Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?  (Přečteno 6467 krát)
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 01.07.2026, 10:28 »

Je nějaký praktický důvod, proč by nemohlo být čerpadlo v jedné studně zapojeno na společném jističi (v domě) s dalším čerpadlem v druhé stduně nebo spotřebičem za předpokladu že jistič bude dostatečně dimenzovaný na proudovou zátěž všech spotřebičů? Pokud bude 230V čerpadlo (grundfos SQ 2 70) se jmenovitým příkonem 1,55Kw zapojeno na jistič B nebo C 16A na 35m dlouhém CYKY 2,5mm2 a druhé čerpadlo 230V 0,5Kw (malý kalový automat) na další zásuvce vzdálené dalších 20m, jištění by mělo dostačovat s rezervou, navíc, první čerpadlo má softstart, proudové rázy by snad neměly být problém ...Nedojde ale už k výraznějšímu úbytku napětí např? do zhlaví by bylo propojeno přes Acidur IP68. malé čerpadlo bude jen na příležitostné a kontrolované zalévání, jen na zásuvku - lze jednoduše vypojit. samostatné jištění nebo alespoň samostatné vypínání pro jednotlivá čerpadla by muselo být až ve zhlaví, kde je vlhkost a není to zateplené, asi zbytečné řešit, nebo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.07.2026, 10:22 »

Když je pro někoho "projekt" sprosté slovo...

nevíme jaké jsou parametry sítě u vás na začátku, s vedením 35 m CYKY 2,5mm2 předpokládám, že nebude vyhovovat impedance sítě pro automatické odpojení pokud použijete jistič C16, u B16 by se to muselo změřit na místě
U instalací "ve vodě" je vždy složitější ohlídat, aby se někam při nějaké poruše nedostal nebezpečný rozdíl potenciálů.
Mohl by tomu dost pomoci proudový chránič, pokud to bude přes zásuvku a ne přímo připojené, měl by tam být určitě, ale tam bývají problémy, když se někde něco orosí a vznikne svod že poměrně ochotně vypíná

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.07.2026, 13:03 »

Délka vedení 55m celkem představuje problém s ochranou proti zkratu. Odjištění C16A nebude vyhovovat, může být problém i s B16A, velice záleží na impedanci sítě na vstupu do objektu. Rady na internetu nebo po telefonu jsou  bez měření v tomto případě nebezpečné, tudíž k ničemu. Tady nejde o možnost společného provozu dvou čerpadel, ale o nebezpečí  úrazu a požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.07.2026, 14:29 »

Z praktické zkušenosti:
Pokud bude čerpadlo těchto parametrů vybaveno 50m kabelem 3x1,5 z výroby, a tento nastavím dalšími 30m 3x2,5, tak vesele čerpat nebude........ ........
Nakonec to skončilo výměnou oněch 30m za 3x6 (možná by stačila i 3x4, ale chtěl jsem jít na první dobrou na jistotu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.07.2026, 07:54 »

To je to, proč je tak zásadní požadavek, vidět vše na místě a mít komplexní informace. Čerpadlo se softstartem na dlouhém vedení může být problém, vedení mnohdy plní funkci softstartu a v kombinaci to nemůže pracovat. Další důležitý parametr je hloubka studny, kdy se mění zase hydraulické podmínky. To je třeba také ošetřit. Z dotazu ovšem předpokládám, že první (silnější) čerpadlo je již v provozu a funguje ke spokojenosti uživatelů a má se přidat malé kalové čerpadlo s nízkým příkonem a malým výtlakem. Tato čerpadýlka jsou výkonově nezajímavá a také svou konstrukcí neumožňují výtlak do velké výšky, tudíž nevytváří silné proudové rázy při rozběhu.

  V tomto případě vidím zejména nebezpečí z bezpečnostního hlediska. Dlouhé vedení a silný jistič. Bezpečnost osob zajistí proudový chránič, problémem zůstává délka vedení v okamžiku zkratu mezi L a N na jeho konci, hodnota a charakteristik a předřazeného jističe a impedance sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.07.2026, 17:19 »

List grudfos ohledně průřezů je takový divný, na první dobrou vůbec nezohledňuje délku kabelu k čerpadlu z výroby ( a rozdíl mezi 25 a 50m 3x1,5 dodávaného kabelu je sakra znát) a pracuje snad s nějakou délkou přívodů mezi idealním zdrojem a teď mezi čím? kabelem čerpadla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 05.07.2026, 09:22 »

A jak chcete společně docílit ochranu motoru např.při zadření ,nebo zakousnutí....
Tu musí být u každého čerpadla zvlášť motorová ochrana, ne?? box Jistič by jeden mohl (nemohl) stačit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.07.2026, 08:36 »

zabudované ochrany teda sami o sobě nefungují nebo? https://product-selection.grundfos.com/cz/products/sq/sqc-2/sq-2-70-96510200?pumpsystemid=2973722525&tab=variant-specifications
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.07.2026, 09:01 »

Jistič chrání především kabel před zkratem  nebo dlouhodobým trvalým přetížením.  Nedovedu si představit, že by při zadírání ložiska  dokázal jistič zareagovat včas, aby zachránil vinutí motoru.  od toho jsou motorové spouštěčě, případně vestavěné ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.07.2026, 11:09 »

výrobce tvrdí, že motorový spouštěč není potřeba - jaké bych mu mohl říct argumenty, abych z nich dostal spolehlivé potvrzení?  angel přikládám pro zajímavost parametry čerpadla (to bude zapojeno jako první po 35m od rozvaděče v domě)

* Prospekt SQ 2-70-1.pdf (214.81 KB - staženo 29 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.07.2026, 11:49 »

Ano, předpokládám že čerpadlo obsahuje frekvenční měnič s funkcí softstartu a ten obsahuje obvodu ochran které jsou preciznější než běžný motorový spouštěč.
Vy nepotřebujete řešit ochranu motoru ponorky Grudfos ale ochranu kabelu proti zkratu. A jak už zde bylo řečeno, problém bude s impedancí smyčky. Bez měření lze těžko něco věštit.

Jak a zapojit  obě čerpadla na jedno vedení musí vycházet z výpočtů, nikdo  vám tady neposvětí  ani náznakem,že takhle by to asi stačilo.  Nebavíme se o tom, jestli se obě čerpadla  na takovém kabelu mohou současně rozběhnout a nějak pak poběží ale jestli tohle řešení je nebo není bezpečné. A to je ten zásadní rozdíl. Bezpečnost se hodnotí především z hlediska obsluhy, nějaké hmotné škody vzniklé  jako následek  neadekvátních nebo nefunkčních ochran motoru jsou až na dalším místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.07.2026, 16:12 »

výrobce tvrdí, že motorový spouštěč není potřeba - jaké bych mu mohl říct argumenty, abych z nich dostal spolehlivé potvrzení?

V návodu se píše:

4.2 Motorová ochrana
Motor čerpadla je vybaven tepelnou nadproudovou ochranou a nevyžaduje žádnou další motorovou ochranu.
4.3 Připojení motoru
Motor může být připojen přímo k elektrické síti... (pak je to ještě rozepsáno se schématy)

Návod výrobce je v případě pochybností to co je rozhodující. Ovšem vzhledem k tomu, jak je v návodu nakládáno s češtinou, (skladba věty, volba slov, ...) otevřel bych si anglickou verzi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100