« Odpověď #18 kdy: 27.03.2021, 16:50 »

Že je bojler s PE spojený už napájecím kabelem je sice pravda, ale kdo někdy viděl vyhnilou a vypálenou svorkovnici kvůli kondenzaci (zvláště nad vanou) chápe význam ztuplování PE šestkou drátem.
Ano, i doplňkovým chráničem to lze řešit, ale jakmile dojde ke kondenzaci a párkrát vybaví, bývá pro obtížnost vyřazen. To nejsou normy, to jsou postřehy ze života.
Hej, viem, ...túto možnosť som spomenul...
Čo sa urobí nad normu je už druhá vec, tam norma uvažovanie že „pre istotu“ neobmedzuje v ničom, ...no to už nie je debata o norme, ale o skúsenostiach z praxe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.03.2021, 21:52 »

Že je bojler s PE spojený už napájecím kabelem je sice pravda, ale kdo někdy viděl vyhnilou a vypálenou svorkovnici kvůli kondenzaci (zvláště nad vanou) chápe význam ztuplování PE šestkou drátem.
Ano, i doplňkovým chráničem to lze řešit, ale jakmile dojde ke kondenzaci a párkrát vybaví, bývá pro obtížnost vyřazen. To nejsou normy, to jsou postřehy ze života.

Osobně nechápu to používání šestky některými elektrikáři, když v principu stačí průřez 4 mm2 nebo mechanicky chráněný vodič o průřezu 2,5 mm2,  např. CYY. Je tedy potom otázkou, do jaké míry spoje těchto menších průřezů v daném prostředí vyhnijí rychleji.

Osobně jsem většinou bojler v koupelně připojoval přes proudový chránič. Problém s tím nikdy nebyl. Přeci jen v té koupelně zase taková vlhkost není. S vyhořelou svorkovnicí jsem se setkal snad pouze jednou, kdy ohřívač byl instalován ve vlhkém sklepě. Nebylo to však na připojovací svorkovnici uvnitř bojleru ale v externí krabici. Po demontáži přívodního kabelu CYSY byly licny jeho vodičů po celé délce úplně zčernalé (cca 1 m). K tomuto jevu dochází zejména u špatně uskladněných kabelů, např. dlouhodobě venku pohozených.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 30.05.2021, 11:29 »

Osobně nechápu to používání šestky některými elektrikáři, když v principu stačí průřez 4 mm2 nebo mechanicky chráněný vodič o průřezu 2,5 mm2,   např. CYY. Je tedy potom otázkou, do jaké míry spoje těchto menších průřezů v daném prostředí vyhnijí rychleji.

K pochopení dospějete prostudováním ČSN 33 2000-5-54 ed.3, příloha B s doplněním odkazů v legendě.
Pokud pospojujete neživé části z MET vodičem 4mm2, je to špatně.
Ostatně, z uvedeného schématu přílohy B1 bych se určitě neřídil ani tou 4mm2 mezi MET a rozvaděči, kde vám pak 4mm2 nevyhoví na požadavky napojení svodičů.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 31.05.2021, 10:08 »

Pokud pospojujete neživé části z MET vodičem 4mm2,  je to špatně.

Je otázkou, zda se bojler připojuje na MET. V tom schématu z přílohy B normy bych spíše uvažoval, že bude připojen na SEBT, tzn. svorkovnici doplňujícího pospojování v koupelně. V tom případě by dle čl. 544.2 stačilo připojení vodičem s průřezem rovným průřezu PE v přívodním kabelu (ten může být v případě bojleru i 1,5 mm2). Pokud používám nebo požaduji průřez větší, např. 6 mm2 (tj. pro uvedený příklad 4x více),  měl bych to nějak v technicky zdůvodnit (a to i při tvorbě normativních požadavků):

např. mechanická nebo korozní odolnost, náhrada za poškozený PEN, ochrana před bleskem atd.

Tvrdit, že 6 mm2 je tam logicky z toho důvodu, že ten vodič je připojen na MET a na MET se přece připojuje min. 6 mm2,  mi v tomto případě nepřipadá příliš relevantní. U menších objektů, typicky jednopodlažníc h rodinných domů, může být navíc MET, SEBT a přípojnice PEN  realizována jednou a tou samou přípojnicí umístěnou v hlavním rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 31.05.2021, 10:51 »

Máte pravdu.
Záleží na místních podmínkách, na provedení návrhu elektroinstala ce.
Já se bohužel čím dál tím víc setkávám s instalačkami provedenými bez PD a ty jsou ve většině případů s chybami, které by se při práci dle dokumentace nestaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz