David Hruda
Offline
|
|
« kdy: 30.09.2020, 20:37 » |
|
Používáte někdo nějaký tester akumulátorů v EZS? Můžete se podělit o své zkušenosti?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2020, 07:50 » |
|
Testery jsou různé, dnes vybavené procesorem, který řekne o stavu akku skoro vše. Přesto mám zkušenost, že většima firem, provádějících revize EZS, vyměňuje akumulátory v určitém předem stanoveném intervalu, i když jsou stále funkční.
Při výběru přístroje je třeba vzít ohled na kapacitu testovaných akku, některé typy jsou vhodné až pro velké kapacity (hlavně autobaterií) a malé mohou poškodit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdenek Skotnica
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2020, 08:01 » |
|
Testery jsou různé, dnes vybavené procesorem, který řekne o stavu akku skoro vše. Přesto mám zkušenost, že většima firem, provádějících revize EZS,
Podle nové normy na požární systémy např. evakuační rozhlas se musí AKU měnit co dva roky, bez ohledu že kapacita je v pořádku. Jinak v předchozím příspěvku jsem chtěl napsat ACT místo ATC
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2020, 10:16 » |
|
Podle nové normy na požární systémy např. evakuační rozhlas se musí AKU měnit co dva roky, bez ohledu že kapacita je v pořádku. Jinak v předchozím příspěvku jsem chtěl napsat ACT místo ATC
Dělám to tak u EZS už roky, protože se mi opakovaně stalo, že některý akumulátor odešel po cca 3 letech, nebo nedržel dostatečně dlouho po výpadku napájení. Beru to dnes jako standard, abych mohl držet na systém záruku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.10.2020, 17:58 » |
|
Můj tester akumulátorů EZS je bílý olejový fix, kterým na akumulátor napíši měsíc a rok výměny.
Pokud se mi aku nezdá, provedu orientační test. Změřím napětí naprázdno Uo - nesmí být pod 12V - (měřím až min. 10minut po odpojení a po krátkodobém připojení na mírnou zátěž 0,1C) a pak čtyřdrátově změřím napětí Uz při zátěžovém proudu Iz=2C/1hod (u 1,2Ah proudem cca 2,4A - např. dvouvláknovou autožárovku, vlákna sériově, jednotlivě či paralelně). Napětí při zátěži nesmí poklesnout pod 11V.
Vnitřní odpor Ri = (Uo-Uz) / Iz dává dobrou informaci o stavu akumulátoru, pokud máte možnost porovnání s dobrým a také nabitým akumulátorem. Hodnotu Ri dobrého aku je vhodné napsat do akumulátorové skříňky, aby bylo v budoucnu porovnání. Všechny laciné testery to takhle měří, chytřejší měří i impedanci střídavým proudem - tato metoda dává lepší výsledky a jde často měřit i bez odpojení obvodu.
Vnitřní odpor aku je závislý na stavu nabití akumulátoru, na stavu elektrod a elektrolytu a na konstrukci akumulátoru a na jeho teplotě. Proto lze touto metodou porovnávat jen porovnatelné - pokud porovnáváte opotřebení, musí být akumulátory při měření stejného typu, stejně teplé, stejně (plně) nabité a dostatečně dlouho odleželé po nabíjení(uvádí se min. 90minut a doporučuje před měřením provést mírné předzatížení 0,1C).
U VRLA akumulátorů je nebezpečí záměny dvou základních typů, trakčního, který je vhodný do vozítek a UPSek a staničního, který je vhodný do záložních světel a EZS. Trakční má menší vnitřní odpor, vyšší samovybíjení, snese cyklický provoz a hlubší vybíjení. Staniční má nižší samovybíjení, delší životnost a snáší trvalé udržování. Jakmile osadíte do UPS běžnější (a levnější) staniční VRLA aku, vysypou se mu elektrody po dvou zálohách.
Dáte-li do EZS trakční nebo UPS akumulátor, počítejte s jeho nižší životností, i když je dražší a zdánlivě kvalitnější. Dále se dělí VRLA akumulátory na gelové a AGM akumulátory. Správná staniční nabíječka má rozdílné koncové udržovací napětí pro gel 13,8V a pro AGM 13,8 až 14V. A i rozdílné korekční teplotní koeficienty napětí. A rozdílná napětí limitních mezí pro nabíjení a vybíjení např. mezní limit gelových pro nabíjení je 14,3V.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2020, 18:01 » |
|
Ač se dnes hemží různými procesory a výrobci čipů se prsí specializovaný mi nabíjecími integrovanými obvody, spousta výrobců zabezpečovaček má nabíjecí obvod zálohovacího akumulátoru obdobný Jablotronu - nabíjecí proud závislý na napětí trafa, žádná ochrana proti hlubokému vybití, žádná regulace nabíjecího a udržovacího proudu s korekcí podle teploty a nárůstu napětí, velmi orientační indikace stavu... Pak stačí více alarmů, nebo mrazík, nebo vysoké teploty okolí a aku zemře i dříve než za 2 roky. Zemře zbytečně na hluboké vybití, trvalé nedobití nebo na trvalé přebíjení. Jinak by s kvalitním dobíjecim a hlídacím obvodem vydržel 5 let se zárukou 60% kapacity.
Chtěl jsem přidat 120kB schema, ale hlásí se mi plný adresář pro přílohy.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
Triska
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 11.02.2021, 16:00 » |
|
Podle nové normy na požární systémy např. evakuační rozhlas se musí AKU měnit co dva roky, bez ohledu že kapacita je v pořádku. Jinak v předchozím příspěvku jsem chtěl napsat ACT místo ATC
Ve které normě se toto prosím píše? Nikde sem to nezaznamenal. Děkuji za info
|
|
|
|