Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?  (Přečteno 7446 krát)
Mi88ko
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.12.2021, 21:26 »

 ...potreboval bych zmenit napeti AC 400V/3F na AC 300V/3F

Mam historicky elektromotor s kluznymi lozisky, bohuzel pri zapojeni na AC 230V/1F + C20uF se mu nechce slapat a nerozebehne se...jen pri roztoceni hridele.

Zase se mi nechce kupovat 3F autotransforma tor, takze hledam lepsi reseni...
Zapojeni 100W zarovek do serie na kazdou fazi? Zapojeni vykonneho odporu?



(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Zmena napeti na elektromotoru?")



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mi88ko
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.12.2021, 16:52 »

Abych uvedl na pravou miru:

Potrebuji ubrat napeti ze site.
Vzhledem k vykonu odporu (motor 1,3 kW, 300V) by bylo nerealne takhle topit.
Frejvencakem by to slo, ale nelibi se mi ta varianta, motor z 19 stoleti a k tomu FM.

Takze me napadlo dat do serie na kazdou fazi zarovku na 110V, zarovku pred rozebehem nazhavit (nelinerani charakteristik a zarovky) a pak prepnout na motor.

Jdu touto myslenkiu spravne?
Vydrzi to zarovky, popr. ma smysl je tam davat?

quote author=Mi88ko link=topic=45968.msg360572#msg360572 date=1639859186]
 ...potreboval bych zmenit napeti AC 400V/3F na AC 300V/3F

Mam historicky elektromotor s kluznymi lozisky, bohuzel pri zapojeni na AC 230V/1F + C20uF se mu nechce slapat a nerozebehne se...jen pri roztoceni hridele.

Zase se mi nechce kupovat 3F autotransforma tor, takze hledam lepsi reseni...
Zapojeni 100W zarovek do serie na kazdou fazi? Zapojeni vykonneho odporu?



(Moderátor: Původní nesmysl zněl "Zmena napeti na elektromotoru?")




[/quote]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.12.2021, 22:23 »

Tak z 25 uF kondenzátorem se motor 1,3 kW nerozběhne ani náhodou.
A to ještě máte snížené napětí na 230 V.

Kondenzátor se volí obvykle 75 uF/660 V na jeden kilowatt.
Lze to také vypočítat

C= P x 109/U2 x 2Píf

Záleží jak je motor zapojený, zdá do Y nebo do D.
Také co bude pohánět a zdá těch 230 V nebude zase málo na výkon.
Možná, že při vhodném zapojení a měření snese těch 3x400V

S těmi žárovkami to již zkoušel JDC ( Jára de Cimrmán) a zjistil, že tudy cesta nevede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Mi88ko
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.12.2021, 04:59 »

Motor je trvale zapojen do D,
O kondiku vim, bohuzel ne pokazde ho mam.


3x400 je spravna odpived, ale proti PENku neni 400, ale 230...


Je nejaky jiny napad zmenit/ubrat napeti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.12.2021, 06:39 »

Copak na to v dnešní době neexistují regulátory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.12.2021, 07:58 »

Otázka je, jaký stroj chcete tím motorem pohánět - tedy jaký je vztah odebíraného výkonu k otáčkám motoru - i kdzž  otášky asznchrnního motoru se v provozu s konstatní f moc nemění, je to důležitý parametr právě pro rozběh. Pokud 3f motor budete provozovat na 1 fázi s kondenzátorem a jesště k tomu při sníženém napětí, rozběhový točivý moment bude zlomkem hodnoty které by motor dosáhl při připojení ke zdroji na který byl konstruován.
Hodně laicky řečeno na pohon ventilátoru to bude stačit ale pokud budete chtít pohánět kompresor tak je pravděpodobné že se motor s takovou zátěží nebude chtít rozběhnout.
Při provozu na 1F a nižší napětí musíte také počítat s nižším maximálním výkonem.
A proč na  snížení napětí nehodí žárovku do série s vinutím? Asynchronní motor při nulových otáčkách má odpor daný de fakto odporem vinutí (chová se jako transformátor ve zkratu) a žárovka tento proud velmi omezí. 100W 110V žárovka by takový rozběh asi nepřežila.
Jestli jsem Vašemu textu rozumněl správně, vinutí je zapojené do D a je na 300V tak se nabízí řešení přepojit vinutí na Y a tam už by připojení na 3x400 bezpečně stačilo na rozběh a provoz s nižsím výkonem. Rozhodně je to lepší než provoz  na 1F s kondenzátorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.12.2021, 08:50 »

Tak z 25 uF kondenzátorem se motor 1,3 kW nerozběhne ani náhodou.
...
Já bych tohle nepsal tak radikálně...
Ono záleží dost na motoru a především na "mechanickém odporu" při rozběhu.
Některým motorům stačí málo aby se "pohnuly" a pak už se roztočí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.12.2021, 09:51 »

Budu odpovídat jinak než kolegové.Pokud se jedná o asynchronní motor motor z 19. století, dejte ho do muzea, je historicky cenný, protože objev asynchronního motoru spadá do r.1888 a pro pohon použijte něco novějšího.Odpa dnou vám starosti s provozním napětím a konec konců i s velice starou izolací (ta by pro FM asi nebyla to pravé ořechové).  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Proč se hřeje elektromotor s dle výpočtu správným rozběhovým kondenzátorem?
 Je zapojit rozběhový kondenzátor se čtyřmi vývody?
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Ovlivní výkon/moment zapojení Y vs. D?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 24 dotazů.