Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2009, 10:43 » |
|
Vážený pane Zbyvateli, Řízení záskokových zdrojů a přepínání sítí děláme hodně, s domovy důchodců zkušenosti nemáme. Ale: Vycházel bych z předpokladu, že DA naběhne typicky do minuty, při třech pokusech o start do 6 minut. Při výpadku osvětlení a napájení nesmí vypuknout panika a personál i obyvatelé se musí do doby náběhu DA připravit k evakuaci. Takže na centrální UPS bych dal nouzová světla(nezapomenout na WC a koupelny), požární signalizaci, požární rozhlas a dorozumívací zařízení, telefonní ústřednu a požární ústřednu a proti zakouření požární klapky a požární ventilátory, dveřní uzávěry (nezapomenout na vchodové motoricky poháněné dveře) a osvětlení a signalizaci v evakuačním výtahu. Na DA pak zbytek - požární čerpadla a evakuační výtah, schodochody, plné osvětlení schodišť a chodeb, osvětlení venkovního shromaždiště.. . Co se týče nouzových svítidel, lokální s vlastní baterií netrpí nebezpečím vyřazením osvětlení celého úseku nebo vyřazením osvětlení celého objektu při zasažení části elektroinstala ce požárem, nebo vodou z hašení požáru. Ale potřebují pravidelnou údržbu a periodickou kontrolu, mají obecně nižší svítivost a vyjdou od jistého počtu daleko dráž . Centrální nouzová svítidla, nebo normální svítidla napájená z nouzového zdroje mohou zhasnout při poruše najednou. Takže je podle mne výhodné tyto dva rozdílníé typy svítidel namíchat, aby všude bylo alespoň nějaké minimální osvětlení v případě výpadku jednoho z typů.
Nejkreatiivněj ší prací bude vhodně rozdělit zálohovanou elektroinstala ci do úseků, aby požár části nouzově napájené elektroinstala ce nevyřadil celé zálohování. Nemluvě o trasování elektoinstalac e mimo evakuační prostory a o použití požárně odolných kabelů v nezbytných místech. Ale na osvětlení chodeb i schodišť bych použil mimo nouzová i stávající svítidla - panika zabíjí a jediný zpanikařený nebo zmatený člověk naváže jednoho až dva lidi z personálu, kteří budou potřebni jinde. A panika se potlačí lépe v dobře osvětleném prostředí a pokud svítí i normální svítidla na chodbách a schodištích, přispěje to ke klidu a spořádanosti evakuace.
Pro včasné odpojení požárem napadené elektroinstala ce je vhodné použití chráničů 100-300mA na každé sekci a samozřejmě separátní odjištění sekcí. Také je důležité zapojení (topologie) elektroinstala ce, aby šlo zálohovat jen část zařízení, resp. aby některé kritické části jely trvale přes centrální on-line UPS, jejíž napájení se přepíná mezi sítí a DA. Také budete muset řešit odpojení nezálohované části elektroinstala ce před rozběhem DA. Pokud to máte ve stadiu projektu celého objektu je to paráda, jinak je to boj.
P.S. nezapomeňte, že může hořet také v diesselagregát orovně - není dobré mít UPS a přepínání sítí někde poblíž.
|