« kdy: 27.05.2021, 08:02 »

LIVE eDEHN#48: Časté nedostatky vznikající při montáži hromosvodu DNES ve 13:00 hod
    V dalším díle si povíme, jak správně kotvit jímače na šikmé a ploché střeše tak, aby byly stabilní i za vysokého větru. Jaké podpěry vedení volit, abychom nepoškodili střechu a co nejméně zasahovali do nové fasády. Upozorníme na tepelné mosty při instalaci podpěry vedení do zateplení objektu. Do jaké výšky instalujeme zkušební svorku. Co krokové a dotykové napětí, kde chybujeme při instalaci. Jak správně uložit vedení svodu pod fasádu a na co si dát pozor při uzemnění objektu. Na tato úskalí běžného hromosvodu a časté nedostatky se zaměříme v přednášce.
    Zdroj: zde...


    
Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2021, 08:34 »



Studijní materiály k této přednášce bezplatně objednávejte ZDE!


Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.05.2021, 12:27 »

Jak upevnit hromosvod na zateplený dům? Respektive jak se to dělá špatně a jak by to mělo být správně? Ptám se dopředu protože musím na stavbu.
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.05.2021, 13:05 »

(Zde.Kuč.) Jak je to s ochranou před bleskem pro zelené střechy? Nestačilo by na ně vysadit jen stomy?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.05.2021, 13:06 »

(Honza K) Jak řešit kotvení podpěr vedení s ohledem na tepelné mosty? Existuje nějaká základní poučka pro zjednodušení pochopoení?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.05.2021, 13:14 »

(Jarek J. Karviná) Máme novostavbu RD a náš elektrikář nám udělal hromosvod jako mají všichni, tedy z hliníku, je to vůbec podle filozofie této přednášky správně?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.05.2021, 13:14 »

(Radek R.) Proč už nejde uzemnit anténu na hromosvod?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.05.2021, 13:15 »

(Tomáš M.) Ako najjednoduchši e a najlacnejšie ochrániť protihlukovú stenu a VZT jednotky na streche ak sú potrubia z VZT jednotiek priamo ukotvené na túto stenu?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.05.2021, 13:17 »

(Krámera) Mohou hromosvod provádět i kuchaři pod dozorem hromosvodáře? Minulý týden jsem takovou partu potkal a nestačil se divit jak je guláš blízko tématu normy 62 305!
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.05.2021, 13:18 »

(Nymburk Láďa) Všude kam se podívám je zkušební svorka cca ve výšce 1,8m, proč se to tedy takto stále instalujete a opravdu je dostačující zaváděcí tyč jako mechanická ochrana?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.05.2021, 13:20 »

(Tonda) Strecha/oplasteni haly je zpravidla plechova, pur panely jsou navid dvojite plechove (vne i uvnitr steny). Zkuste prosim vysvetlit, jak by melo pres dva plechy dojit k preskoku z jimaci soustavy dovnitr do objektu (kdyz kste mluvil o preskoku pro k=0,5 pro beton/cihla; plech prece neni beton/cihla)
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 27.05.2021, 13:21 »

(Béďa Starší) Jak reaguje prodej hromosvodního materiálu na vývoj ne/dostatečných zdrojů kovů a plastů ve světě? Nárůst cen v kabelech je až 50% původní ceny a to se modlíme aby kabely vůbec byly k mání. Lze to očekávat i u bleskosvodů?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 27.05.2021, 13:21 »

(Reinhold Lukáš) jak se spojuje izol.vodič HVI na střeše k vodiči t.AlMgSi ?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.05.2021, 13:23 »

(Tonda) Primo CsN EN 62306-3 uvadi, ze falcovany spoj lze povazovat z zhlediska blesku povazovat za vodivy. Stejne tak uvadi, ze muzeme kovove plochy pouzivat jako vodic navic s dodatkem, ze od plechovych ploch nemusime dodrzovat dostatecnou vzdalenost. Z ceho prameni Vase tvrzeni o opaku?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.05.2021, 13:24 »

(KP54 ...) Pokud instalujeme na rodinné domy hromosvod drátem Al, jak to provést správně tak abychom to mohli nazvat izolovaným hromosvodem?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 27.05.2021, 13:27 »

(Pavlík Novotný) Můžeme drát HVI uložit do polystyrenu, nebo vaty? V projektu je tento vodič použit pouze na dvou svodech? Může být použit pouze na některých místech?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.05.2021, 13:30 »

(Strejda zvědavec) Hromosvod na okapů dobrý ale když mám okam z Cu a hromosvod FeZN? Hmmm ...
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 27.05.2021, 13:36 »

(Správný Mehanik!) Do jaké výšky tedy instalovat zkušební svorku u svodu s vodičem HVI long? Jaké provedení by jste nám doporučili? A jak se to má dělat kdybychom chtěli použít zemní krabici? Když bychom měli vodič krátký tak bychom posunuli zkušební svorku.
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV