« Odpověď #1 kdy: 19.03.2009, 15:42 » |
|
ČSN 332000-5-51 ed2 (Listopad 2006):
Co se týká BE2N1: El. zařízení musí být umístěna provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného prvozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, jiskrou... atd.. Trvalý styk hořl. hmot s el. zařízením, které pro tento styk není určeno, není dovolen. Tam kde to není možné docílit polohou, je nutné zřídit ochrannou přepážku z nehořlavého materiálu.
Co se týká AE4: Tam musíte mít krytí IP5X (nebo IP6X, pokud vnikaní prachu může ohrozit funkci el. zařízení)
Odpověď na vaši otázku zní: hlásič by měl mít kvůli prachu krytí min. IP54.
Jiskrová bezpečnost s těmito prostředími nesouvisí - ta souvisí s prostředím s nebezpečím výbuchu BE3N..
|