Pedross
|
 |
« kdy: 27.08.2010, 13:33 » |
|
Lze jistit 3 fázový motor (jmen. proud 8,7 A , 380V~ 4kW) proti přetížení motorovým spouštěčem 3RV1021-1JA10 fy Siemens? Stávající jištění je provedeno šroubovacími pojistkami 16A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Václav 3
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2010, 08:50 » |
|
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
|
|
|
|
|
raj
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2010, 09:18 » |
|
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem ... Pokud v aplikaci nějaké je.
|
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2010, 10:38 » |
|
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!
Záleží na tom, kde je spouštěč namontován. Odpověď je obecná, protože neznáme skutečnou situaci.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2010, 10:48 » |
|
Motorový spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu. Tečka. Co je před tím, nevíme, ani zde neřešíme. Dávat před spouštěč ještě další jištění proti zkratu je nesmysl (transformátorů co umí dodat Icu>100kA v ČR moc není).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Pedross
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2010, 11:29 » |
|
Je to obycejna cirkularka zapojena do 4 kolik. zasuvky. Zasuvka je jistena 3x16A jisticem. Jeste jeden dotaz,nevite zda se da jeste sehnat mechanicky prepinac Y/D?
|
|
|
|
|
|
|
|
|