Proudový chránič v obvodu nic neřeší.
Ne ne, ten je tam důležitý pro bezpečnost lidí. V okamžiku zkratu L-PE bez chrániče bude do doby, než zareaguje jistič, na konci vedení na kostrách spotřebičů spojených s PE polovina síťového napětí proti zemi, tedy 120V - nebezpečné dotykové napětí! Chránič ale nemůže, z principu činnosti, řešit zkrat L-N, ten je pro něj běžný spotřebič.
No, nevyšlo..., základem úvahy je, jestli při zkratu musí zareagovat zkratová spoušť nebo stačí odpojení nadproudovou spouští/bimetalem.
Nemám tyto berličky rád, zkrat má na vedení odpojit zkratová/elektromagnetická spoušť jističe, protože je rychlejší a na to určená. Častější případné zkraty povedou k degradaci kabelu oteplením, nelze opomíjet také požárně-bezpečnostní hledisko.