Autor Téma: eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany  (Přečteno 9664 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 04.03.2021, 07:22 »

LIVE eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany DNES ve 13:00!
    Jak běžně postupujeme při návrhu jímací soustavy? Děláme to správně, nebo opomíjíme řadu technických náležitostí, které souvisejí s návrhem hromosvodu? Volíme správnou metodu pro vyšetření ochranných prostorů? Jaký typ hromosvodu běžně navrhujeme a jaký zvolit s ohledem na použité stavební a konstrukční materiály na stavbě. Zkusme si každý odpovědět! Jaký je správný postup při ochraně před bleskem? V kterých případech se vypracovává analýza rizika? Na co si dát pozor v projektové dokumentaci? Pro které typy staveb je vhodná metoda valící se koule? Na tyto otázky bude hovořit Daniel Anděl v tomto webcastu ...
    Zdroj: zde...


    



    
Svůj dotaz můžeš položit už nyní zde! Daniel Anděl odpoví v živáku DNES ve 13:00!
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.03.2021, 13:04 »

(Béďa T ostrava) Proč se mi prosím stále nedaří v analýze snížit ekonomické ztráty i při max. SPD? Už si nevím rady!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.03.2021, 13:08 »

Je k něčemu spojovat hromosvod se sousedem, nebo je to naopak strašná chyba? Dodávám, že nemám ponětí o stavu jeho padesátiletého uzemnění!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.03.2021, 13:11 »

(Petra) Do jaké výšky mám osadit zkušební svorku na svodu při aplikaci vodiče HVI long? Tedy plus mínus centimetry …
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.03.2021, 13:12 »

(jirka58) Pokud tedy navrhnu izolovaný hromosvod nemusím dodržet přesně rozestup svodů? Nebo je tam nějaká tolerance?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.03.2021, 13:14 »

(Jarek Litvínov) Musí mít hromosvod opravdu svůj samostatný zemnič? Uvedený objekt opravdu kvalitní obvodový zemnič a nemám představu kam jinam směřovat svod hromosvodu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.03.2021, 13:15 »

(Luboš) Může být ochraný prstor bleskosvodu vždy jen na domu, nebo se může rozkládat i nad okolím, třba zahradou??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.03.2021, 13:15 »

(Důchodce z Jericha) Když je anténa připevněná k hromosvodu, stačí dát na koax bleskojistku? Prosím o odpověď mému sousedovi, která je přesvědčen, že je to v pořádku, protože to je na krabičce té ochrany napsáno!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.03.2021, 13:16 »

(Radekri) Může být zkušební svorka na střeše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 04.03.2021, 13:17 »

(Školastyk) Pokud se metoda ochranného úhlu pro sedlové střechy zdá vhodnější, lze jí tedy i nadále používat, nebo musím pracovat s valivou koulí? Můj předchůdce podobné situace stále jen kopíroval ale já si to raději chci ověřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.03.2021, 13:18 »

(Jiří.K Učera) Jak mám při návrhu ochrany uvažovat okolní budovy, pokud jsou okolní pozemky zelenou trávou v nabídce realitních kanceláří? To mě opravdu zajímá!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.03.2021, 13:23 »

(Ing. Pavol Remeň)   mňa by len zaujímalo, či v prípade malých kovových dielov ktoré nie sú pripojené na žiadny iný potenciál (skrutková tyč dĺžky 30cm, plochá kovová spojka drevených väzníkov ....),  je spočítané že pri zásahu blesku a súvisiacej zmene potenciálu je prenesené také množstvo energie, ktoré dokáže zapáliť drevenú konštrukciu? Ja som to zatiaľ nepočítal, ale zo základných znalostí mi vychádza, že daný kovový prvok v daný moment síce získa potenciál plechovej krytiny ale jeho kapacita je tak malá že pochybujem o možnosti zapálenia drevenej konštrukcie. Alebo tam nastáva iný jav ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 04.03.2021, 13:25 »

(R. Lang) Hromosvody provedené dle ČSN 341390. Na objektu s valbovou střechou je krytina z falcovaného Cu plechu. Instalován jeden pomocný jímač na komínu. Odsávání a stožár pro anténu jsou spojeny s jímacím vedením. Instalována je hřebenová hromosvodní soustava. Neměla by být instalována jímací tyč, aby byly ostatní zařízení ( vzduchotechnik a, satelitní paraboly...) v ochranném prostoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.03.2021, 13:28 »

(Praha montáže) Je možné vodič HVI uložit do polystyrenu, nebo vaty? Raději bych navrhl vodič HVI v ochranné trubce, to se jeví jako jistější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.03.2021, 13:38 »

((R. Lang) )
Dotaz č.2: Dále vedle této budovy je garáž opět s krytinou z falcovaného Cu plechu a instalován pouze jeden svod a jímací vedení je připojeno pouze na jednu polovinu střechy garáže a v revizní zprávě napsáno - provedena mřížová soustava? Má takové provedení vůbec nějaký smysl z pohledu ochrany před bleskem?
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 04.03.2021, 13:47 »

(preklad zo slovenčiny) ,  mě by jen zajímalo, zda v případě malých kovových dílů ve střešní konstrukci které nejsou připojeny na žádný jiný potenciál (šroubová tyč délky 30cm, plochá kovová spojka dřevěných vazníků ....),  je spočítáno že při zásahu blesku a související změně potenciálu je přeneseno takové množství energie, které dokáže zapálit dřevěnou konstrukci? Já jsem to zatím nepočítal, ale ze základních znalostí mi vychází, že daný kovový prvek v daný moment sice získá potenciál plechové krytiny ale jeho kapacita je tak malá že pochybuji o možnosti zapálení dřevěné konstrukce. Nebo tam nastává jiný jev?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.03.2021, 13:54 »

(Krámera) Podle všeho, co zde slyším, tak ta anténa na hromosvodu, co mají rodiče půl století na střeše, je špatně. Ale když se nic nestalo, tak proč se tím zabývat. Kamarád si nechal udělat hromosvod i když ho také neměl dlouhou dobu a najednou není bouřka, která by mu nevyhodila proudový chránič! Tak k čemu to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 04.03.2021, 13:55 »

(Norbert Eigel) Střešní krytina LINDAB. Dochází mezi plechy k jiskření ? Jak se obecně ke krytině postavit? Př. bezpečná vzdálenost mezi vrchním a spodním plechem-průraz a tedy nebezpečí zahoření izolace ? Děkuji.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
 eDEHN#25: Konstrukce jímačů od 20 cm po 20 metrů ŽIVĚ DNES v 11:00
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 eDEHN#27: Parametry vnějšího LPS
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 eDEHN#31: Svodiče přepětí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 eDEHN#32: Dotyková a kroková napětí
 Podrobnosti o parametrech svodičů přepětí pro informačně technické obvody
 eDEHN#34: Ochrana LED osvětlení (REPRÍZA)
 eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2 (REPRÍZA)
 eDEHN#36: Riziko starších instalací (REPRÍZA)
 eDEHN#37: Svodiče pro fotovoltaické systémy (REPRÍZA)
 eDEHN#38: Výpočet přeskokové vzdálenosti (REPRÍZA)
 eDEHN#39: Dřevostavby
 eDEHN#40: Ochrana Wifi připojení a Home Office
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 eDEHN#47: Ochrana plynových zařízení
 eDEHN#48: Časté nedostatky vznikající při montáži hromosvodu
 eDEHN#49: Ochrana čerpacích stanic a podobných technologií před bleskem ...
 eDEHN#50: Veselé příhody z ochrany před bleskem a přepětím
 DEHN: Semináře IP ILPC podzim 2021

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.