Můj neustálý boj se zhotoviteli zemničů.
- proč jste pásku hodili jen tak ledabyle na dno základového pasu?
"my to tak děláme pořád. Nevíme jak to máme dělat jinak"
- proč jste spoje zastříkali pozink sprejem? Proč jste spoje opatlali barvou?
"to je přece antikorozní ochrana, tak to děláme léta a ještě to nikomu nevadilo"
- proč jste nespojili kari sítě se zemničem?
"to jsme nikdy nedělali. Jen by to zbytečně prodražilo celý zemnič"
- proč jste neošetřili přechody zemního vývodu mezi materiály?
"to se musí?"....v lepším případě..."opatlali jsme to barvou"
- předložte mi zprávu o celkovém posouzení provedení zemniče (fotografie, plány....)
"nic takového nemáme, na to nebyl čas, za prdelí nám to hned zaléval mix"
A pánové, viděli jste vůbec dokumentaci a četli Technickou zprávu, kde máte uvedeno vše na co jsem se vás ptal s požadavkem na zmiňovaný posudek?
"Ne. Dostali jsme jen nějakou malůvku od ruky. Mistr má plány u sebe v kanceláři"
A chlapi, jste vůbec elektrikáři?
"neblbni, ty by nikdo nezplatil. My jsme přidavači"...v lepším případě zedníci
Ten tahák by se měl všem těmto patlalům rozdávat a trestat je za jeho nedodržování.

DEHN to mají vše perfektně zpracované.
SUPER.