Autor Téma: Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?  (Přečteno 12851 krát)
Jozef Drahovsky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.01.2006, 20:03 »

V Byte je prívod od rozvádzača do krabice so svorkovnicou určenej len na osvetlenie izby káblom 3C. Odtiaľ idú dva káble 3C k dvom svietidlám.  To je ok. Problém je ten, že od krabice so svorkovnicou ide k dvojitému vypínaču svetiel kábel 3C (asi 1 meter, ale je nevyberateľne zamurovaní  v omietke) a správne mal by isť kábel 3A.
Čo sa s tým dá spraviť? Preznačiť konce vodičov páskou – bužírkou  alebo vybúrať? Pripadne, ktorý predpis sa poruší ak sa konce vodičov na oboch stranách preznačia páskou?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 19.01.2006, 21:30 »

Nečekejte kladnou odpověď. Prostě přeznačovat žlutozelený a modrý vodič na fázový se podle norem nesmí! 

V tomto konkrétním případě bych asi nesekal?

Musíte si poradit sám!

 

Položím vám otázku.

Co je lepší - použít žlutozelený vodič jako fázi, nebo provést přeznačení tak, že to nelze poznat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
F. Kuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.01.2006, 21:46 »

P. Beláň má pravdu, jde to, bez pásky a bužírky, uz jsem se s tim setkal nekolikrát, montér si poradil. Bude vam v tom prekážet ITI nebo jiny organ? Kdyz jo, tak sekejte.
K.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef Drahovsky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.01.2006, 23:01 »

 za odpoved. Nedovolil by som si na zelenozlty alebo modry dat fazu. Rozmyslal som nad moznostou 1) vyburat a natiahnut novy vodic 2) preznacit na oboch koncoch tak, ze sa to nezpozna = nemoze dojst k omylu pri otvoreni vypinaca alebo krabice zo svorkovnicou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 19.01.2006, 23:05 »

Dobře, téměř nesmazatelně, kryje černý popisovač na CD

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jindrich Vosmik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.01.2006, 01:42 »

Je to trosku mimo, ale pokud tahate svetla na dva okruhy, tahate to pomoci 4B a jeden fazovej preznacite na modrej, nebo 5c a po problemech s protahovanim jeden nezapojujete.



Dal u tech 5C by bylo co nejlepsi vynechat ? Dnesni 5c uz maj i kazdou jinou bavu faze.




Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej),  kterou barvu nechavate pred vypinacem ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 23.01.2006, 07:23 »

" Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej),  kterou barvu nechavate pred vypinacem ? "

Já hnědou

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.01.2006, 08:43 »

Přiznám se, že jsem si taky "jednou, kdysi dávno" pomohl černou a hnědou izolací, staženou z drátu stejného průřezu ... Ale to se nesmí!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.01.2006, 10:53 »

To Vosmik:
"Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej),  kterou barvu nechavate pred vypinacem ?"
Tato otázka se mi líbí :-),  dovolil jsem si upravit na 2A a položit ji v samostatně v rubrice "instalace".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.01.2006, 18:16 »

Zařízení sice nevyhovuje, ale bezprostředně neohrožuje. Řešení je vypracovat místní provozní předpis, s kterým budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří se zařízením mohou přijít do styku a dále zařízení označit výstražnou samolepkou "Pozor! Barevné značení vodičů neodpovídá." Do doby rekonstrukce lze takto provozovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.01.2006, 08:06 »

Co se může stát, když přeznačím žlutozelený vodič trvanlivě pozor na hnědou nebo černou? Nesmí se to proto, že se může stát, že někdo při rekonstrukci kabel zkrátí, uvidí žlutozelenou, použije jako PE a ona mu do toho poleze z druhé strany fáze! Takže bych považoval za lepší řešení upozornění na nesprávné barevné značení než "maskování".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 25.01.2006, 13:11 »

zeleno/žlutý vodič jistě přeznačit lze, ale nesmí se to :-)
Otázkou je, co s tím, když už je kabel uložen pod hotovou omítkou. Samozřejmě, někteří RT budou vyžadovat vysekání, ale přiznávám, že já tedy takový "drsoň" nejsem. Rozhodně to není v pořádku, ale přímo to bezpečnost neohrožuje. Pokud je přeznačení jednoznačné a trvanlivé, dá se to podle mě vyjímečně tolerovat. Rozhodně by to ovšem nemělo být pravidlem.
Pokud se někdy později bude s takovouto elektroinstala cí něco provádět, je podle mě lepší, když je vidět, že vodič přeznačený, než když je to nějak maskované.
Případní oponenti nechť si sáhnou do svědomí (vodu kázat, víno pít)...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.