Ptáte se na rozdělení sítě TN-C na TN-S a tak předpokládám, že se bude jednat o rekonstrukci instalace v bytě.
Pokud se provádí rekonstrukce elektrické instalace v bytě, není možné ponechat starý nevyhovující přívod z vodičů Al. Přívod je nutné zhotovit také podle platných norem.
Doporučuji vyměnit staré vodiče Al za nové 3x CY-6,0mm2,
a hlavně nezapomenout připojit samostatný vodič PE (zl./žl)
přímo na hlavní domovní vedení na vodič PEN, který by měl být spojený s hlavním pospojování v objektu.
Velice často se setkávám při revizích s naprosto nevhodným a nevyhovujícím řešením, že se vymění vodiče od elektroměru do bytu a oba vodiče se napojí na stávající svorkovnici za elektroměrem (pochopitelně do jedné svorky dva vodiče PE a N), kam je přivedený vodiče PEN vedený přes elektroměr!
Vždy je nutné v těchto případech vyměnit dvě RS svorky za tři svorky a svorku PE připojit samostatným vodičem přímo na vodič PEN hlavního domovního vedení.