Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.05.2016, 12:46 »

Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?


* t_p1090142_173.jpg (33.55 KB, 400x300 - prohlédnuto 782 krát.)
Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2016, 13:04 »

Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?
Pokud je výrobce stanoveno, že lze použít slaněný vodič (již celkem běžné),  tak dutinka je zbytečná. Do klecové svorky snad také necpete dutinku.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.05.2016, 13:52 »

Ono to z té fotky není dobře vidět.
Pokud myslíte stejnou zástrčku jako já, tak tam tlačí šroubek přímo na vodič a tam by by,lo špatně, kdyby se šroubek cpal přímo mezi jednotlivé drátky
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2016, 14:04 »

Bals používá systém Quick Connect, který je určen jak pro pevné, tak pro slaněné vodiče.


* bals.PNG (434.68 KB, 712x518 - prohlédnuto 852 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Filip Dobiáš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.05.2016, 14:12 »


Bals QUICK-CONNECT
Zaznamenáno

Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.05.2016, 16:02 »

S odpověďmi ode všech, jsem převelice spokojen!!
Odborný chtíč nenasytný, byl náležitě ukojen.
 Úsměv
Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2016, 17:04 »

Super video. Jenom jedna věc na něm není zřejmá. zeleno/žlutý vodič by měl být o něco delší, než ostatní.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.05.2016, 18:52 »

Uchycení PE je vyvýšené, tak mohou být vodiče stejně dlouhé.
Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.05.2016, 20:44 »

Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.05.2016, 20:52 »

Dělám to automaticky.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.07.2016, 07:48 »

Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.

Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.07.2016, 08:32 »

Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak
Nesouhlasím s tvým nesouhlasem mého nesouhlasu.
Vezmi si třeba CYSY 5x1,5, ohol konec, zž nech o onen odhaduji centák delší, upni vodiče do svěráku a tahej.
Alespoň já takto kdysi zjistil, že 1cm je prostě málo, ne vždy se z/ž urval coby poslední.
Záleží na konkrétním provedení šnůry, nicméně jako nejmenší spolehlivý rozdíl v délce vodičů vidím tak 3cm.

 
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 23 dotazů.