Přispěvatel: Patrik Dedík 31.03.2016, 20:15
Robím dom, klient si zmyslel, ze do výkopu kde bude pasovina 30x4mm + kabel na pripojku AYKY 4Bx16 este chce dat 2 kable na zvonek a osvetlenie brany. Vykop je dost hlboky takze sa to  tam pekne pomesti. Kabel na zvonek a osvetlenie chcem pouzit CYKY-J 3(2)x1,5,(30m) ktore pojdu z RD istene 6A isticmi, po stene domu, ktora bude izolovana polystyrenom. Dal som si to do sichra a vychadzaju mi ubytky. V sichru som dal umiestnenie izolovana stena, zoskupenie po 2 a  30m nakolko tam boli najhorsie hodnoty, aj ked cast kablov pojde v zemi. Nebolo by lepsie pouzit na toto kable 3(2)x 2,5? Ubytky by boli mansie. Este som zabudol napisat, ze kable nebudu v chranicke a po tej stene pojde aj privodny AYKY 4Bx16 tiez bez chranicky nakolko sa moze klast na, do horlavych materialov.  Prikladam vypocet zo sichra.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2016, 23:21
Proč pro zvonek a osvětlení uvažujete s 1.3kW?


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Patrik Dedík 31.03.2016, 23:48
Vzdy na vyvody dam plne zatazenie a na zbernu si dam sudobehost. Najhorsi scenar, aj ked mate pravdu v tomto pripade je to zbytocne. Len chcem vediet aky kabel bude pre toto vhod. Ako je videt 1,5 ma ubytok pomaly 6%. Tak uvazujem o 2,5


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2016, 23:56
To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného.
Existují i nižší jističe nežli 6A (dance)
Navíc si použitím "malinkatého" jističe daleko lépe zajistím ochranu při zatvrdnuvším chrániči vlivem jeho nezkoušení.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Patrik Dedík 01.04.2016, 00:02
To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného.
Existují i nižší jističe nežli 6A (dance)

Takze podle Vas sa nemusim bat dat tam tu 1,5? A hej to je pravda, preto napr. v dome su tiez podla mna zbytocne istice 10A na svetla ked pri vykone dnesnich svetiel sa to ledva docieli. Kludne by stacili 6A.:)) Ano existuju. Na zvonek klidne 2A. To svetlo neviem este ci nebude spojene z niecim inym


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2016, 00:11
Osobně dávám na světla dvoupól cca dva A v céčku s co nejnižší zkratovou odolností.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.04.2016, 09:40
... s co nejnižší zkratovou odolností.

A máte pro to nějaký důvod? Nerozporuji, jen se ptám.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2016, 09:51
Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Jan Bocek 01.04.2016, 11:48
Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.

Zřejmě proto v Německu nikoho nezajímá Zs a ani ji neměří, ale zajímají je zkratové odolnosti


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.04.2016, 12:38
Hudec: Nedokážu si představit princip na jakém by to mělo fungovat, dovolil bych si předpokládat, že na rychlost vypnutí bude mít větší vliv opotřebení nástroje, který vysekává z plechu západku mechanismu jističe.

Boček: Nerozumím, jak ověřují zda jistící prvek vůbec vypne?
(Německo bych nepovažoval za etalon dokonalosti distribučních soustav nn; velmi záleží na tom kde to je, a na osvícenosti majitele soustavy, kdy vlivem historického vývoje mnoho soustav v obcích je v majetku dané obce, a ditributoři provádí údržbu za peníze, které jim zastupitelstvo schválí, což je někdy vede k "podfinancování",  protože rozhodují o rozpočtu na údržbu a rozvoj sítě pekař, řezník, dva sedláci a pan doktor & strarosta v jedné osobě)


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2016, 12:44
Jistič s nižší oddolností je mechanicky rychlejší není to nijaké normové řešení ale funguje to celkem spolehlivě.


Název: Re: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 01.04.2016, 16:13
Jistič s nižší oddolností je mechanicky rychlejší není to nijaké normové řešení ale funguje to celkem spolehlivě.

Zrejme sa pohybuju mensie zotrvacne hmoty, kedze je pohybliva cast kontaktov mensia vzhladom na setrenie materialu - to je len pracovna hypoteza.