je jak gumička 16cm,..na 20cm ju roztiahnete bez následkov, na 70 max.,  no pukne hneď, a na 1m nikdy...
Preťažovaniesí ce nikto nemá rád, no veľa ľudí ani len netuší jak často si preťažujú hl. istič pred elektromerom..(no elektromer to už dneska vie.. Úsměv)


Kus teórie o využití potenciálu vedenia, čo by mohol poradiť aj elektrikár na mieste:
Tipnem si, že máte ku kotlu zdravý CYKY4x2,5ku, ..v omietke...ulož ený samostatne a okolo neho nebude viac jak 25 stupňov...
Táto kombinácia umožní istič 20A, a cca 13kW aj bez preťaženia... a súdobosť kotla oteplenie len vylepší...

Viem že máte hlavný 3x16,..no písal ste, že nie je problém ani 3x32,..odporúčal by som začať s rekonštrukciou (prehodnotením) prípojky, on ten celkový potenciál vnútorných rozvodov je často obmedzený hlavným ističom, a ich kapacita prenosu je o dosť vyššia..

Aj z vyššie uvedených dôvodov ja ku každému pevne pripojenému spotrebiču nad 16A odporúčam zvlášť vypínač (namiesto zásuvky) na jednoduché bezpečné odpojenie spotrebiča od pevných rozvodov priamo na mieste...a ku novému kotlu hoci aj v pôvodnej EI si dajte dorobiť aj odľahčovacie relé, citujem z jedného návodu:
"Pomocou odľahčovacieho relé je možné riadiť výkon kotla v závislosti od zaťaženia rozvodu elektrickej energie v objekte, kde je kotol nainštalovaný. Pre tento spôsob ovládania môže byť napr. použitý „Trojfázový odľahčovač prúdovej záťaže“. V praxi sa kotol s týmto zariadením správa tak, že pri nadmernom zvyšovaní zaťaženia el. siete (práčka, sporák, rýchlovarná kanvica atď.) príde k automatickému znižovaniu výkonu kotla. Pri poklese zaťaženia el. siete sa naopak výkon kotla spätne zvyšuje na potrebnú hodnotu. Tento spôsob riadenia sa používa tam, kde nie je možné zvýšiť hodnotu hlavného ističa daného objektu."
Zaznamenáno
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.11.2021, 10:28 »

ste zatiaľ nenapísal jaký je pôvodný kábel
Stávající kabel není žádný, protože kotel je na tuhé palivo. Nový kotel bude na elektřinu a bude umístěn ve sklepě, kde se mohou tahat kabely, jak je libo (do lišty či pod omítku).

2/3 domu je už v nové Cu kabeláži s novými jističi. Co mi říkali elektrikáři, tak dávali kabely 1.5mm a 2.5mm. Hlavní přívod je původní a nějaký ten rok ještě vydrží.

Nevím, zda správně rozumím funkci jističe, ale řekl popsal bych to takto: Pakliže pustím kotel na větší výkon, půjde přes jistič víc ampérů a ten vypne. Jinými slovy mi jistič řekne "tolik proudu mi nepouštej". Vypne se pouze vedení ke kotli, zbytek domu jede dál. Takové řešení mi zcela vyhovuje.

Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 18.11.2021, 16:57 »

Ad kabeláž. Nemám důvod mít nedůvěru výrobci kotle, který parametry kabelu uvedl pro každou výkonovou variantu kotle. S ohledem na to, že se bude tahat kabel zcela nový, není důvod se odchylovat od doporučení výrobce.

K tomu ještě poznámka. Výrobce uvádí nejmenší možný doporučený průřez kabelu. Nebere v potaz délku vedení a jeho uložení. Správný návrh je pak alfou a omegou bezpečné instalace. Držíte se jedné (minimální doporučené) hodnoty, aniž by jste bral v úvahu všechny proměnné a to že je to jen na pár dní v tom nehraje žádnou větší roli. Často najdeme v podobných případech poměrně dost důvodů k té odchylce od doporučení výrobce. Samozřejmě směrem nahoru  Mrknutí

Nevím, zda správně rozumím funkci jističe, ale řekl popsal bych to takto: Pakliže pustím kotel na větší výkon, půjde přes jistič víc ampérů a ten vypne. Jinými slovy mi jistič řekne "tolik proudu mi nepouštej". Vypne se pouze vedení ke kotli, zbytek domu jede dál. Takové řešení mi zcela vyhovuje.

Problém je ale v tom, že na hlavním jističi se pak potkají a sečtou všechny spotřeby v domě a s velkou pravděpodobnos tí vypadne hlavní jistič dříve, než ten samostatný pro kotel. V případě chaty bych to předpokládal třeba při sepnutí bojleru, vaření na elektrice a podobně, samozřejmě v souběhu s tím kotlem. Jinak by to mělo vydržet a ve vašem případě (pokud to tak opravdu bude) to hrozí jen párkrát do roka.
Nicméně je zapotřebí vzít v potaz i pořizovací cenu kotle a jeho životnost. Nebyl by jste první kdo chtěl mít jistotu a zbytečně utratil více peněz za silnější kotel, který nikdy nevyužil. Pak když na to přišlo, už byl na hranici životnosti a stejně došlo k jeho výměně za nový.


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.11.2021, 17:40 »

Držíte se jedné (minimální doporučené) hodnoty, aniž by jste bral v úvahu všechny proměnné a to že je to jen na pár dní v tom nehraje žádnou větší roli.
To je velmi relevantní připomínka. Nebyl jsem v tomto formulačně přesný. Kabel se bude natahovat nový a šetřit na něm nemusím. Co kdyby přišlo za 10 let na kotel s vyšším výkonem.

Nicméně je zapotřebí vzít v potaz i pořizovací cenu kotle a jeho životnost.
Cenový rozptyl dle výkonu je u toho kotle v řádu vyšších stokorun, čili není to zcela zásadní faktor pro rozhodování. Nicméně není třeba utrácet zbytečně.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.11.2021, 18:23 »

Ešte poznámka,..keď výrobca píše o istení, tak píše o takom ktoré zaručí bezproblémový chod jeho výrobku,.. a keď píše v návode o vodičoch, tak v podstate píše o kuse kábla od vypínača v EI pri kotli do kotla, ktorý je vo všeobecnosti najlepšie uložiť na vzduchu...

Kábel v dome z rozvádzača chalupy do kotolne je už iná vec do ktorej ho nič nie je, i keď úzko súvisiaca,..kľudne to môže byť aj prívod do podružného rozvádzača v suteréne, (príklad)..

Jeden príklad návodu, situácia zapojenia je tam pekne zakreslená aj s relé, ističmi a vypínačom kotla...
https://www.atria.sk/soubory/170/navod%20na%20obsluhu%20Raja.pdf
a nezabudnite na odľahčovacie relé,...kým si dobre rozmyslíte luxus napr. 3x32A na víkendovú chalupu...
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.