V garazi mam 230V zasuvky, ktere mam za proudovym chranicem. Zaroven tam mam zasuvku (5 kolik) 380V 400V, ktera pod chranicem neni. Do teto zasuvky mam zapojenou stolni vrtacku s asynchronnim motorem 1kW. Pripojeni mam pres 4 zilovy kabel (L1, L2, L3, PE). Problem nastal, kdyz jsem si poridil digitalni odmerovani, ktere je zapojeno do 230V zasuvky (L, N, PE). Cidlo je prisroubovane na vrtacku a vede od nej kabelaz, ktera ma plechove opleteni. Jakmile zastrcim odmerovani do zasuvky, tak chranic vybavi. Pokud je bud vrtacka nebo odmerovani odpojene, tak to druhe funguje. Pomuze, kdyz 380v 400V zasuvku zapojim take za chranic? Nebo odpojit PE u odmerovani a nechat zapojeni jen L a N?
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2020, 23:53 » |
|
Odhaduji, že z vrtačky se část proudu vrací po PE. Proč, to je potřeba zjistit na místě. Může to být vadný motor, nebo cosi zapojeného mezi L a PE (osvětlení, kontrolka, ovládání...). Určitě nic neodpojujte a pozvěte někoho, kdo bude schopen to najít. Nemělo by to být zas tak složité.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2020, 08:54 » |
|
Když jednotku i snímač položíte na izolovanou podložku (nebude instalován na stroji), vybaví taky?
Pak bych cvičně přeměřil chránič, jestli náhodou nepadá při proudu menším, než 15 mA (AC) nebo 10 mA (A) a šel to reklamovat.
Ještě by vám mohl pomoct nějaký elektrikář s Revexem přeměřit unikající proud.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Viktor Klemon
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2020, 09:01 » |
|
Úplne prvá rada pre laika, skúste použiť iný napájací kábel - mal by to byť bežný od počítača. Môže mať chybné zapojenie žíl.
Ak to nepomôže, podľa toho čo popisujete bude pravdepodobne závada v tomto merači. Skúste bežným ohmetrom zmerať na ODPOJENOM prístroji odpor medzi PE vodičom a vodičmi N a L. Pravdepodobne sa ukáže, že izolácia nebude dostatočná. Toto môžete aj ako laik. Zároveň zmerajte aj odpor medzi kostrami senzorov a PE vodičom, potom L a N vodičom. Hodnoty sem uveďte, na určenie či to reklamovať by to mohlo stačiť.
Elektrikár s vybavením by ľahko zmeral aj viac veličín, ako unikajúci prúd, napätie na kostrách senzorov.
V závislosti na polohe L vodiča v zásuvke môže byť na kostrách senzorov aj potenciál L, takže celkovo pozor pri manipulácii.
Videl by som to na reklamáciu.
Ak je prístroj bez záruky, z čínskeho E-shopu, bude závada v ňom a za každú cenu ho chcete prevádzkovať, malý oddelovací transformátor resp. zostava malých transformátoro v 230 - 12 - 12 - 230 by mohol umožniť relatívne bezpečnú prevádzku, za predpokladu uvedenia senzorov na potenciál PE - ako u strojov.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.10.2020, 10:55 » |
|
Fotky digitálního odměřování jsou hezké, ale chybu z nich těžko vyčteme, pokud tam je, bude ve vnitřním zapojení.
Bylo by lepší odpovědět na poznámky kol. Janečka a Hrudy, zda je vrtačka vybavena osvětlením nebo kontrolkou provozního stavu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2020, 11:28 » |
|
Ano, zadne trafo, zadna kontrolka. Otestovano na dvou zarizeni (vrtacka, bruska) ve vypnutem stavu. Problem je s PE vodicem u 400V soustavy mimo chranic a PE vodicem mereni, ktere je za chranicem.
Neexistuje vodič PE u soustavy 400V mimo chránič a vodič PE za chráničem.Je to totiž vodič jeden a přes chránič nevede.Protože je to jeden a ten samý vodič, nemělo by se mezi nimi nic naměřit. Problém bude asi jinde než v odměřování a nebo vrtačce ale někde v instalaci.
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.10.2020, 12:24 » |
|
Celkem dost pravděpodobným problémem by mohlo být chybné zapojení PE a N v třífázové zásuvce a nebo obdobná chyba v rozvaděči.
Připojte do oné jednofázové zásuvky jakýkoliv spotřebič, který má kovový kryt a třívodičový přívod (stolní lampa, vařič ...) a propojte izolovaným vodičem kostru vrtačky a onoho spotřebiče, pokud chránič vypne, je to jasný případ. Pokud ne, zkuste nechat spoj propojený a zapnout nějaký spotřebič, třeba i tu lampu nebo vařič, zda to vypne při zatížení.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.