Nejsem si zcela jistý, co myslíte tím "jednosměrný", moc smyslu to nedává... Spíše to bude motor jednofázový (?).
Pro ochranu motorů před přetížením se použivají tepelné relé (to musí být zapojené v kombinaci se stykačem) nebo motorové spouštěče (to je v podstatě motorový jistič, dá se použit i přímo pro ovládání motoru). Na obou se dá nastavit proud podle použitého motoru.
V první řadě musíte zjistit jmenovitý proud motoru, měl by být uveden na štítku motoru.
Co se týká proudu při spuštění, např. tepelná ochrana EP T17 I je pro normální rozběhy, EP T17 II je pro těžší rozběhy. Ale u takto malého motoru (550W), navíc přes převodovku, bych se rozběhu nebál.