Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Co mohu mit v ochraném pásmu vn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co mohu mit v ochraném pásmu vn?  (Přečteno 9914 krát)
R.Urban
« kdy: 09.03.2010, 19:17 »

Přes pozemek mi bohužel vede vysoké napětí, tuším 22kV. Rád bych věděl, co v ochranném pásmu kolem vedení může být, myslím tím jestli tam mohu vysadit stromek, postavit skleník, kadibudku nebo třeba sušák na prádlo. A nebo vůbec nic?
Taky jsem se dočetl něco o izolovaných vodičích, kde je o.p. 2m. Myslíte, že by pánové od E-onu na mou žádost (a zřejmě na moje náklady) dráty oizolovali?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.03.2010, 14:25 »

458/2000 Sb, §46
odst. 8 V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny
   a elektrické stanice je zakázáno

   a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
   konstrukce  a  jiná  podobná  zařízení,  jakož  i uskladňovat hořlavé a
   výbušné látky,

   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

   c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
   provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

   d)   provádět   činnosti,   které   by   znemožňovaly   nebo  podstatně
   znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

   (9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice
   a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.03.2010, 11:44 »

Izolované dráty se jmenují kabel.
Můžete distributora požádat, zda by neprovedl přeložku vedení 22kV do kabelu. Připravte si několik milionů Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 11.03.2010, 12:20 »

 Mrknutí


* izol_vodice.jpg (359.8 KB, 1360x719 - prohlédnuto 593 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lubomír Nevělík
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.11.2010, 23:56 »

1) No jo ale hned odst. 11 doplňuje: (11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
Jinými slovy mohu to, co mi vlastník vedení dovolí a záleží na konkrétním případě, co tam vlastně chci.
Tazatelem vyjmenované "stavby" a činnosti vedení vn rozhodně nijak neohrozí.

2) POZOR u vedení vn, které bylo zřízeno před rokem 1995 (účinností zák. 222/1994) je ochranné pásmo ne 7, ale 10m.

3) Ochranné pásmo není dogma. Stejně jako nelze postavit stoh slámy blíže než 30m, tak i stavbu v žádném případě nelze povolit blíže než 2,6m od vedení s izolovanými vodiči, přesto, že ochranné pásmo je 2m. Blížeji v PNE 33 3301 2.ed.

4) Ty miliony je volovina. Výměna vodičů AlFe za JIV v rovné trase délky 100m nebude stát víc, než 250 tis. Kč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Nevělík
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.11.2010, 00:04 »

Jo a ještě
Izolované dráty se jmenují kabel.
No podle toho jak a kde - u nás například je i "izolovaný drát" pořád vodič.
Ten múže být holý nebo izolovaný. ( tzn. opatřený pláštěm z izolačního materiálu pro ochranu před nahodilým dotekem s jinými izolovanými vodiči a se zemněnými částmi ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno