Abych to trochu rozvedl :
Osobně upřednostňuji pracovní funkci vodiče PEN, protože ochrany se dá docílit jiným způsobem, např. II třídou izolace.
Co se týká svítidel, nejlepší by bylo vyměnit je za tř. II, pokud už tedy nejsou tř. II.
Co se týká zásuvek 230V, dá se použít stejný princip a používat v suterénu pouze spotřebiče tř. II. Nejsem ovšem schopen posoudit, jestli je to vůbec možné nebo jestli budete schopen toto uhlídat.
Dále je také otázkou, kolik zásuvek 230V je v suterénu vlastně zapotřebí. Dost možná přijdete na to, že vlastně zapotřebí nejsou a na nějakou přechodnou dobu bude možné použít prodlužovací šňůru, napojenou z nové instalace. Pokud to není přijatelné, je ještě jiná možnost. Počet zásuvek by se dal zredukovat (nejlépe na jednu) a zapojit ji přes proudový chránič. Nebo použít zásuvku s vestavěných chráničem. Ovšem pozor, přívodní PEN vodič by byl v zásuvce použitý pouze jako N, PE by bylo nutné vytvořit. Píšete, že je to v suterénu, tak by snad nebyl takový problém např. provrtat obvodovou zeď a venku zřídit nějaké uzemnění. Pro chránič 0,03A není zapotřebí žádné zvlášť dobré uzemnění. Tímto v podstatě vytvoříte síť TT.
No a když budete uvažovat tímto způsobem, bude vám potom bližší připojit starý PEN vodič spíše na N, než na PE.
Tak jak jsem psal dříve, není to samozřejmě podle ČSN, těžko např. po někom chtít na něco podobného revizi. Jde o nějaké relativně bezpečné řešení, na nějakou přechodnou dobu.
Nebylo by od věci, kdyby tazatel trochu upřesnil zadání, nějaké řešení snad vymyslíme. Nějakou inspiraci jsme mu snad dodali ...