Robím dom, klient si zmyslel, ze do výkopu kde bude pasovina 30x4mm + kabel na pripojku AYKY 4Bx16 este chce dat 2 kable na zvonek a osvetlenie brany. Vykop je dost hlboky takze sa to tam pekne pomesti. Kabel na zvonek a osvetlenie chcem pouzit CYKY-J 3(2)x1,5,(30m) ktore pojdu z RD istene 6A isticmi, po stene domu, ktora bude izolovana polystyrenom. Dal som si to do sichra a vychadzaju mi ubytky. V sichru som dal umiestnenie izolovana stena, zoskupenie po 2 a 30m nakolko tam boli najhorsie hodnoty, aj ked cast kablov pojde v zemi. Nebolo by lepsie pouzit na toto kable 3(2)x 2,5? Ubytky by boli mansie. Este som zabudol napisat, ze kable nebudu v chranicke a po tej stene pojde aj privodny AYKY 4Bx16 tiez bez chranicky nakolko sa moze klast na, do horlavych materialov. Prikladam vypocet zo sichra.
|
Bez názvu.png (55.84 KB, 1152x1013 - prohlédnuto 508 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2016, 23:48 » |
|
Vzdy na vyvody dam plne zatazenie a na zbernu si dam sudobehost. Najhorsi scenar, aj ked mate pravdu v tomto pripade je to zbytocne. Len chcem vediet aky kabel bude pre toto vhod. Ako je videt 1,5 ma ubytok pomaly 6%. Tak uvazujem o 2,5
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2016, 00:02 » |
|
To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného. Existují i nižší jističe nežli 6A Takze podle Vas sa nemusim bat dat tam tu 1,5? A hej to je pravda, preto napr. v dome su tiez podla mna zbytocne istice 10A na svetla ked pri vykone dnesnich svetiel sa to ledva docieli. Kludne by stacili 6A. ) Ano existuju. Na zvonek klidne 2A. To svetlo neviem este ci nebude spojene z niecim inym
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2016, 09:40 » |
|
... s co nejnižší zkratovou odolností.
A máte pro to nějaký důvod? Nerozporuji, jen se ptám.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.04.2016, 11:48 » |
|
Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.
Zřejmě proto v Německu nikoho nezajímá Zs a ani ji neměří, ale zajímají je zkratové odolnosti
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.04.2016, 12:38 » |
|
Hudec: Nedokážu si představit princip na jakém by to mělo fungovat, dovolil bych si předpokládat, že na rychlost vypnutí bude mít větší vliv opotřebení nástroje, který vysekává z plechu západku mechanismu jističe.
Boček: Nerozumím, jak ověřují zda jistící prvek vůbec vypne? (Německo bych nepovažoval za etalon dokonalosti distribučních soustav nn; velmi záleží na tom kde to je, a na osvícenosti majitele soustavy, kdy vlivem historického vývoje mnoho soustav v obcích je v majetku dané obce, a ditributoři provádí údržbu za peníze, které jim zastupitelstvo schválí, což je někdy vede k "podfinancování", protože rozhodují o rozpočtu na údržbu a rozvoj sítě pekař, řezník, dva sedláci a pan doktor & strarosta v jedné osobě)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|