« kdy: 22.09.2014, 14:49 »

Co je nejlepší udělat s nevyužitými (nezapojenými) žilami v kabelech?
Obvykle jsme je zaizolovali a „stočili do kolečka",  aby nepřekážely. Pokud ale budu mít stíněný kabel, tak si dovnitř stínění zatahuji nepoužitými žilami něco, co je zcela nedefinované.
Podobný problém je - co s rezervními nebo zrušenými (nezapojenými) kabely, které jsou položené, ale nepoužité. Slyšel jsem (ale osobně zatím nezažil),  že kabel s nezapojenými žilami se může kapacitou/indukcí nabít na zajímavě vysoký potenciál.
Jak to řešíte, jaké k tomu máte postřehy?





Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.09.2014, 19:03 »

ČSN EN 60 079-14, určená sice pro výbušné prostředí, ale v ní uvedené řešení přizemnit nevyužité vodiče jsem párkrát viděl aplikované u stíněných kabelů na servech.
Kde to jde, nejraděj konec nevyužitého vodiče ukončím v RSA.
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.09.2014, 19:30 »

No hlavně je nevycvakávat, jak někteří jedinci s oblibou dělají.  Hněv
Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.09.2014, 19:42 »

U stinenych kabelu pro MaR patri jednoznacne nevyuzite vodice propojit se stinenim kabelu (stineni a nevyuzite vodice zamnit zasadne jen na jednom konci jako prevenci vzniku proudovych smycek).
Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #4 kdy: 23.09.2014, 10:37 »

Díky za postřehy. ČSN EN 60 079-14 si prohlédnu, až budu mít přístup k normám.
Zaznamenáno
Ondrej Jahel
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.02.2016, 19:04 »

Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.02.2016, 19:36 »

Konce zafuknut zmrstovackou, alebo zaizolovat vulkanizackou.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Ondrej Jahel
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.02.2016, 20:58 »

viděl jsem v rozvodnách i holé zdi po odstraněných rozvaděčích a z podlahy čouhající uřezané baga (přívody a vývody) 4 vodiče v kabelu jedním řezem. Znamená to tedy že by se tyto kabely měly rozholit z jednoho příčného řezu na jednotlivé vodiče a ty zaizolovat smršťovačkou každý zvlášť? nebo stačí přetáhnout jednu smršťovačku přes řez? To by podle mě zavánělo možným zkratem kdyby to nedej bože někdo na druhé straně připojil... co myslíte?
Zaznamenáno
Jiří Adamec 65
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.02.2016, 22:41 »

Zapojení nevyužitých žil kabelů v rozvaděči do svorek (řadových) lze považovat za základní řemeslnou samozřejmost.

Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?

I na průřez 240 je svorka, která se dá v rozvaděči přichytit na nějaký nosník. Druhou stranu kabelu strčit do vhodné krabice - skříně a samozřejmě do svorek.

Nevím z hlavy normu, ale nevyužité, a hlavně zrušené, kabely v zemi je třeba zkratovat a uzemnit, pokud možno na obou koncích.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz