Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Vratislav Fugl1 07.05.2016, 12:46



Název: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 07.05.2016, 12:46
Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS ?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.05.2016, 13:04
Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?
Pokud je výrobce stanoveno, že lze použít slaněný vodič (již celkem běžné),  tak dutinka je zbytečná. Do klecové svorky snad také necpete dutinku.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.05.2016, 13:52
Ono to z té fotky není dobře vidět.
Pokud myslíte stejnou zástrčku jako já, tak tam tlačí šroubek přímo na vodič a tam by by,lo špatně, kdyby se šroubek cpal přímo mezi jednotlivé drátky


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2016, 14:04
Bals používá systém Quick Connect, který je určen jak pro pevné, tak pro slaněné vodiče.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS ?
Přispěvatel: Filip Dobiáš 07.05.2016, 14:12

Bals QUICK-CONNECT


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS ?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 07.05.2016, 16:02
S odpověďmi ode všech, jsem převelice spokojen!!
Odborný chtíč nenasytný, byl náležitě ukojen.
 :)


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2016, 17:04
Super video. Jenom jedna věc na něm není zřejmá. zeleno/žlutý vodič by měl být o něco delší, než ostatní.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 07.05.2016, 18:52
Uchycení PE je vyvýšené, tak mohou být vodiče stejně dlouhé.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.05.2016, 20:44
Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2016, 20:52
Dělám to automaticky.


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Jiří Mudra 20.07.2016, 07:48
Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.

Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak


Název: Re: Dává se dutinka do zástrčky BALS?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.07.2016, 08:32
Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak
Nesouhlasím s tvým nesouhlasem mého nesouhlasu.
Vezmi si třeba CYSY 5x1,5, ohol konec, zž nech o onen odhaduji centák delší, upni vodiče do svěráku a tahej.
Alespoň já takto kdysi zjistil, že 1cm je prostě málo, ne vždy se z/ž urval coby poslední.
Záleží na konkrétním provedení šnůry, nicméně jako nejmenší spolehlivý rozdíl v délce vodičů vidím tak 3cm.