V ČSN 33 200-4-46. Tato norma se zabývá nesamočinným odpojováním. To že mají dva rozvaděče spínací prvek označený jako hlavní vypínač je důsledek článku 462.1 výše zmíněné ČSN.
Ani jeden z vámi zmíněných hl. vypínačů nemusí být hlavnější. Důvod viz již zmíněný článek. Další důvod může být, pokud se jedná o rozvaděče sloužící k napájení el. instalace dle ČSN 33 2130, že v článku 7.6.14 této normy je uvedeno, že každý rozvaděč s jmenovitým proudem nad 25 A se musí dát samostatně vypnout s výjimkou těch případů kdy se vypínaní požaduje z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
V případě strojů je hlavní vypínač každého stroje přímo vyžadován ČSN 60204-1, kde podmínky jaký spínací prvek může být k této funkci použit stanovuje článek 5.3.
Ten "nejhlavnější" vypínač by měl být jasně a viditelně označen a definován. Místo kde je umístěn hlavní vypínač pro celý provoz, podnik, fabriku se uvádí například na tabulce při vstupu do objektu. Takový předpis, který toto nařizuje je vyhláška číslo 268/2009 Sb. §34 odstavec5.
Aké podmienky musí spĺňať vypínač, aby dostal predikát "hlavný"?
Zejména musí spolehlivě odpojit všechny pracovní vodiče od zdroje. Viz ČSN 33 2000-5-537.