Tomáš Váňa 20
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 08.02.2025, 09:02 » |
|
Na rozvaděči k výrobní lince potřebuji provést zkoušku vysokým napětím - zkouška izolační odolnosti. Podle typu rozvaděče (dle normy konkrétní země, kam linka směřuje) se provádí měření měřícím přístrojem Metrel 3325 (nastavení - doba 3s, vrchní limit poroudu 10mA) buď napětím 1000V, nebo napětím 1500V.
Mohu takové měření provádět, pokud mám kvalifikaci podle §6 Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“, Zákon 250/2021 Sb. do 1000V AC, 1500 DC?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2025, 14:28 » |
|
Měření předpokládám provádíte DC napětím, takže se do něj vejdete. Pokud ale chcete vy nebo váš zaměstnavatel mít klidnější spaní, nechte se poučit (§4 NV) a vystavit o tom osvědčení. Dál bych splnil požadavek NV č. 194/2022, § 4, odst. 4 f).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2025, 14:31 » |
|
Dle mého názoru tyto činnosti §6 do 1000 V AC, 1500 DC, provádět nesmí, jelikož používá napětí vyšší než uvedené meze. Bez ohledu na to, že rizika jsou mnohem nižší než u vysokého napětí energetických zařízení.
Ono to celé souvisí s celým principem přidělování elektrotechnic kých kvalifikací. Ty by měly být zaměřeny na konkrétní činnosti, které pracovník v dané firmě vykonává. V tomto případě měření na zařízení nn vysokým napětím do např. 5 kV. Tato informace by následně měla být uvedena v dokladu o absolvování zkoušky.
Výše uvedené je samozřejmě pouze teorie a tyto zkoušky ve firmách běžně dělají lidé pouze s kvalifikací pro nn.
|
Elektrikář
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2025, 14:40 » |
|
Měření předpokládám provádíte DC napětím, takže se do něj vejdete.
Elektrická pevnost rozvaděčů se provádí napětím min. 1500 V AC. Občas se hodí něco změřit i napětím vyšším.
|
Elektrikář
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2025, 14:43 » |
|
Pro tazatele. Tak si udělejte ve firmě, osvědčení pro práce na el. zař., do 52 kV, a máte hotovo. To snad není takovej problém. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2025, 07:44 » |
|
Pro tazatele. Tak si udělejte ve firmě, osvědčení pro práce na el. zař., do 52 kV, a máte hotovo. To snad není takovej problém.
Dobrá připomínka ..... Tak jsme to dělali ve velké elektroúdržbě, kde jsem měli v navijárně zkušební techniky, také ve výrobě rozvaděčů zkušební techniky. Již před 40 léty při vykonávání zkoušek na §7 jsme rozšiřovali o práci na vn pro všechny §§7. Je to záležitosti a v pravomocí hlavního elektrikáře určit rozsah oprávnění, připravit proškolení a ověření a vydat osvědčení.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Tomáš Váňa 20
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2025, 10:45 » |
|
 za reakce. Pokud je ve firmě někdo s legislativně odpovídající kvalifikací, mohou pak lidé s §6 (bez osvědčení na práci s vn) poučení, pracující podle pokynů s dohledem právé té osoby, pracovat s napětím vyšším, než na které mají osvědčení pro samostatnou činnost?
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2025, 15:40 » |
|
Pro tazatele. Tak si udělejte ve firmě, osvědčení pro práce na el. zař., do 52 kV, a máte hotovo. To snad není takovej problém.  Jenže osvědčení je na instalaci ne na přístroj pro provádění revize i když dává 50 kV??  To je snad pro MPBP toho podniku?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2025, 16:08 » |
|
Pokud je ve firmě někdo s legislativně odpovídající kvalifikací, mohou pak lidé s §6 (bez osvědčení na práci s vn) poučení, pracující podle pokynů s dohledem právé té osoby, pracovat s napětím vyšším, než na které mají osvědčení pro samostatnou činnost?
Tím si nejsem úplně jist. Jednak neznám práci podle pokynů s dohledem, to jsou dvě samostatné kategorie. Bez dostatečné kvalifikace jsou pracovníci považováni za laiky. Musí být tudíž tou osobou s dostatečnou kvalifikací minimálně poučeni. Myslím, že se v tomto případě jedná o práci pod napětím a tu poučení s §4 mohou dělat pouze pod dozorem. Je potom otázkou, zda se na takovouto činnost dá uplatnit požadavek na práci ve zvláštních případech podle NV 194/2022 Sb. §4 písmeno f). Přeci jen se nejedná o až tak rizikovou činnost.
|
Elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.02.2025, 21:52 » |
|
Jenom bych připomněl, že měření není totéž, co práce na elektrickém zařízení. Uvedený přístroj omezuje měřící proud na bezpečnou hodnotu, tudíž "přemýšlí" za obsluhu. Vyřešil bych to poučením, což je podle mého názoru i žádoucí, a hotovo.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2025, 23:43 » |
|
S tím proudem je to složitější. U měření izolačního odporu protéká obvodem cca 1 mA. U měření elektrické pevnosti je proud základní ukazatel možné vady izolace a na běžném měřáku, např. METREL MI3394, lze nastavit až 300 mA při 5 kV. Nehledě na to, že při měření DC můžete zařízení nabít jako kondenzátor a to lze jen těžko definovat.
Měření je normální práce na elektrickém zařízení. Jako obsluhu bych viděl použití automatického testeru, ve kterém je zařízení plně uzavřeno a obsluha k tomu vůbec nemá přístup. Tak se například zkouší menší přístroje, např. jističe.
To poučení je samozřejmě reálné. Jde jen o to, jak to bude uchopeno v místních bezpečnostních předpisech, např. kdo ho může provádět atd.
|
Elektrikář
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2025, 10:45 » |
|
Myslím,že ČSN EN 50110-1 ve všech edicích dává prostor pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých právě v takových případech.
Jednoduše řečeno po uspěšném proškolení a praktickém ověření znalosti práce s taskovým přístrojem musí být vydáno Osvědčení, které potvrzuje, že osoba je způsobilá provádět práce, pro které byla vyškolena. Jedna se o stupeň způsobilosti oprávněním pro práci pod napětím do určité hladiny napětí
Metrel obvykle má dobře zpracováný návod na použití včetně bezpečnostních pokynů
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|