Přispěvatel: Hynek Havliš 22.09.2014, 14:49
Co je nejlepší udělat s nevyužitými (nezapojenými) žilami v kabelech?
Obvykle jsme je zaizolovali a „stočili do kolečka",  aby nepřekážely. Pokud ale budu mít stíněný kabel, tak si dovnitř stínění zatahuji nepoužitými žilami něco, co je zcela nedefinované.
Podobný problém je - co s rezervními nebo zrušenými (nezapojenými) kabely, které jsou položené, ale nepoužité. Slyšel jsem (ale osobně zatím nezažil),  že kabel s nezapojenými žilami se může kapacitou/indukcí nabít na zajímavě vysoký potenciál.
Jak to řešíte, jaké k tomu máte postřehy?







Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.09.2014, 19:03
ČSN EN 60 079-14, určená sice pro výbušné prostředí, ale v ní uvedené řešení přizemnit nevyužité vodiče jsem párkrát viděl aplikované u stíněných kabelů na servech.
Kde to jde, nejraděj konec nevyužitého vodiče ukončím v RSA.


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 22.09.2014, 19:30
No hlavně je nevycvakávat, jak někteří jedinci s oblibou dělají.  >:(


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Martin Novák 22.09.2014, 19:42
U stinenych kabelu pro MaR patri jednoznacne nevyuzite vodice propojit se stinenim kabelu (stineni a nevyuzite vodice zamnit zasadne jen na jednom konci jako prevenci vzniku proudovych smycek).


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Hynek Havliš 23.09.2014, 10:37
Díky za postřehy. ČSN EN 60 079-14 si prohlédnu, až budu mít přístup k normám.


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Ondrej Jahel 03.02.2016, 19:04
Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Patrik Dedík 03.02.2016, 19:36
Konce zafuknut zmrstovackou, alebo zaizolovat vulkanizackou.


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Ondrej Jahel 03.02.2016, 20:58
viděl jsem v rozvodnách i holé zdi po odstraněných rozvaděčích a z podlahy čouhající uřezané baga (přívody a vývody) 4 vodiče v kabelu jedním řezem. Znamená to tedy že by se tyto kabely měly rozholit z jednoho příčného řezu na jednotlivé vodiče a ty zaizolovat smršťovačkou každý zvlášť? nebo stačí přetáhnout jednu smršťovačku přes řez? To by podle mě zavánělo možným zkratem kdyby to nedej bože někdo na druhé straně připojil... co myslíte?


Název: Re: Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Přispěvatel: Jiří Adamec 65 03.02.2016, 22:41
Zapojení nevyužitých žil kabelů v rozvaděči do svorek (řadových) lze považovat za základní řemeslnou samozřejmost.

Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?

I na průřez 240 je svorka, která se dá v rozvaděči přichytit na nějaký nosník. Druhou stranu kabelu strčit do vhodné krabice - skříně a samozřejmě do svorek.

Nevím z hlavy normu, ale nevyužité, a hlavně zrušené, kabely v zemi je třeba zkratovat a uzemnit, pokud možno na obou koncích.