Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« kdy: 14.08.2026, 22:05 » |
|
naměřené čísla: impedance smyčky na konci světelného kabelu chráněný C13/1 = 2,5 ohmů; kabel cyky J 3x1,5 je dlouhý cca 85m, na odvodní svorce jističe naměřeno 0,44 ohmů; vyhodnocení smyčky tudíž nevyhovuje; je tam ale proudový chránič, který bude sloužit nejen pro ochranu před úrazem ale také jako ochr. aut. odpojení od zdroje; na změření impedance sítě jsem zapomněl ale ještě se tam vrátím a změřím to; nicméně předpokládám, že bude hodnota podobná; Jak to děláte vy? Projde takový vývod revizí, když hodnota impedance sítě bude podobná?
|