Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 08.07.2026, 14:40 »

Elektromonter má zapojit větší silový rozvaděč ve velkém apartmánu. Má k dispozici jenom blokové schéma. Ale nemá k dispozici skutečné provedení rozvaděče to znamená rozmístění jističů, chráničů, můstku, přepěťové ochrany, vypínače.

Jak to dnes chodí kdybyste měli zapojit rozvaděč a žádali byste kompletní dokumentaci abyste nemuseli ztrácet čas s rozmyšlením a rozmisťováním přístrojů?
Myslel jsem že dnešní rozvaděče musím mít kompletní dokumentaci a prohlášení o shodě.

Pokud má elektromontér k dispozici jenom to, co posílám v příloze fotografii, to znamená čtyři tyhle papíry ale ne rozmístění jednotlivých prvků-uspořádání rozvaděče je to v dnešní době nedostatečný?


* Screenshot_20260708-142324.Files od Googlu~3.png (184.41 KB, 976x2130 - prohlédnuto 210 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.07.2026, 14:59 »

Tohle se netýká jen rozvaděčů, ale i dalších činností u elektroinstala ce - jak podrobný má být projekt a u čeho se dá předpokládat, že je montér natolik znalý, že takovou nápovědu nepotřebuje.

Bohužel u rozvaděčů s ochranami proti přepětí je třeba podrobné podklady a ještě montéra hlídat, aby si to neulehčil nějakou změnou, při které zdegraduje ochranu
Kromě toho je rozvaděč výrobek, kde by měl existovat schválený prototyp se schválenými podklady, podle kterých se dělají další kusy v sérii

Já ty podklady v ukázce beru jako hrubě nedostačující
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2026, 15:28 »



Více viz ...
https://elektrika.cz/data/clanky/kroz-10-ktere-dokumenty-potrebujeme-k-rozvadecum
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jirka Culek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.07.2026, 09:56 »

Myslím že hlavní problém je to co po elektromontéro vi chcete.
Zapojit rozvaděč s tímto podkladem si představit dovedu pokud vývody sedí dle schématu a rozvaděč (výrobek) je vyrobený dle veškerých náležitostí. V tu chvíli ale dejte elektromontéro vi dílenskou dokumentaci bude to lepší  Afro

Problém vidím v tom že vaše představa je že necháte elektromontéra rozvaděč vyrobit a to už je úplně jiná disciplína.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.07.2026, 10:43 »

Z mého pohledu je pouhé schema nedostatečné.
1. oteplení jednotlivých prvků může být jiné v závislosti od jejich rozmístění
2. funkce přepěťové ochrany je závislá na mechanickém uspořádání vodičů a nelze se spolehnout na to že montér svým přístupem nezdegraduje její funkci.
Když už musí být rozvaděč výrobek, tak ať to razítko výrobce má nějakou váhu, že za návrhem stojí projektnat a ne že si to každý montážník vydrátuje podle sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 11.07.2026, 12:42 »

Tam bude asi zásadní problém u této věty:
Citace
zapojit větší silový rozvaděč ve velkém apartmánu.
To bude na 100% developerský projekt a tam  bude těch problémů více!! zle

Nedávno jsem navštívil nový byt (koupený od developera) a jako rejpala do el. instalace jsem si otevřel rozvaděč a už mě to bylo jasný!! Jeden chránič na celý byt  (zásuvky ,   světla, ostatní) vše s VRZ z roku 2026! box box
Tomu nikdo nerozumí při přebírání bytu, pak se všichni diví, co bych chtěl??
Projekt starý už desítky let ,nově vydané edice nikoho nezajímají....!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.07.2026, 16:04 »

Nedávno jsem navštívil nový byt (koupený od developera) a jako rejpala do el. instalace jsem si otevřel rozvaděč a už mě to bylo jasný!! Jeden chránič na celý byt  (zásuvky ,    světla, ostatní) vše s VRZ z roku 2026! box box
Tomu nikdo nerozumí při přebírání bytu, pak se všichni diví...
Na tohle jeden lempl montážník nestačí. Začíná to projektantem, pak elektrikářem a nakonec RT. Každý z nich by měl díky své kvalifikaci vědět že dělá něco špatně. Z hlediska spotřebitele je to podvod s cílem snížit náklady a tedy obohatit se na úkor zákazníků.
Existuje nějaké poučení z krizového vývoje okolo TIČR v Ústí nad Labem? Asi padalo málo hlav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.07.2026, 16:43 »

No, vlastně si nedokáži představit elektrikáře (předpokládám třebas zdejší kolegy),  kteří by takový rozvaděček nezapojili správně (vyladili) dle onoho schématu.
Každý to zapojí/rozmístí prvky asi trochu jinak dle svých zkušeností, ale výsledek bude jistě funkční a bezpečný.
Návody typu: uchopíme šroubovák do pravé ruky......moc nesnáším, buďto to dělá chlap který ví co a jak, nebo ocas, kde nepomohou ani stohy montážnich návodů.
Je obrovský rozdíl, jestli má montér nad věcí nadhled, nebo musí vložit do díla celou svoji duši.
Navíc v dnešních možnostech bižuterie propojovacích lišt, můstků atd.je vlastně uměním něco pokazit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 12.07.2026, 00:03 »

Podívejme se co nám říká poslední edice ČSN 61 439-3
Rozvaděč mohu sestavit přímo na místě stavby, ale...

Článek 6.2.2

příklady
- utahovací momenty a kontrola dotažení svorek po dopravě
- kontrola krytí (koncovky propojovacích lišt, kryty, poškození dopravou, …. )
- správné odizolování vodičů
- způsoby zapojení vodičů
- provedení kontrol

Tedy pouhé schéma je málo. K dispozici by měl být návod pro uživatele a návod pro montážní firmu. Bez ohledu na to co si myslíme o šikovných elektrikářích. Bavme se  o tom jak to má být správně, když k tomu směřuje položený dotaz.

Dávám sem jenom malou (velmi zkrácenou) část povinností výrobce rozvaděčů. Vše se lze dočíst v citované normě

Za mě je správně vyžadovat po výrobci všechny potřebné podklady. Jinak se to mnozí nenaučí. A je potřeba přenášet povinnosti tam kde mají být a kde za to dostali peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.07.2026, 09:51 »

Tím elektromontére m, co má zapojovat rozvaděč, respektive vymyslet jak co kde rozmístit jsem já.
Známý mi říkal, že by se na to vybodnul, vymyslet něco za někoho. Že mám mít komplet dokumentaci, jak rozvaděč vystrojit. Že se budu zdržovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.07.2026, 09:52 »

Že se budu zbytečně zdržovat a ještě v situaci že jsem placený za úkol a ne časově
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.07.2026, 10:11 »

Tím elektromontére m, co má zapojovat rozvaděč, respektive vymyslet jak co kde rozmístit jsem já.
Známý mi říkal, že by se na to vybodnul, vymyslet něco za někoho. Že mám mít komplet dokumentaci, jak rozvaděč vystrojit. Že se budu zdržovat.

OK, pak se stáváte výrobcem a k výrobku musíte doložit veškeré požadované doklady včetně výrobního štítku. To tedy jako výrobce jistě víte a vše dodáte. Pokud ano, pak bude vše v pořádku a RT bude vrnět blahem.
A ano, je dnes mezi námi ještě dost RT, kteří bez mrknutí oka vezmou vše na sebe, neboť si neuvědomují následky svého konání a přes vidinu rychle nabytých peněz a sebejistotu toho, že se nic nestane jako doposud, se tím netrápí.
Všichni však víme jak fungují boží mlýny a jak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, než se ucho utrhne.

Má mít elektromontér při zapojování rozvaděče  komplet dokumentaci?
No jistě že ano.
Tento dotaz by se snad již nikde neměl objevovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 13.07.2026, 12:35 »

Tomuhle já říkám PD elektro. Afro
To co uvedl tazatel, má do projektu hodně daleko. Smutek
Základní stavebnéí kámen každé elektroinstala ce, je řádný projekt elektro. Je jedno, zda jde o byt, dům, kancelář nabo fabrickou halu, a nebo strojní zařízení.

* PD elektro_20260713_122949_000381.pdf (240.85 KB - staženo 50 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.07.2026, 15:56 »

Máte pravdu pánové   Afro

Rozvaděč je to docela velký takže mám prostor na druhou stranu chtějí aby dvě celé din lišty to znamená 2x12 modulů byly zcela volné. Pro případnou instalaci slaboproudých prvků.
Takže přemýšlení a improvizace a rozvržení co kde bude.
Kolik byste si řekli za takovouto práci navíc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.07.2026, 16:22 »

Na prvním místě byste se neměl ptát na cenu za takovou práci, ale měl byste se zamyslet jestli máte oprávnění k výrobě rozvaděče

Ono existuje cosi jako "úplný kryt",  ale do toho se ve vašem případě těžko vejdete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.07.2026, 16:43 »

Na prvním místě byste se neměl ptát na cenu za takovou práci, ale měl byste se zamyslet jestli máte oprávnění k výrobě rozvaděče

Ono existuje cosi jako "úplný kryt",   ale do toho se ve vašem případě těžko vejdete
Mám §7 dle 194/2022 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Spytihnev Pribyslav
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.07.2026, 17:11 »

Chápu obavu pana Schwarze o nutnosti k alifikace.
Přesto, najde se někdo, kdo by napsal, kolik by si za návrh většího rozvaděče pro byt se 2 koupelnami, 2 pokoji, 1 ložnicí, velkým obývákem s kuchyní+ menší místnosti. Kolik by si za návrh silnoproudého rozvaděče řekl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 14.07.2026, 18:47 »

Nejhloupější otázkou je "kolik si za to mám říct".

Zkuste si prostě ten návrh připravit, spočítejte časovou náročnost a představu o ceně za hodinu té práce, připočítejte něco na vybavení SW i HW a máte cenu.

Neptejte se jinde. Jiný případ, jiná zkušenost, jiné vybavení a tedy i jiná cena. Samozřejmě musíte vzít v potaz kupní sílu s cílovou skupinu zákazníků. Vítejte v podnikání.  na zdravi angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu?
 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Jak udělat správně výkres elektroinstalace?
 Máte přehled podle čeho projektovat v roce 2025?
 Jak vytvořit dokumentaci a výrobní štítek pro částečně rekonstruovaný rozvaděč ?
 Jakou vzorovou technickou dokumentaci doporučíte jako svůj vzor?
 Jak prakticky hlídat dokumentaci elektroinstalace aby byla aktuální?
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
 Kdo dnes, v době sw, ještě umí kreslit rukou schémata elektroinstalace?
 Obvodové nebo zapojovací schéma?
 Pro koho je určeno schéma zapojení vypínačů a zásuvek?