Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstalaci bez kvalifikace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstalaci bez kvalifikace?  (Přečteno 19877 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 06.10.2011, 08:02 »

Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstala ci bez kvalifikace?
Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstala ci bez kvalifikace? Pokud si necháte zateplit dům, může se stát, že prodloužení vodičů u tlačítek, vypínačů, svítidel provede fasádník. Stejně jako nám i vám se to nemusí líbit ...
Zdroj: zde...





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Opravdu mohou fasádníci zapojovat elektroinstala ci bez kvalifikace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.10.2011, 09:28 »

Viděli jste ve středu na Nově v Televizních novinách reportáž o požáru, který "možná" způsobila nějaký "chybička" v připojení světla (lustru)?
Je to "v lidech",  aby pochopili, že někdy těch pár uspořených korun nestojí za to riziko, které vznikne při nějaké neodbrnosti při montáži.
A je to i na nás, elektrikářích, abychom v těch nejhorších případech našli dost rozhodnosti, zodpovědnosti a odvahy a upozornili na to, že "někdo" jednak ohrožuje svoje okolí a také že nedovoleně podniká v oboru, ve kterém by neměl, protože pro to nemá splněné zákonem dané podmínky a požadavky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2011, 10:48 »

Viděli jste ve středu na Nově v Televizních novinách reportáž o požáru, který "možná" způsobila nějaký "chybička" v připojení světla (lustru)?

Jo, viděl. Požár způsobil zkrat na nějaké lampičce. Takovou pííííííííííííí íííííííííííííí ííííííííč.vinu mohou říct jen na TV Hovna. Hned jsem si vzpoměl na Mirkovo tvrzení, že to není zkrat, ale sabotáž s ohledem na předjištění a použití proudového chrániče pro instalaci v hořlavé konstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2011, 13:04 »

Také mi poněkud uniká, proč začalo hořet od zavěšeného lustru, u nástropního svítidla by to bylo pravděpodobněj ší, ovšem muselo by být rozsvíceno v obou případech. Na druhou stranu, pokud se svítilo, tak v místnosti měl někdo být, pak by si mohl všimnout, že se něco děje.

Na zprávu o požáru domu od lustru jsem byl upozorněn, takže jsem viděl večerní verzi onoho zpravodajství a připadlo mně, že onen "odborník" s lustrem v ruce byl někdo z majitelů domu, takže jeho úsudek nemusí být zrovna správný. Uvidíme, zda přijdou časem nějaké relevantnější informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.10.2011, 13:26 »

Když si tak vzpomenu, co vše už jsem viděl ve starých domech,...
Dřevěný strop, tepelná izolace třeba i sláma nebo plevy, tam se může stát, že nějaký "sprasený" spoj v místě připojení lustru se ohřeje tak, že se začne něco dít...
Ale nějaká serioznější informace od "hasičských vyšetřovatelů" by pro odborníka mohla míst cenu, a to nejen v tomto případě!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2011, 13:31 »

Se starými domy souhlasím, neměli čedičovou vatu ani polystyren, používali, co měli a znali, tenhle dům měl být po rekonstrukci a vestavbě podkroví, tak tam snad el. intstalaci nedělali hadrovými dráty ze smetiště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2011, 14:28 »

Se starými domy souhlasím, neměli čedičovou vatu ani polystyren, používali, co měli a znali, tenhle dům měl být po rekonstrukci a vestavbě podkroví, tak tam snad el. intstalaci nedělali hadrovými dráty ze smetiště.

Když tady mnohdy vidím různé tazatele, co jsou schopni řešit a čemu vše jsou ochotni věnovat energii, tak bych se ničemu nedivil  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 06.10.2011, 15:10 »


Když vidím co se na stavbách děje a kdo to provádí tak se vůbec nedivím.
Mimochodem už jste někdo viděl stavaře, kteří běžně montují základový zemnič těsně před betonáží, že by na to měli oprávnění? podivej Hněv
Snažil jsem se to u nás vysvětlit majiteli firmy, i s nabídkou spolupráce, ale je to marný.
Než by si nechal poradit, tak to matlá vesele dál a riskuje průšvih.
Dva roky to vydrží a pak je stejně po záruce. zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2011, 15:47 »

Dva roky to vydrží a pak je stejně po záruce. zle zle zle
Na stavebí práce je ze zákona záruka pět let  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2011, 15:53 »

Když vidím co se na stavbách děje a kdo to provádí tak se vůbec nedivím.
Mimochodem už jste někdo viděl stavaře, kteří běžně montují základový zemnič těsně před betonáží, že by na to měli oprávnění?

To teď řeším s jednou firmou. V rámci úspor si položili sami základový pásek do základů. Ale jak. Celkem 4 svody jsou provedeny tak, že je tvoří propoj pásoviny mezï něma. Takže tam jsou vlastně dva základové samostatné zemniče.
Samozřejmě se tím celkem ztratil smysl požadavku na rozdělení jímací soustavy do více svodů, nemluvě o tom, že jeden z nich je i zemnič pospojování a jsme na hodnotách kolem 10 ohmů.
Ušetřili nějaké dva tisíce na domu za 10 mega a veškerá ochrana tohoto domu je jaksi pohřbena. Musel jsem sjet stavbyvedoucíh o do bezvědomí a snad se z toho ponaučí.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.10.2011, 05:39 »

Musel jsem sjet stavbyvedoucíh o do bezvědomí a snad se z toho ponaučí. 

Po několika podobných zážitcích si dovolím pochybovat.

Ušetřili nějaké dva tisíce na domu za 10 mega a veškerá ochrana tohoto domu je jaksi pohřbena.

Opět šetření na nepravém místě. V podstatě to je podvodné jednání, kdy uvádím někoho jiného v  omyl tím, že mu dodám paskvil vydávaný za odborné provedení. Co jsou firmy všechno ochotny podstoupit pro 2000kč !

K dotazu:
Zapojení mohou provést i fasádníci. Ovšem pokud mají potřebná oprávnění k činnosti na vyhrazených technických zařízeních. Ale to by se pak u soudu nemohli hájit tím, že nevěděli co mohou způsobit svým chováním. Sice jim to stejně nemůže pomoci, ale jako osoby znalé by dostali větší flastr za svá nebezpečná dílka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Garaj
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2011, 19:40 »

Vážení kolegovia vo vačšine príkladov máte pravdu.
Uvediem nasledovný príklad.
U príbuzného, stavbári -  celkom slušná firma robili úpravy v byte, sadrokartony.
Nakolko som nemal čas práve v tom okamihu ked to oni robili navrhol som majitelovi nasledovné:
Ak máte elektrikára, tak to urobte a ja si to potom aj tak prídem skontrolovať.
Samozrejme, že elektrikára mali.
To ste mali vidieť to zapojenie dvoch zásuviek.
Nebudem to popisovať, lebo by ma opať triafal šlak.
Ked som im povedal, že by to nemali robiť a nedoporučujem, aby im to zaplatili,tolko nadáviek a vyhrážok som asi ešte nepočul a aby som bol rád, ak sa mi nič nestane.
Tak som to rýchlo prerobil a bol pokoj.
Odvtedy už nikomu neradím, aby si nechal od stavebnej firmy, bez skontrolovania príslušného oprávnenia zasahovať do elektriky.
Ale čo keď to oprávnenie naozaj majú a urobí to niekto za nich.
Viď diskuziu o mojich solárnych kolektoroch.
Asi to strašenie je predsa len na mieste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.10.2011, 20:39 »

Strašit a zase strašit, plynaři takto činili odjakživa a mají pokoj, elektrikáři málo a mají na hrbu každý plný batoh různých prznitelů (včetně těch, kteří se honosí titulem projektant, či revizní technik).
I zde na diskuzích je krásně vidět síla výbuchu - na dotazy ohledně výb. prostor moc odpovědí není a když tak pouze seriozních, ani já ani p.Kolesa se to toho také necpeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.10.2011, 08:19 »

A jak to dopadlo?

Na skutečnost, že přijel elektrikář, vytrhal to a instaloval krabice do zateplení Kopos nikdo neřekl ani popel.
Až to bylo hotové, jeden z fasádníků remcal, že jednu krabici moc utopil a je s tím práce.
To, že byli u toho a mohli si sami říct, jak to chtějí seříznout, raději nezmiňují.

Závěr je takový,
že pokud si na zateplení investor neobjedná elektrikáře sám, fasádnící to "nějak" udělají sami tak, aby to bylo hezké. investor je spokojený a nemá tušení co se skrývá pod vrstvou polystyrenu. Prakticky kromě o porušení několika předpisů jde také o komerční práci na VETZ.

Kdo podá trestní oznámení?
Pokud bychom podali hromadné trestní oznámení pro výstrahu, kdo jej podá současně s námi? nejde o náhradu škody, ale exemplární příklad do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
IM
« Odpověď #14 kdy: 09.10.2011, 11:47 »

Mimochodem už jste někdo viděl stavaře, kteří běžně montují základový zemnič těsně před betonáží, že by na to měli oprávnění? podivej Hněv
A jaké by to oprávnění mělo být?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 09.10.2011, 12:21 »

A jaké by to oprávnění mělo být?  Jsem v rozpacích
Pokud bude zemnič součástí ochrany proti blesku a zároveň to bude přizemnění rozvodu nn, je to součást VTZ a pak by firma měla mít oprávnění k montáži VTZ elektro.
Možná to zní radikálně, ale já bych si představoval, že tak nějak by to mělo být...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Barvínek KnO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.10.2011, 12:30 »

Můj zážitek:

stavba domu za 25 míčů, na stavbu jsem byl pozvám poprvé, když byla zabetonovaná základová deska, kvůli nabídce na některé práce.
Na místě jsem dostal do ruky projekt a obhlížel desku a první co mi padlo do oka, byla absence jakýhkoliv prostupů deskou, což mě zarazilo.
Na osmi místech kde měli být dle projektu svody, trčela ze země páska, na dotaz kdo to dělal mi bylo řečeno, že zedníci, tak jsem došel pro měřák, a začal zjišťovat, jak se věci mají.  
žádné 2 pásky spolu nebyly spojené, ptal jsem se jak to dělali, řekli, že vždy uříznou 4 metry pásky, strčí to mezi armatury v bednění a zalejí, prý to tak dělají vždy.
No, trochu jsem si na pana stavbyvedoucíh o otevřel hubu a sjel ho na 3 doby, investor ho okamžitě vypoklonkoval ze stavby za podpory dozoru, já dostal práci.

Dobrý, jen ráno jsem měl prořezaný všechny gumy u obou aut.
Trestní oznámení, případ odložen.
Co dál?
Mám mu to oplatit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 09.10.2011, 13:48 »

A jaké by to oprávnění mělo být?  Jsem v rozpacích

No vzhledem k tomu, že se jedná o zemnič, tedy součást vyhrazeného technického zařízení, tak tedy oprávnění k montáži vyhrazeného technického zařízení dodavatelským způsobem.

Koukám, že nejenom moje zkušenosti, ale i zkušenosti kolegů ukazují, že montáž základového zemniče není vhodnou činností pro "žufany". Pravda se bohužel u tohoto projeví až ve finále, kdy už je sakra hodně pozdě na jakoukoliv nápravu.

Toto není o tvrzení, že hodit pásovinu do výkopu umí i "žufan". I to hození má svá pravidla a IQ "žufana" mu nedovoluje tato pravidla pochopit. Vyjímkám, co potvrzují pravidlo, se tímto omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám s §6 kvalifikaci k revizi vysoušečů zdiva?
 Jaká kvalifikace je potřeba pro výměnu baterie v UPS?
 Kde je možné někde zjistit jakou má elektrikář kvalifikaci v elektrotechnice?
 Musím splňovat pro ŽL pro výrobu slaboproudých zařízení nějaký § vyhlášky 50/78?
 Jakou potřebuji kvalifikaci pro provádění kontrol (revizí) dle ČSN EN 60974-4?
 Kdo bude opravovat hybridni auta? Budou muset mit servismani vyhlasku 50?
 Opravdu nepotřebuji kvalifikaci pro výrobu zařízení pro malé napětí?
 Jsou i nějaké kurzy pro projektování el.instalací ?
 Byl tam opravdu elektrikář?
 Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
 Jakou minimální kvalifikaci má mít obsluha vn zkušebního přístroje?
 Je obor Informační technologie (kód 18-20-M/01) pro získání §8 vyhlášky 50?
 Jaké znalosti by měl mít elektromontér?
 Může mít zaměstnavatel problémy pokud jeho zaměstnanec lhal o své kvalifikaci?
 Môže zamestnavateľ bez osvedčenia zamestavať ľudí s osvedčením?
 Odborná způsobilost v elektrotechnice
 Bude možné brzy získat el.technickou kvalifikaci bez vzdělání?
 Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
 Jaké minimální vzdělání musí mít žadatel o zkoušky RT E2/A v České republice ?
 Co musí splňovat osoba nebo firma abych u ní mohl vykonávat praxi?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Musí mít servisní technik plynových kotlů §6 vyhl. 50?
 Jakou kvalifikaci musí servisní technik PC pro Živnostenský úřad?
 Jak má uživatel poznat zda mu odpovídá opravdu odborník?
 Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
 Jak poradíte laikovi ve výběru toho správného, nejsprávnějšího odborníka?
 Kdo je to ten správný, nejsprávnější odborník?
 Dáte tip na elektrotechnické učiliště, které dnes generuje nadějné elektrikáře?
 Je potřeba mít §8 pro připojení EZS na zrevidovaný přívod?
 Jak na obnovení kvalifikace po 17 letech v jiném oboru?
 NP8# Přesahy budou nutné, elektrika zasahuje do všech VTZ, říká Radek Roušar
 Je podle tebe elektrikář řemeslník nebo není?
 Jaka jsou pravidla uznavani kvalifikace elektrikare mezi Ceskem a Slovenskem?
 Proč chce Hájek střílet po starých občanech?
 Kterých 10 profesí v elektrotechnice nominuješ jako ty hlavní?
 Co tě zajímá na profesi tvých kolegů?
 Je revizák automaticky aj obyčajný elektrikár?
 Mohu provádět s !6 revize serverů na DPP?
 Jak probíhá odborná způsobilost k činnostem na el. zařízení u Armády?
 Kdo smí obsluhovat elektronový mikroskop?
 Co očekává zaměstnavatel od nového, vyučeného elektroinstalatéra?
 ELEKTRONAUTi, na které otázky musí elektrikář vždy odpovědět správně?
 PS250#3: Co se s příchodem prováděcího předpisu zákona 250/21 vše změní?
 Jaké je potřeba oprávnění a kvalifikace na sestavování a prodej počítačů?
 Jakou kvalifikaci podle NV 194/2022 musí mít vývojář jednúčelových zařízení ?
 Ako sa stat elektrikárom?
 Co by měl elektrotechnik všechno znát?
 Jakou máš představu o přednášejících?
 Kolik řemesel musí dnešní elektrikář skutečně ovládat?
 Co bylo předtím než přišla vyhláška padesát?
 SOLID 63: Petr Létal o dnešní způsobilosti a souvisejících dokladech
 Jaké jsou možnosti získání vzdělání pro §6 nv 197/22sb?
 Je možné provádět elektropráce jako občasný výdělek?
 Jak má spotřebitel poznat, že si najal atrapu místo elektrikáře?
 TIP Na Přípravný kurz E2/A!
 Odborné konference a školení 2024 na Slovensku
 Co je dobré vědět o možnostech kvalifikace v elektrotechnice?
 Jak se orientovat v nových elektrotechnických kvalifikacích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100