« kdy: 20.05.2024, 14:22 »

Pracovník sousedem najaté firmy při rekonstrukci panelákového bytu omylem přerušil v podlaze několik hliníkových kabelů pro byt pod ním. Znalci vědí, že v panelácích bývalo vedení kabelů podlahou sousedního bytu běžné.

Jaký je správný postup nápravy?

Napojení kabelů nějakým typem svorky a zalití do nové podlahy znamená nekontrolovate lný spoj, který může časem zoxidovat a v horším případě způsobit rozpojení PEN. Dát doprostřed podlahy přístupnou propojovací krabici není úplně to pravé. Nahrazení přerušených kabelů od jističe k zásuvkám / světlům by mohlo vést až ke kompletní rekonstrukci elektroinstala ce poškozeného bytu (staré jističe, chybějící chrániče, dvouvodičová instalace).

V jakém rozsahu má původce problému uhradit škodu? Má zaplatit jen provizorní opravu nebo kompletní rekonstrukci elektroinstala ce? Má zaplatit část kompletní rekonstrukce elektroinstala ce a zbytek majitel poškozeného bytu, který však problém nezpůsobil a s výdajem na novou elektroinstala ci (+ nemožnost užívání bytu po dobu rekonstrukce) nepočítal?

Uplatňuje se na takovou situaci nějaký zákon nebo vyhláška?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.05.2024, 16:43 »

Toto ma rovinu odbornu, kde nejake svorkovanie 50 rocnych hlinikovych kablov so stvrdnutou izolaciou nevidim realne a teda je nutna vymena a rovinu pravnu, kde kolko pravnikov, tolko nazorov. Ako majitel poskodeneho bytu by som pozadoval uvedenie do funkcneho stavu, teda tahanie novych kablov v byte, kde k poskodeniu doslo.
Prave jeden taky byt prerabam, tam staci opatrne vysekat krabicku pri strope a trosku pobuchat skrutkovacom okolo kabla a stary kabel pojde von a novy dnu, potom zasadrovat novu krabicku, Wago a hotovo. Horsie to je pri rozvadzaci, tam je to na viac vysekavania.
Chranice a 3 vodicovy rozvod podla zelania majitela spodneho bytu, ak nechce, tak modry N nezapojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2024, 17:27 »

V tomhle případě bych se daleko víc bál narušení statiky stropu, když už se zhora dokutal na kabely bytu pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.05.2024, 17:33 »

V tomhle případě bych se daleko víc bál narušení statiky stropu, když už se zhora dokutal na kabely bytu pod.

Statika je uplne ok, skladba stropu je : nosny panel 15cm, nasyp perlitu 2cm ako krokova a tepelna izolacia, lepenka ako separator, 3 - 6 cm betonovy poter. Pri rekonstrukciac h sa bezne poter odstranuje a nahradza inou skladbou podlahy. Kable k svetlam spodneho bytu su polozene na stropnom paneli a bud fixovane sadrou alebo maltou, podla toho, co prave majstrom prebyvalo. Kable su vedene tesne pri stene, okrem privodu k lustru a staci sa snazit vyrezat / vysekat stare zarubne z panelu a pri odstranovani spodnej priecnej vystuze je kabel tak 2 cm daleko ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 22.05.2024, 06:54 »

Byl jsem jako RT účastníkem toho samého problému a řešení bylo úplně na......... .

Al kabel v tomto průřezu je těžké napojit tak dobře, aby to bylo vydrželo a zároveň bylo OK i jinak. Hliník je prostě nahouby. V případě kde jsem byl přítomen, to stálo rekonstrukci dvou místností kde došlo k poškození kabelů a po cca 1/2 roce k nefunkčnosti světel spodního bytu.

1- kabel bych zavedl do krabice těsně nad podlahou svého bytu a nastavil jej CYKY kabelem do světla bytu podemnou = minimum bordelu dole
2- po dohodě s bytem dole bych našel krabici a vyměnil kabel od krabice ke světlu = sekání a úklid bordelu v bytě dole, možná i výmalba
3- nedej bože že máte souseda jako v mnou zmiňovaném případě, jinak zaplatíte podstatnou část rekonstrukce a mnoho dalších nákladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.05.2024, 07:43 »

Zaujaly mě dvě věty v prvním příspěvku - "poškodil několik kabelů" - takže asi ne jen jeden!?
"Sousedem najaté firmy" - takže to dělala odborná firma a ne svépomocí!?
Napřed právní věc - Každá firma by měla být na takovéto škody pojištěná, jinak je každej podnikatel sebevrah, který může přijít o veškerý svůj majetek když něco způsobí!
Odborná věc - Kdybych byl majitelem spodního bytu (poškozeného) já, požadoval bych výměnu poškozených kabelů od krabice (rozvaděče) po krabici (spotřebič). Osobně bych nesouhlasil, aby měl někdo v cizím bytě nějakou moji krabici s elektřinou, ke které bych neměl přístup a kontrolu, a potenciálně mohl někdo na můj elektroměr odebírat elektřinu.
Kdybych byl majitelem bytu, který se rekonstruuje, tak i pro můj klid a do budoucna bych raději z pojistky fimy měl v podlaze nové kabely pro spodní byt, než aby po pár letech přišel majitel bytu že to chce zrekonstruovat a já musel znovu rozebírat podlahu (zdůvodní mě to "mnou" poškozenými kabely).
Předpokládám že pokud je napsáno, že se rekonstruuje byt, tak se budou dělat nové podlahy, tak holt se budou muset ty podlahy rozbít o něco více, aby se ty kabely mohli vyměnit. Taky předpokládám, že se bude sekat a malovat i ve spodním bytě (i když třeba jen minimálně).
Doufej že pojistka firmy má dostatečně vysoké krytí škod.
Asi by bylo nejlepší z pojistky firmy uhradit částečnou rekonstrukci elektřiny ve spodním bytě a to tak, že by se natahaly nové kabely ve spodním bytě bez zásahu do podlahy v hormín bytě. (bez jistíčů, rozvaděče a dalš íkabeláže a koncových zařízení). Nejsu odborník, tak nevím jek se to dělá, když se dělá rekonstrukce elktřiny v bytech, když se nemůže zasáhnout do podlahy bytu nad ním. Toto by asi bylo nejlepší řešení do budoucna pro oba majitele bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2024, 13:56 »

Statika je uplne ok, skladba stropu je : nosny panel 15cm, nasyp perlitu 2cm ako krokova a tepelna izolacia, lepenka ako separator, 3 - 6 cm betonovy poter.
Zajímavě, u nás jsem v žádném paneláku takový strop neviděl. Přívody ke světlům jsou vždy v dutině ve stropním panelu (obvykle plastová lišta obdélníkového průřezu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.05.2024, 16:06 »

Zajímavě, u nás jsem v žádném paneláku takový strop neviděl. Přívody ke světlům jsou vždy v dutině ve stropním panelu (obvykle plastová lišta obdélníkového průřezu).

Zalezi na panelovej sustave, ja pisem od T 06 B, tam je stropny panel monoliticky, bez dutin. Pre zmenu dutinu maju zvisle stenove panely, super sa to preraba, staci vyrazit staru krabicu a zatiahnut cez zvislu dutinu novy kabel, je to priechodne od stropu az po podlahu. Hore aj dole je stvorcovy otvor 10 x 10 cm ako priprava na krabicu. Ak chcete, nafotim to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.05.2024, 19:42 »

Ing. Karel Dvořáček v různých publikacích (např. u IN-EL aj.) uvádí k různým stavebním soustavám výkresy provedení. Asi něco bude i tady ve ZDROJÍCH...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.05.2024, 23:09 »

Podle mne jsou dva možné způsoby řešení:
1/ Vyhledat dutiny ve stropním panelu. Bývají tam natahané trubky, nebo jen dutiny.
    Ve stěně najít další trubky, nebo dutiny v ose stropní dutiny, tudy protáhnout nové vodiče až do 
    vypínače ve své podlaze a zbytek nahoru dutinou, které jsou v panelech kolmo dolů.
2/ Nebo použít stropní lištu půlkulatého tvaru, nasměrovat do panelu s dutinou a podle předešlého 
    potupu udělat.
 Trubky s plynosilikátem, jako výplň lze vyhledat poklepem do panelů - není to složité, jsou unifikovány je tam jen šlupička betonu.
Chce to jen znalosti o výrobě panelů a zkušenosti s problematikou.           
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.05.2024, 05:57 »

Zajímavě, u nás jsem v žádném paneláku takový strop neviděl. Přívody ke světlům jsou vždy v dutině ve stropním panelu (obvykle plastová lišta obdélníkového průřezu).


Jako "mladý" jsem takové byty dělal běžně /stavba Pozemních staveb-tehdy/ všechny stejné ,   chtěl jsem dávat vodiče alespoň do trubky, parťák že ne, jen holé dráty AY přes horní patro ,bylo to ale světlo spodní byt.Většinou se to tahalo tak 5cm od prahu dveří...Někdy se to při betonování posunulo a stolaři to provrtali uchycením prahu. Byla to běžná věc u těchto bytovek.
Pak jsem časem viděl, že od tohoto upustili a dělali to jak popisujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.05.2024, 12:34 »

A nebo se jedná o šťastnou náhodu, kdy se kvůli nehodě může prostým provrtáním stropu lustr konečně posunout na vysněné místo bez lišty na stropě tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.