								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 07.01.2015, 11:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Koukám, že je to tu pořád dokola. Copak nikdo neumí používat vyhledávač a najít si odpovědi na svoje problémy ve starších vláknech? Je to tu už opravdu jak u blbejch na dvorku.
  Pane Trunecký, nic vám neuniklo. Nechť vám projektant odůvodní svoje tvrzení s odkazem na ČSN. 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 07.01.2015, 14:35 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné. 
  To bych netvrdil... Tam hrají roli některé okolnosti, které to mohou obrátit ve "čtyřdrátu TN-C",  kde je minimum 4x10, je to asi 115Kč za metr, ale dalo by se to "v pětidrátu jako TN-C-S" realizovat i 5x6, která je u stejného prodejce kolem 85Kč za metr  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							IM 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 07.01.2015, 15:55 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.
  Nutno dodat: U nově zřizovaných bytových el. rozvodů a kompletních rekonstrukcí.   
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 07.01.2015, 16:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Ale neznáte přesně. Tedy pokud nejsou novější než 6/2013 viz příloha. Ale, teď si vzpomám, že tu tuším Jan Hlavatý psal, že má platit/nebo už platí nějaká norma, že tam kde se očekává větší množství spínaných zdrojů musí být toto provedeno v TN-S. Nevzpomínám si jak je přesně, zkusím tu diskuzi najít. Tak možná z toho pan projektant vycházel...   
						 | 
					 
					
						
							
								
									 
									  
									  EON.jpg (53.77 KB, 1086x341 - prohlédnuto 638 krát.) 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 07.01.2015, 16:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné. 
  Každý to má jiné.... Já běžně  dělám od el. měření 5x (i s přizeměním)) dle článku 4.1. za (a) jejich připojovacích podmínek!   EON Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD !    
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 07.01.2015, 17:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.
  PEN 10m2 Cu, to je v pořádku. Ale PE nemusí být 10mm2 a N také ne. Právě proto se někdo snaží řešit, jestli musí být 4x10 nebo jestli by nešel dát 5x6, který je levnější, lépe se s ním pracuje... A na běžnou přípojku s jištěním 25A při nějaké rozumné vzdálenosti průřez vodičů 6mm2 je naprosto dostačující (pokud to máme za bodem rozdělení a nepotřebujeme splnit požadavek na PEN)  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 07.01.2015, 17:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.
  Já se s vámi nepřu, jen chci říct jak to může být... Každý elměrový rozvaděč pro distribuci EON má svorku PE a N oddělenou a jsou spojeny drátem CY 10mm....už z  výroby. Tudíž jsou nachystány...  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |