Autor Téma: Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?  (Přečteno 9860 krát)
dasty
« kdy: 13.06.2020, 21:15 »


V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?

Revízny technik to tam len napíše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.06.2020, 14:01 »

Se mi zdá, že tu poněkud hapruje terminologie, nebo je dotaz zmatečný.
Vyjádření k připojení dodá distributor na základě parametrů sítě, přípojku zajistí rovněž distributor, jediná věc k revizi je HDV a RM.
Přípojka - HDV - RM. Kterou část chcete revidovat?
Přípojka se měří v HDS, HDV na jističi a tato hodnota se uvádí v RZ OM v žádosti o osazení měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2020, 14:28 »

Ověřím spojitost ochranného vodiče a do revize přiznám, že jsem neměřil a proč.
mohu použít i náhradní metodu podle 6ky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 14.06.2020, 14:35 »

Lze to udělat výpočtem!
A po připojení k distribuční síťi, doporučím první měření před uvedením do provozu.
(Ověření vypnutí hl. jističe...)
Jinak to co píše kolega Svejkovský.

PS: z 98% se dělá revize elměrového rozvaděče bez připojení k síťi.SíŤ nebývá k dispozici,
pokud chcete připojit pro účely revize, musíte požádat distribuci o vložení pojistek a změření....A to je na dlouhé lokte......(Třeba u RD)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 14.06.2020, 15:18 »

Tak pokud se jedná opravdu o kabel mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem, tak není nic jednoduššího, než že se domluvím z technikem od ČEZu, že si z důvodu VRZ přípojky, osadím na dobu revize pojistky.
Jak jednoduché. Mrknutí
Je to vše o komunikaci a o lidech. V rajónu ČEZu, s tímto nebyl nikdy problém.
Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.06.2020, 19:30 »


Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.

Tak to máte u vás celkom inakšie..
U nás by OM bez revízie kde "akože nie je čo revidovať" ani nepripojili

V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?

Revízny technik to tam len napíše?
Netreba namerať nijakú impedanciu, distribútor si vie spočítať aj sám že jaká tam bude
Revíziou len potvrdíte že prípojka v majetku odberateľa (odberné el. zar. - OEZ) je zriadená v súlade s PP, resp. s PD keď ju požadujú
Jak píšem, oni už svoju impedanciu v mieste pripojenia poznajú,  tiež dobre vedia že jaký istič schválili, a teda vedia že po elektromer bude impedancia v poriadku, takže im vlastne dajakú hodnotu od revizáka ani netreba keď majú svoju

A od elektromeru už nech si potom poradí projektant
Ten nech si slučku pre svoj návrh zmeria, ale až po zriadení prípojky v majetku distribúcie (kábel zo vzduš. vedenia do RIS),  ktorú zas oni zriadia aj s osadením elektromera až po revízií a uzavretí zmluvy o dodávke elektriky

Aspoň tak to funguje u nás, a to píšem o prípojke zo vzdušného vedenia
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.06.2020, 04:17 »

V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?

Revízny technik to tam len napíše?

Prípojku zriaďuje distribútor a je jej majetkom a reviduje si to sám . Zrejme ide o odberné zariadenie ,  teda o kábel za poistkami poistkovej skrine + ER. Zmeriate Riz a dopíšete, že Zs bude zmeraná po pripojení na sieť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 15.06.2020, 06:13 »

Citace
Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.

To je právě to, proč to tu píšeme.
Bez revize nepřipojí kabel do poj. skříně a nedají pod napětí!!
Dříve se mohl kabel zapojit pro potřeby revize. A zase odpojit.
Nyní až dodáte revizi! Chtějí mít zkontrolovanou izolaci toho kabelu! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2020, 07:40 »

Impedance není žádná revizní mantra a dá se takto jednoduchá část posoudit i bez ní. Minimálně podle 6.4.3.7.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 15.06.2020, 07:46 »

Bez revize nepřipojí kabel do poj. skříně a nedají pod napětí!!
Dříve se mohl kabel zapojit pro potřeby revize. A zase odpojit.
Nyní až dodáte revizi! Chtějí mít zkontrolovanou izolaci toho kabelu! tanecek


Tak to sem doposud nezaregistrova l. ??
To platí od kdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 15.06.2020, 08:06 »


Tak to sem doposud nezaregistrova l. ?
To platí od kdy?


Poslední majetek RZ jsou odvodní svorky na pojistkách. Odvodní kabel je už majetek
majitele nemovitosti, proto to chtějí mít alespoň IZO zkontrolováno!
Do HDS nesmíte zasahovat, ani zkušebně zapojit pro účely revize asi 2-3 roky!(E-ON)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.06.2020, 08:26 »


Tak to sem doposud nezaregistrova l. ?
To platí od kdy?
Typický případ je přeložka OM. Distributor určí nové předávací místo. Následně se přeloží OM a to musí být hotové, tj. zrevidované. Teprve potom distributor připojí předávací místo. Z toho plyne závěr "revize OM být musí, napětí v HDS být nemusí".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 15.06.2020, 09:49 »

Tak u ČEZu, jsem se s tímto nesetkal. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.06.2020, 10:30 »

Přípojka se nepřipojuje k objektu, ale je ukončená a také končí přípojkovou skříní, o jejímž umístění rozhoduje distributor. Pokud je PS zatím bez napětí, impedanci smyčky měřit nelze. Impedanci smyčky přípojky nám distributor nesděluje a už vůbec nám nebude dávat revizi přípojky. Sdělí nám pouze místo - bod, kde se má objekt připojit. Námi naměřená impedance smyčky distributora téměř nikdy nezajímá a revize OM ho také nezajímá. Distributor ve velké většině požaduje, místo revizní zprávy, pouze vyplněný tiskopis "Potvrzení o vydání revizní zprávy". Takto je to u ČEZu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 15.06.2020, 13:05 »

Doposud jsem ten jejich tiskopis nepoužil.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.06.2020, 13:54 »

Doposud jsem ten jejich tiskopis nepoužil.  Mrknutí

Doposud jsem použil pouze tento jejich tiskopis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 15.06.2020, 15:39 »

V posledním cca 3/4 roce, jsem se setkal s tím, že naopak vyžadovali přednostně samotnou revizní zprávu. Stalo se mi to asi ve dvou případech. Tak to dostali v PDF  kopii.  Mrknutí
Asi jde o nějakou místní zvyklost, nebo požadavek konkrétního zpracovatele/ky žádosti. Nebyl důvod to více řešit, tak se tím ani více nezabývám.

Jinak už to popsali kolegové. Tam kde to jde, provizorně pustím napětí a provedu měření. V místech kde to není možné, uvedu pravdivě stav a důvod mého postupu, případně měření kam jsem se dostal a kontrolní výpočet. Rozhodně je nesmysl se domnívat, že revize je pouze formálním krokem. Ti kdo to takto provádějí, se na vás dopouštějí vlastně podvodu. Vy jim platíte za nic. Vím že se to těžko chápe, když cár papíru bez jakékoliv váhy také funguje a vy s ním dokážete přípojku zlegalizovat, ale je především ve vašem zájmu vyžadovat důkladné ověření (nejen) odběrného místa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.06.2020, 20:28 »

Len by som dodal, že pri takej revízke prípojky je dôležité aj overenie použitých elektroinštala čných materiálov, či sú v súlade s tými, ktoré má každý distribútor vo svojich PP predpísané
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Měřili byste nízké hodnoty impedance (odporu) poruchové smyčky s předřazeným odporem?
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako dokázali merat impedanciu slučky ak RT neboli v byte?
 K čemu je měření smyčky N-PE?
 Jak měřit impedanci smyčky motorového vývodu?
 Jak mohu změřit impedanci smyčky za chráničem, aniž by došlo k jeho vybavení?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Ako meráte impedanciu ochrannej slučky pri umiestnení zariadenia mimo dosah?
 Jak postupovat při revizi RD kyž nevychází Zsm?
 Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Ako merať impedanciu poruchovej slučky na motore napájaného z meniča?
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.